1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Греется подача при перекрытых 3-х ходовых клапанах

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Miller1, 16.10.18.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    @brig62, мне уже приходилось устанавливать напольники сравнительно мощные и с не модулируемой горелкой, например Виссман Витогаз -100, мощностью 60 кВт., и к нему ихнюю же автоматику с погодой. Сейчас работает включается на пару минут через каждые 15-20 мин. Представитель компании Виссман говорит что это штатная работа, с такими горелками других вариантов нет.
    Странно а у меня эти контроллеры (Валтек) работали нормально, правда с ТТ:)
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Я про другой имел ввиду не комнатный термостат а контроллер погодозависимый.
     
  3. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    Вот эти 15-20 откуда берутся? ПЗА ими командует? Или в котле прописаны?
    Блин, я бы за те же деньги два по 30 поставил с модуляцией и ПЗА. А то еще бы и осталась пачечка дензнаков.
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Конечно погода командует. Регулирование выдаваемой мощности регулируется за счет времени работы и паузы. Это то что все называют тактованием, и для немцев это штатная работа котла на частичных нагрузках.
    И я тоже не понимаю стоимость этого дубового котла.
     
  5. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    Но как он будет менять Т ТН? Тупо отключением котла? Допустим в системе 150-200л ТН. Котел включился и очень быстро достиг "нужной" Т. Он же очень мощный и без модуляции. Выключился. Но прогрел то он не весь ТН а только его часть. Вот в чем проблема.
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Да, тупо включать и выключать котел. Другой вариант только замена горелки.
     
  7. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    Вот теперь понятно. Но тогда только специальный контроллер с заложенной в него именно такой логикой может помочь. Ну или повторять ее на ПЛК. Что в принципе реально. Но требует настройки кропотливой.
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    С этим справится любая автоматика, котел массивный и инерционный.
     
  9. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    Что то мысль про ТА подкралась. Иметь запас подготовленного по Т ТН перед СУ. Большую такую ГС.(ГР)
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Зачем? Самого котла недостаточно?
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Зачем? Самого котла недостаточно?
     
  12. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    Ну, может быть и достаточно. Вам конечно виднее. Я такие котлы только издалека видел.
     
  13. Miller1
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4

    Miller1

    Живу здесь

    Miller1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Так не нужны сторонние термостаты - уже есть ПЛК и датчик внешней Т.
    Осталось только логику регулировки продумать.
    Вот и я интуитивно так чувствую) Потому и поиск лежит в этом направлении.
     
  14. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    Так логика вроде бы известна Зачем ее придумывать? Есть некий график. Каждому значению уличной Т соответствует Т ТН. Чем больше дельта между этими значениями тем продолжительнее (в вашем случае) время включение котла. И меньше пауза между включениями. При достижении поддерживающий режим. Опять же с параметрами от Т за окном. Я художник, я так вижу ;)
    Но вот никак не могу понять, как это решит вашу "первичную" проблему?
     
  15. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    Ну так возьмите и поставьте сейчас 45-50С на подаче. И что? СУ у вас не закроются? Вы в это верите? А что такого сотворит ПЗА другого?
    Вам не коллектор нужен, а ГР или первичное кольцо. Причем с хорошим таким объемом ТН ИМХО. И ПЗА :)
     
    Последнее редактирование: 17.10.18