    Добрый день,вечер.Помогите выбрать контур для тн ,скважины ну очень дорого бурить, может есть какая альтернатива?смотрел контур Rehau Helix на верно интересная штука,но тн 30кило поделил на 400вт получил цифру75 скважин,что тоже впечетляет.Возможно сделать такую спираль из ПНД трубы или нет и где могут ждать засады?
     
  2. Алекс Ник
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    Алекс Ник

    Живу здесь

    Алекс Ник

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Украина
  3. Geodom

    Geodom

    Geodom

    Гость

    Уважаемые господа!
    Можно использовать капиллярный мат, для устройства геотермального контура! Поделитесь опытом!
     
  4. APTYP
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41

    APTYP

    Живу здесь

    APTYP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Киев
    Мало вводных данных.
     
  5. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Много почитал, много думал...
    В этом году собираюсь строить дом порядка 100-170 кв.м., преспектива газа очень далёкая, да и к этому времени думаю он ещё поднимется в цене. Изучаю вопрос установки ТН. Насколько я понял - основная проблема - земляной контур - площадь участка не позволяет (6 сот) - надо делать скважину, опять же попадаю на бабки (знакомые бурильщики берут 1800 р/м с обсадными трубами) - думаю договориться делать шурф и заталкивать туда зонд без обсадных труб (наверно будет дешевле). Я так понимаю для моей площади нужно 10-15 квт тепла достаточно ли будет одной скважины 100м? Ещё не понял каким образом делается U-образное соединение шланга для зонда?
    На днях общался с представителем некой организацией "Связьэнергомонтаж", так вот он рассказал что в прошлом году купили американскую машину для прокола грунта. Используют для проведения кабеля под реками - прокол можно делать длинной максимум 100 метров. Думаю это то - что надо, но они пока не "сложат" стоимости прокола - закатывают глаза и говорят что машина стоила им миллионы...


    Вот ещё мысль посетила... Можно ли "подогретый" выход из грунта запустить под потолок по типу тёплого пола и "догреть" там рабочую жидкость? Или я так сведу к нулю отопление дома? (Петель много не ложить - так слегка...)
     
  6. Den174
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Den174

    Участник

    Den174

    Участник

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    За спиральный геозонд Helix, Rehau просит 440 евро (контур дороже ТН в два раза!)
     
  7. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    Да уж цена :mad:! Тогда самостоятельно надо делать, кто то описывал как по стальной сетке из сшитого полиэтилена делается анологичный зонд и привет
    заводскому геозонду Helix! :)]
     
  8. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    На участке имеется дренажная канава, глубиной где-то 0,6 метра и длиной 44 метра. Возникла идея на её месте проложить геотермальный контур: дорыть канаву до 2,1 м глубиной и 0,6 шириной, пустить контур с обеих сторон, далее засыпать на 0,5 м пустить опять с обеих сторон далее заспать на метр и уложить сверху трубу безнапорного трубопровода, например корсис диаметром внешним 0,5 метра ну и ее засыпать немного землей где-то 0,1 метра. Сильно остынет грунт через трубу? 1 метра до трубы и 1,6 до поверхности хватит?
     
  9. APTYP
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41

    APTYP

    Живу здесь

    APTYP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Киев
    Т.е. вы хотите уложить два контура, один на глубину 2,1 метра, второй на глубину 1,6 метра, итого вы получите два контура длиной 88 метров с теплосьемом по каждому примерно 1 100 Вт. НО, т.к. теплопоступления в грунте при горизонтальной укладке очень малы, а основные теплопоступления будут приходить с поверхности (вода, солнце, дождь и прочее...) то, следовательно один контур практически не будет работать.
    Можеть рассмотреть возможность буровых работ?
    Или две скважины на воду?
    Или пригнать экскаватор и снять слой земли, раскатать петли и установить ТН с прямым геообменом?
    [​IMG]
     
  10. MPEG1397
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    MPEG1397

    Участник

    MPEG1397

    Участник

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Посмотрите пожалуйста на фото.

    01.jpg 02.jpg

    Площадь помещения примерно 550 м2. Здание расположено в 60 метрах от водоема. Уровень воды регулируется плотиной, но я не помню, чтобы его осушали. Глубину сказать пока не могу.
    Скажите, стоит ли делать геотермальный контур в этом небольшом прудике? Как его лучше выполнить? Как вести трубы от водоема до здания - копать траншею глубиной 2 метра? Поделитесь ценным советом!
     
  11. APTYP
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41

    APTYP

    Живу здесь

    APTYP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Киев
    Какова глубина в месте, где ширина составляет 70 метров?
    Вода проточная? есть ли подземные ключи?

    Как вариант: вести две магистральных трубы от дома до сборного коллектора.
    Глубина укладки = глубине промерзания грунта + 60-80 см.
    На берегу, в непосредственной близости с водой делать сборный колодец, а далее "бросать" петли в воду.
    Примерно на дом в 550 м2 нужно киловатт так 35-40 только по теплу. Не учтено:
    - приточка
    - бассеин
    - прочие потребители тепла.
     
  12. MPEG1397
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    MPEG1397

    Участник

    MPEG1397

    Участник

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вода проточная, да.. Про ключи не знаю. Глубину в узком месте не знаю тоже пока.
    Бассейна не будет, но ГВС надо тоже учесть. Только вот потребителей ГВС будет очень много, пожалуй..
    Схема примерно ясна.
     
  13. uzerok
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11

    uzerok

    Живу здесь

    uzerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Almaty
    Чисто теоретический вопрос.

    Можно ли перед строительством дома со сторонами 10 и 8 метров, по углам пробурить 4 скважины глубиной 80-90 метров (благо грунты позволяют), опустить туда зонды. Сверху положить хорошо утепленную плиту. Ну и ТН ессно.
    будет ли прок от такой конструкции?
     
  14. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.317

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.317
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
  15. APTYP
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41

    APTYP

    Живу здесь

    APTYP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Киев
    Толк то будет, только от вертикального обустройства первичного контура. Только надо правильно рассчитать длинну контура и просчитать гидравлику, для того, что бы не пришлось ставить расходомеры.
    Главное не ошибиться, а то потом придеться подкоп рыть :)]