1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.

  1. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Площадь 540м2, на отопление 25кВт нужно.
    P. S. На рисунке масштаб клетка=1метр
     
  2. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Смысла в котловане не вижу. Траншею, и только её. Проливать нет необходимости, тем более песок.
     
  3. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Не представляю как в песке нарыть узкие траншеи глубиной около 2,5 метра... осыпятся.
    А песок проливать/трамбовать обязательно. У меня нарытые кучи при копке котлована осели на 0,5метра за полгода. Дождичек пролил.
    Это глину бесполезно трамбовать.
     
  4. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну вот, а говорили - ничего не осыпается, если сплошное поле трубами выкладываете, то может вам не экскаватор нужен, а бульдозер. Сгребёт всё в кучу, расстелете трубу, а затем всё заровняет? Песок, если без "чемоданов", легко и непринуждённо всё должно получиться.
     
  5. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Я говорил, что края котлована не осыпаются, а тут придется экскаватору рыть рядом (0,8-1,0метра) траншеи и 100% своим весом обрушит соседнюю траншею.
    Решетка же будет, а не одна длинная ветка...
    Бульдозер подавит все...
    Да и сгребать не куда, только экскаватору распихивать по углам кучи песка)
     
  6. Barsar
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Barsar

    Участник

    Barsar

    Участник

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    День добрый!
    Уважаемые форумчане сильно задумался об устройстве ТН, посоветуйте с чего начать и как продолжить), вводные данные:
    дом жилая пл.=210м2, в 2 этажа, стены арболит 400мм, остекление 38м2, собираюсь делать ТП по всему 1 этажу (включая тех. помещения) 2 этаж может радиаторы, перед домом имею площадку 35мх20м, плодородный слой снят, 20см- суглинок, далее -красноватая глина без примесей, в это сухое лето копал шурф 1.7 м,
    (фото в прил.) участок имеет естественный уклон к ручью,
    Буду очень благодарен за совет, очень хочу быть не обязанным Энергосетям, (маг.газа тоже не будет) схема участка.jpg IMG_20140729_105337.jpg
     
  7. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Прочитать тему для начала...
    Проэкт Вам ни кто делать не будет!
    Считайте теплопотери дома, сколько нужно на отопление и от этого будете исходить, сколько метров трубы закатать нужно. Вода на каком уровне? Если глубоко, то сможете большую многоэтажку сделать.
    А с ТН все-равно будете на коленях перед Энергосетями)
    Только дрова/уголь сделают Вас независимым)
     
  8. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    С дровами и углем будете на коленях перед печью или котлом:)
     
  9. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    У меня пилетный котел (типа дрова) на базе (1500м2), заправил и неделю не подходишь!
     
  10. Lex76
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314

    Lex76

    Живу здесь

    Lex76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Ярославль
    Проект делать будут, но за деньги. Как и все остальное. А практика показывает, что северные народы не хотять платить- дай консультацию да посчитай все. А дальше я сам с усам. :)]
     
  11. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    А что делать?
    За рисунок, который я нарисовал на предыдущей странице с меня хотели 10тр!
    Так еще все предоставь-планы, разметку посадку дома...
    Я нарисовал за 30 мин., в итоге сэкономил на коллектор:)
    Вот за монтаж буду платить, нет времени самому делать...
     
  12. Barsar
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Barsar

    Участник

    Barsar

    Участник

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Что ж вы так, жестко (почитай тему, сначала)
    да, я только вначале пути, и тему всю почитал, и не одну, и халяву не жду в виде проЭкта,
    прошу совет: с чего начать и в какую сторону двигаться? если есть реальные предложения можно в личку и не бесплатно...
     
  13. Barsar
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Barsar

    Участник

    Barsar

    Участник

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Посчитал теплопотери на калькуляторе с форума, получил цифру чуть менее 10кВт, готов допустить что не учел чего-то, пусть теплопотери будут 15кВт, схему нарисовать не проблема, вопрос: площадки перед домом размером 20х35м достаточно ли? грунт копал на 1.7м-глина, воды не было еще метр и появится (опыт соседей)
     
  14. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    Для 15 кВт-ного ТН Вам нужно сделать 2-е траншеи по 80 м (или 3х53 м) классической многоэтажки.
    Берите лист бумаги, в масштабе рисуйте участок и пытайтесь разместить на нём траншеи.
     
  15. Serz39ru
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230

    Serz39ru

    Живу здесь

    Serz39ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Калининград
    Ну вот Вы уже и начали!
    Теплопотребность есть) Получается, нужно закопать не менее 500метров, если считать по 30Вт с метра (лучше больше с запасом).
    Лист в клетку и творите, как я.
    Только лучше Вам для начала прошурфится поглубже (провести геоиследования) и Вы будете знать, какой глубины сможете сделать траншею (речка-озеро рядом же, обвалы и т. д.). Делали и 4метровые здесь...
    Если не глубокие, то больше траншей придется делать.
    Ждем результаты творчества!