1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.

  1. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    @MPaul, водой прессуйте, потом разбавите спиртом. Автомобильным компрессором накачать геоконтур нереально и давление на воздухе оно нестабильно...
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    100 метровые петли пнд32 опрессовывал хорошим автомобильным насосом, держал сутки. Вполне реально
     
  3. MPaul
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    24

    MPaul

    Живу здесь

    MPaul

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    24
    Ага, всем спасибо. cardiosoma, так ведь воду тоже наддуть чем-то нужно - а чем ? Да и возиться потом с выгонкой воды из контура не комильфо (контур под зиму уйдет не используемым).
    kmtvgn а сколько примерно по времени занял наддув одной петли ? И до какого давления качали ?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    2 АТМ, минут 15
     
  5. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.731
    Благодарности:
    1.130

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.731
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Иваново
    Я промывал петли 67 м 32 ПНД водой перед уходом в зиму. Потом продувал покрасочным компрессором fubag 320 л/мин (он все равно в хозяйстве нужен, курите сразу). Часть воды осталась, но она
    - на глубине ниже промерзания
    - не заполняет все поперечное сечение трубы
    Поэтому не думаю что от замерзания с петлей что то будет нехорошее.
    В дальнейшем планирую добавить спирта и запустить в работу, сейчас работает 2 контура, это будет третий.

    P. s. газ у соседей слева и справа, я не сдаюсь.
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    А вот прикиньте, что сдались и не нужно больше:
    Столько освободившегося времени можно потратить с пользой...
    ;)
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Попадалась статистика по газу, на сколько лет хватит доказанных запасов.
    104 года для России.
    Думаю, после бесплатной газификации...упадут доходы генерирующих компаний.
    Введут соцнормы, они всего лишь отложены.
    Учитывая, что в Ростове дают 3000квт*ч на отопление, примерно также будет по всей стране.
    Газ будет дорожать, как и электричество. Открытым остается вопрос по соцнормам.
    С другой стороны, маячит углеродный налог...
    Ну и третья, если и проведу газ, то для генерации. Сейчас проблема - мелкий и долгоиграющий двигатель. А так- идея крайне заманчива, можно обойтись без аварийного питания.

    Есть варианты на модельных движках, но возни с ними - не унесешь.
    От ай3 бехи, хорошо бы залетел...да нет их задарма.
    Приус тоже вариант, но мощность избыточна.

    Сам извелся весь - генератор из ДС приводов и двс на газу...можно неплохо продавать юрикам. Там свет уже стремится к 7 рублям.
     
  8. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Лëха, какой гена на газу? Очнись! Ты сначала его узаконить! У меня есть только один клиент который это сделал! Один Карл! Кто тебе генерацию даст? У нас горегазовцы после туркабесов с Пилсенера прошаренные стали, хрен проскочить! :) ;) :) Хотя в ваших регатах и свет по 2р! Соц нормы 150кВт.ч...
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У нас остались места, куда проверяющие органы с опаской добираются.
    Если и забредают - шары не открывают.
    Ну а за турецкий пивзавод, надо мэра вашего к стенке.
    Как и нашего, который хайнекену местный продал. Скоро совсем загнется, ибо пойло этот хайнекен, а не пиво. Как и турецкое, впрочем.
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    6₽/куб, генерация максимум 25%, с куба европейского газа 2,5кВт за 6р или 2,5₽/кВтч, а у тебя из розетки по 2,2₽/кВч. Да и газ у нас далёко не европейский, так что ещё дороже.
    Плюс потери в преобразовании и ломучий инвертор. Вроде я правильно тебя понял, все инверторы в альтернативке ломучие, не ломаются только инвертора у ТН.
    Плюс стоимость железа, расходники и капиталка раз в пол года.
    Хорош Лёх, ну их нафиг этих советчиков.
     
    Последнее редактирование: 20.07.21
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    Лучше продай юрикам накопитель энергии на бу титанате. Дома на ночном тарифе зарядил, на предприятии разрядил.
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Коплю полтос на пивной аппарат.
    Сам буду варить пойло.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    После самодельного гибридного ТН должно быть стыдно покупать такие вещи...
     
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Это я Лёхе для затравки;)
     
  15. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Михаил, как вам не стыдно? :) ;) Это прям как у меня, чем бы дитя не тешилось лишь-бы водки не просило! :) ;) :) А пиво много не выпьешь, оно дорогое! ;) :)