1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1

Падает давление котла. Всю голову сломал

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.459

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.459
    Адрес:
    Касимов
    Нет. Просто открыть любой краник маевского на любом радиаторе, сбросить давление в системе и не закрывая его, накачать РБ по новому. Перед этим проверьте целостность груши РБ.
     
  2. Вадим-Ростов
    Регистрация:
    30.10.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    Вадим-Ростов

    Участник

    Вадим-Ростов

    Участник

    Регистрация:
    30.10.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    А как проверить саму грушу?
    У меня на РБ пропускал воздух ниппель. Я на него накрутил удлинитель (как на колёсах грузовых авто).
    В этом удлинителе также есть ниппель.
    По идее не должен через вентиль уходить воздух.
    Мыльной водой проверил. Воздух не уходит.
     
  3. Racer-Man
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    30

    Racer-Man

    Живу здесь

    Racer-Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    30
    Сколько качать в РБ после спуска давления в системе?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.459

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.459
    Адрес:
    Касимов
    Нажимая на золотник, спустить весь воздух. При это немного поддерживая давление в системе. Если дырявая, потечет.
    При накачке РБ, выше указанным способом, если груша дырявая, то воздух пойдет в систему. Вывернутый краник маевского это покажет, да и РБ не накачается.
    Еще бывает утечка в его креплении к баку.
    Есть такое, бывает мыльная вода не покажет, а утечка есть.
    Качайте чуть меньше, чем будущее давление в системе.
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    РБ обычно накачивается на 0,2 бар меньше чем давление в системе на холодную. Я накачиваю обычно около 1,0 бар
     
  6. Вадим-Ростов
    Регистрация:
    30.10.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    Вадим-Ростов

    Участник

    Вадим-Ростов

    Участник

    Регистрация:
    30.10.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    Да, так и делал.
     
  7. Вадим-Ростов
    Регистрация:
    30.10.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    Вадим-Ростов

    Участник

    Вадим-Ростов

    Участник

    Регистрация:
    30.10.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    Скажите если накачать РБ при пустом котле до 1 атм.
    Затем заполнить котёл водой до 1.2 атм.
    После этого замерить давление в РБ. (например получится 1.5атм)
    Если через неделю давление в РБ снизится до 1атм, можно его вернуть к 1.5атм не сливая котёл?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.459

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.459
    Адрес:
    Касимов
    1,2 должно и получиться.
    По факту, снизится давление в системе. Искать причину. В РБ, это ниппель, в системе - утечка.
     
  9. Вадим-Ростов
    Регистрация:
    30.10.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    Вадим-Ростов

    Участник

    Вадим-Ростов

    Участник

    Регистрация:
    30.10.17
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    У меня вопрос в том чтобы не сливая воду из котла, просто подкачать РБ до значения которое стало после того как заполнил котёл водой.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.459

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.459
    Адрес:
    Касимов
    Слив котла не понятен. Зачем? Нужно просто убрать давление из системы, чтобы накачать РБ как положено.
    Если давление в воздушной части РБ падает, то это сопит ниппель. При этом, будет падать давление во всей системе.(груша будет заполняться теплоносителем), компенсировать уход воздуха. Подкачаете, он опять выйдет.
    @Вадим-Ростов, Просто так давление не падает.
     
  11. Racer-Man
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    30

    Racer-Man

    Живу здесь

    Racer-Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    30
    Подскажите пожалуйста. Планирую в выходные спустить давление в системе (в одно ветке, остальные просто перекрыть, и через радиатор спустить) и накачать РБ. Если все-же проблема с РБ, возможно ли поставить выносной РБ? Человек который делал отопление, говорит мол ставь обычный РБ и не парься, стоит в разы дешевле и тд. Оригинал на protherm panther 30 ktv стоит 20 тысяч. Так вот, как правильно реализовать выносной РБ? Там вроде резьба штуцеров разная между родным и выносным.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    на обратки ищете место, прям вместо зааглушки радиатора в котельной или сливного краника в коллекторе обратки, ставите тройник два краника и любой понравившейся трубой, хоть гибкой подводкой гайка гайка.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.990

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.990
    Адрес:
    Калуга
    РБ лучше ставить через отсечной клапан
     
  14. Racer-Man
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    30

    Racer-Man

    Живу здесь

    Racer-Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    30
    А могу ли я поставить РБ в обратку на радиаторе (за место крана маевского допустим) не в котельной а на любом другом радиаторе в системе? Например в гараже в радиатор.
    И нужно ли родной РБ с котла снимать и глушить отверстие, или как там?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.459

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.285
    Благодарности:
    29.459
    Адрес:
    Касимов
    Не возбраняется. система, это один организьм.
    Не обязательно. Стравить весь воздух золотником, как пойдет вода, закрыть колпачком автошным. 6960609887.jpg