Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.

  1. sergnnov
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258

    sergnnov

    Живу здесь

    sergnnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Россия
    Что в вашем понятии работают 3 из 7? Мы стараемся на всех первичных контурах ставить балансировочники с расходомерами. Попробуйте так - перекрываете 6 из 7, организуете подачу на одну скважину (при этом ТН перекрыт) с другого конца скважины организуете сброс в бочку, там же помещен насос "малыш". Поддерживаете только необходимое давление и начинаете прокачку и вытаскивание воздуха из зонда, и так по очереди со всеми, потом можно и на всем контуре проделать. Если что не понятно пишите.
     
  2. klistron66
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    klistron66

    Живу здесь

    klistron66

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Кишинев
    Завоздушивания в петлях нет, каждая петля прокачана отдельно и сама по себе работает
    длинна петель разная. 1-35м, 3-41м, 3-47м с учетом подвода к коллектору. Уклон трассы соблюден.
    Нерабочие петли были выявлены именно измерением температуры обратки каждой петли отдельно.
    Соответственно те петли, которые работали, имеют температуру на 1-2 градуса ниже.
    Проблема именно с процедурой измерения температуры онлайн на каждой петле.
    на коллектор датчики не зацепить - он железный, разницу не увидеть. Можно прямо на ПНД трубу попробовать, чем и займусь.
    На всякий случай присмотрел у кытайцев расходомеры за недорого...если не получится по температуре, буду их заказывать.
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Самое простое- ИК термометр или мелкие батарейные термометры с выносным датчиком и ЖК дисплеем, продающиеся в ближайшем магазине хладотехники. За неимением более точных измерителей, пойдут и эти. :hello:
     
  4. klistron66
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    klistron66

    Живу здесь

    klistron66

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Кишинев
    Именно мелкие термометры имею...6 штук. Очень полезная весчь в доме :victory:
    расставил их. Замерял температуру при простое системы и после запуска.
    Дельта получилась на всех примерно одинаковая. Успокоился пока. Но расходомеры надо поставить..потом
    ИК термометр врет безбожно на морозе почему-то.
     
  5. sergnnov
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258

    sergnnov

    Живу здесь

    sergnnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Россия
    Немного не понял. Вы хотите выровнить температуру по петлям? или выровняиь гидравлику по протоку в каждой петле? Т. е. мы имеем петли разной длины (вроде даже отличающиеся метров на 10-15) правильно? Если у вас кубов прокачки хватает для теплосъема, тогда конечно выравниваете гидравлику балансировочниками с расходомерами. Выравнивание по температуре вещь для меня пока не понятная. Вот вид нашей стандартной гребенки.

    вид
     

    Вложения:

    • вид1.jpg
  6. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Вы правильно рассуждаете- выравнивание по гидравлике - есть выравнивание по конечной температуре каждой петли, при константа теплоисточника для каждой. :hello:
     
  7. Гуляющий
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    252

    Гуляющий

    Живу здесь

    Гуляющий

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Солнечногорск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Принимайте меня в сообщество приверженцев ТН !
    Для начинающих вникать в тему- вот по этой ссылке хорошо расписаны коллектора с фотографиями. Ссылку давал апарат2. http://teplonasos.ua/ru/spec-complektuyschie/collector/
    На фото труба ПНД заключена в утеплитель (я так понимаю это подача холода, чтобы грунт не переморозить) - а на какую длину так утеплять? На фото утеплена и подача и обратка. Почему?
    Очень красиво сделано, но трубу наверное лучше просто загнуть, чем сажать на 90 градусные уголки?
    какое у Вас мнение?
     

    Вложения:

    • collector6-600.jpg
  8. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прикольный коллектор
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Мне тож понравился, надо озадачить ПНДшников)
     
  10. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Он похоже цельнотянутый вместе с отводами. И цена привлекательная - 100 евров за комплект на 10 отводов.
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    думаю паечные отводы не шипко испортят погоду) хотя стремиться конечно надо к идеалу
     
  12. GeoWatt
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    89

    GeoWatt

    Искренне Ваш

    GeoWatt

    Искренне Ваш

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Казахстан
  13. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Нужен ультразвуковой расходомер. И надо сделать правильный коллектор. И все само собой придет в норму.
     
  14. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Все очень дорого у них. Цена зонда 4 х 32 мм стоит от 63.88 USD. Это у них. Это еще привезти надо. Товар + дорога + таможня + НДС. Будет около 80 долларов если повезет. Мы покупаем по 35 долларов включая четыре электрофитинга. Это уже со всеми затратами, на складе. Вот живут люди! За пластмассу по 63 и более долларов!
     
  15. Вадим1966
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    10

    Вадим1966

    Участник

    Вадим1966

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    10
    Добрый день.
    Очень интересуюсь темой ТН.
    Хочу на даче замутить. Прошерстил весь форум есть куча вопросов. Обращаюсь к Вам как к гуру коаксиалов, т. К. Думаю у себя тоже мутить коаксиал.
    1. По фото совсем непонятно как физически паяется верхушка. Если можно по- подробней, как говорится для тупых.
    2. Я так понимаю верхушка из ППР. Как она соединяется с ПНД трубой?
    3. Почему так бодобраны диаметры внутренней и наружной трубы? Ведь так увеличивается гидросопротивление коаксиала в целом. Неужели низкая скорость обратки важнее в