1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.

  1. nk111
    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    25

    nk111

    Участник

    nk111

    Участник

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Минск
    ТН тепловой мощностью 5 кВт (230V), выпускается в двух вариантах, если речь идет о «грунт-вода». Модель с бойлером 180л и пиковым доводчиком –Fighter 1245 и без бойлера, с пиковым доводчиком и 3-х ходовым вентилем ГВС – Fighter 1145. Управление – цветной LCD на русском языке. Модель только что запущена в производство, внутренности переделаны полностью. Есть еще 1145 и 1245- 6кВт(400V)
    F-1145 -5 стоит -4 900 ?, F -1245-5 -6 050 ?, 3-х фазники на пару сотен дороже. Гарантию можно дать, в этом случае, только на электронику (бесплатная замена плат) – 2,5 года. Причиндалов особенных к этим аппаратикам не нужно, я думаю, все можно найти по месту. Мощность маленькая, следовательно, можно сделать нижний контур без гребенок, один зонд или одна петля в горизонте. Глянуть на них можно на nibe.eu .
     
  2. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    А зачем Вам Nibe покупать на Украине и везти оттуда через границу? Поделитесь скрытым смыслом?
     
  3. nmk2000n
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    71

    nmk2000n

    Живу здесь

    nmk2000n

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Россия
    Мало ли-может быть у них настолько дешевле, что выгоднее везти из-за грницы. Это из Белоруссии, насколько я поняла, а с белоруссией у нас более легкое прохождение таможни. За спрос де не побьбют..
     
  4. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь, да Минск, Беларусь!

    nk111 подскажите насчет Nibe, они заявляют практически самый лучший СОР, помоему 5 нестесняясь? Что Вы можете сказать по этому поводу,правда ли это, за счет чего или привирают как всегда ?
     
  5. nmk2000n
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    71

    nmk2000n

    Живу здесь

    nmk2000n

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Россия
    А в россии на сайтах я что-то не нашла самую дешевую модель Fighter 1145.
    Самое дешевое-Nibe F-1120 в районе 6200 евро и плюс бойлер от 2000 евро. А у вас цена с бойлером или бойлер -отдельная стоимость?
     
  6. APTYP
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41

    APTYP

    Живу здесь

    APTYP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Киев
    Присоеденюсь к вопросу по СОР.
    Дайте данные мощность тепловая/электропотребление при:
    S0/W35 -
    S0/W50 -
    S0/W55 -
    S0/W60 -


    Скорее всего речь идет о встроенном небольшом боилере литров на 100-200 для ГВС, а не для системы отопления.
     
  7. nk111
    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    25

    nk111

    Участник

    nk111

    Участник

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Минск
    Цифры близкие, я думаю. Большинство шведских производителей входят в ассоциацию производителей ТН, одной из задач которой является контроль над заявленными показателями. Шведы этой темой плотно занимаются более 50 лет и конкуренция там жесткая. Другое дело, что эти цифры, как и всех других производителей - это стендовые замеры. В реальных условиях, все зависит от того, в чьи ручки вы попадете. Хорошо если один спец или спетая команда со знанием дела спроектирует и смонтирует систему отопления, нижний контур и подберет ТН. В этой ситуации можно добиться хороших показателей работы всей системы, т.к. в каждой части есть свои нюансы, и все они между собой тесно связаны. В противном случае, ожидаемого аффекта можно долго ждать.


    Это старая модель. Были уже после 1130, 1140 и сечас 1145. К 11 -й серии нужен отдельный бойлер типа VPA или из новой серии VPB( c 2010г). Стоят они от 1100 Евро (на 200 литров) и т.д.
     
  8. APTYP
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41

    APTYP

    Живу здесь

    APTYP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Киев
    2 nk111
    Не могли бы Вы ответить на мой вопрос?

     
  9. nk111
    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    25

    nk111

    Участник

    nk111

    Участник

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Минск

    Nibe Fighter 1140/1240 -10 kW
    Т ист ПодЦ.О Pнагр Pэл. P холод. COP
    °C °C kW kW kW ---
    -5 35 8,30 1,89 6,41 4,38
    -5 40 7,85 1,99 5,86 3,94
    -5 45 7,40 2,09 5,31 3,54
    -5 50 6,96 2,19 4,77 3,18
    -5 55 6,39 2,24 4,15 2,85
    -5 60 5,82 2,30 3,53 2,54
    -5 65 5,25 2,35 2,91 2,24
    -2 35 9,29 1,94 7,35 4,80
    -2 40 8,81 2,05 6,76 4,29
    -2 45 8,33 2,17 6,16 3,85
    -2 50 7,85 2,28 5,57 3,44
    -2 55 7,30 2,36 4,94 3,10
    -2 60 6,75 2,44 4,31 2,77
    -2 65 6,20 2,51 3,68 2,47
    0 35 9,98 1,98 8,00 5,04
    0 40 9,46 2,10 7,37 4,51
    0 45 8,95 2,22 6,73 4,04
    0 50 8,66 2,37 6,29 3,65
    0 55 7,91 2,44 5,47 3,25
    0 60 7,37 2,53 4,84 2,91
    0 65 6,83 2,62 4,20 2,60
    2 35 10,62 1,98 8,64 5,35
    2 40 10,13 2,12 8,01 4,77
    2 45 9,63 2,26 7,37 4,26
    2 50 9,14 2,40 6,74 3,81
    2 55 8,57 2,50 6,06 3,42
    2 60 7,99 2,61 5,38 3,06
    2 65 7,42 2,72 4,70 2,73
    5 35 11,64 2,01 9,63 5,79
    5 40 11,15 2,17 8,98 5,14
    5 45 10,66 2,33 8,34 4,58
    5 50 10,17 2,48 7,69 4,10
    5 55 9,55 2,61 6,94 3,66
    5 60 8,93 2,73 6,20 3,27
    5 65 8,31 2,86 5,45 2,91
    7 30 12,83 1,85 10,99 6,94
    7 35 12,35 2,02 10,33 6,11
    7 40 11,86 2,19 9,67 5,42
    7 45 11,38 2,36 9,02 4,82
    7 50 10,89 2,53 8,36 4,30
    7 55 10,26 2,67 7,59 3,85
    7 60 9,62 2,80 6,82 3,43
    7 65 8,98 2,94 6,04 3,06
    10 35 13,41 2,03 11,38 6,60
    10 40 12,93 2,22 10,71 5,82
    10 45 12,45 2,41 10,04 5,16
    10 50 11,97 2,60 9,37 4,60
    10 55 11,31 2,76 8,56 4,10
    10 60 10,65 2,91 7,74 3,66
    10 65 9,99 3,06 6,93 3,26
    12 30 13,89 1,84 12,04 7,54
    12 35 13,41 2,03 11,38 6,60
    12 40 12,93 2,22 10,71 5,82
    12 45 12,45 2,41 10,04 5,16
    12 50 11,97 2,60 9,37 4,60
    12 55 11,31 2,76 8,56 4,10
    12 60 10,65 2,91 7,74 3,66
    12 65 9,99 3,06 6,93 3,26

    Power Brine-pump 170
    Power Heating-pump 75
    Tot Pump Power W 245
     
  10. APTYP
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41

    APTYP

    Живу здесь

    APTYP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Киев
    Спасибо, немного подредактировал:
    S0/W35 - 9,98 / 1,98 - СОР =5,04
    S0/W50 - 8,66 / 2,37 - СОР =3,65
    S0/W55 - 7,91 / 2,44 - СОР =3,25
    S0/W60 - 7,37 / 2,53 - СОР =2,91

    Если добавить к электропотреблению эти 245 Вт, которые потребляют циркуляционники, тогда:
    S0/W35 - 9,98 / 2,225 - СОР = 4,49
    S0/W50 - 8,66 / 2,615 - СОР = 3,31
    S0/W55 - 7,91 / 2,685 - СОР = 2,95
    S0/W60 - 7,37 / 2,775 - СОР = 2,66
     
  11. nk111
    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    25

    nk111

    Участник

    nk111

    Участник

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Минск
    Потребляемая мощность цирк. насосов указана максимальная, но на самом деле работают они не всегда на «третьей передаче». При запуске ТН и регулировке ∆Т испарителя и конденсатора не редко устанавливаются более экономичные режимы. Практически эти потери можно уменьшить на стадии проектирования коллектора и системы отопления.
    Еще более интересна ситуация с инверторными ТН типа NIBE Fighter 1150/1250, где обороты всех насосов и компрессора подстраиваются под необходимую для отопления мощность.
     
  12. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    NIBE Fighter еще и инверторный?
    Незнал, а кстати почему другие производители ТН так не делают? В чем проблемма? Мне кажется режим старт-стоп на полную мощность немного хуже плавного режима работы, или разницы нет?
     
  13. nk111
    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    25

    nk111

    Участник

    nk111

    Участник

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Минск
    Выпускаются уже 3 года. Модель 1150- мощностью 3-16 кВт без бойлера и 1250 с встроенным бойлером на 160 литров. Преимуществ на самом деле очень много и разница огромная. Цена, в сравнении с аналогом на 17 кВт, выше примерно на 1500 Евро. Среди других производителей, похожий аппарат есть у IVT (Х11 и Х15), но начинка несколько проще, а цена на много дороже NIBE.
     
  14. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39
    К теме,
    если кого либо заинтересовал контур Rehau Helix или хочет сделать что -либо подобное, вот рекомендации производителя:

    Расстояние от здания мин: 2 метра.
    Расстояние между спиралями 3- 4 метра.

    Размеры самой спирали:
    Length: 3 m Installed or 1.1 m transport /
    storage size
    Outer diameter: 38 cm
    Pipe dimension: 25x2.3
    Pipe length: 40 m
    Weight: 7.5kg

    Обещано твёрдых 400 Вт с одной "спирали"


    Обычно принято характеристики тепловых насосов указывать для следующих условий:
    *Холодопроизводительность определяется для температуры воды 7°С и температуры конденсатора 30°/35°С
    *Теплопроизводительность определяется для температуры воды 35°/30°С и температуры испарителя 10°С
    *Значения шума рассчитываются в режиме нагрева на расстоянии 5 м, на высоте 1,5 м от уровня земли в незамкнутом пространстве, фактор направленности 2.
     
  15. BigMut
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    BigMut

    Участник

    BigMut

    Участник

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    А сколько стоит этот контур Rehau Helix?? кто-нибудь знает? мне говорили про какие-то очень большие деньги.
    и как правильно считать его под мощность ТН? просто разделить мощность ТН на 400Вт и получим необходимое количество?