1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Будем считать, что нет. Вспухание илоотстойника осталось. А чего туда круглый аэратор-огрызок не поместили? Был же вроде...
    За сутки из аэротенка тоже вдвое усаживается?
     
  2. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    Улучшения не было. Убрал и откачал ИО.
    Можно конечно маталу в ИО поместить, но делать из отстойника (успокоителя) аэротенк, не хочется совсем.
    Нет, в аэротенке нормально. Не много усядется, до 20%.

    @топаз2017, @Данил107, попрошу и Вас, а вдруг:hello:
    Сделайте банку из ИО через 30 минут, и через сутки. Хочется понять как ил в ИО оседает за сутки.
    Опрос населения провожу :aga:
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Потому что не знали, где логово. Счас с ним разобрались, осталось добить выживших в илоотстойнике - поставьте трубчатый вместо бульбулятора, как было. Аэротенка не будет, ибо по фазам переключается.
    Таким образом во всех отсеках будут мелкопузырчатыя. Энто важно для определения возможности недопущения верёвок, а также полученной нитрификации, что вы опосля НГ и замерите в пирамиде. Счас-то наверняка уже некогда...
     
  4. Cheres
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    111

    Cheres

    Живу здесь

    Cheres

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Пермь
    я конечно извинтеляюсь, а как это влияет на работу, высота подъема ?
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чем выше подъем, тем медленнее качает.
     
  6. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    Логово в ИО, верно? Уточняю, что бы понимать, в одном направлении думаем или нет:)]
    Ставил в ИО аэратор самодельный из остатка мембраны, но улучшения не было. Либо аэратор был не важняк, либо мало времени, 2 дня всего:faq: Ждать больше не стал, откачал ИО и убрал аэратор. Сейчас ставить заново не буду, т. к. и аэратора больше нет, разобрал:aga: Да и вообще, ставить туда аэратор не хочу, как то же должен по задумке производителя работать стабилизатор, именно как стабилизатор. Должен и с КПА работать. А эксперимент ради эксперимента...
    Я лучше в аэротенк маталы поставлю, и компрессору легче, и насыщение ила кислородом;) со всеми вытекающими;)
     
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Нет, не в илоотстойнике. А в приёмной.
    Потому как:
    В илоотстойнике тока доплывшие верёвки через аэротенк. Их и надо добить.
    Энто само собой, но тогда приёмная без отравы останется, и выжившие в илоотстойнике верёвки снова ея населят...

    Стабилизатор и на мелкопузырчатом будет стабилизатором. Просто крупнопузырчатый, как видите, не учитывает потравку верёвок. Жаль, что уже разобрали зачем-то трубчатую самоделку...
     
  8. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    Не очень мне понравилось, как сделал:|: на быструю руку.
    Так у меня сейчас стоит матала в приемной:faq: а веревки в ИО не умирают. Или по Вашей логике в ИО старые веревки (до маталы), а новые не приходят, т. к. потравили их в приемной? :)]
    Ну да, по фазам. В прямой в ИО будет аэрация, т. е. становится аэротенком.
     
  9. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Да вы, батенька, перфекционист! :super:
    Совершенно верно. Аэротенк тому свидетель.
    Ну как обычно, но не постоянно же. Стало быть в обратке ил будет копится, как и прежде.

    Будете вы делать мелкопузырчатось в илоотстойник или нет - до выемки маталы из приёмной сделайте нитраты.
     
  10. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    :|: есть не много.
    Хорошо:victory:
     
  11. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    Делал банку из приемной, если помните, 30% было, и никаких веревок. Это я выказываю сомнения по поводу логова в приемной:|:

    Ещё вот чего хотел спросить... Когда я штатный бульбулятор ИО переделал в карусель (качал со дна и в успокоительную трубу обратно сливал), так у меня в итоге ил начал гнить на дне. Как бы не получилось движения и перемешивания. А если посмотреть тот же био реактор, он так же сосет со дна и потом на себя и выливает + в сторону, и на дне ничего не гниет вроде, создается движение ила. У меня всё вроде так же (только без био загрузки), но движения нет. Почему? Чего не хватает? Из за того, что бульбулятор ИО на жиклере 1 мм, не хватает мощи? :faq:

    Сегодня банка показала:
    ИО - 67%
    АЭ - 25%
    До маталы в приемной, те же показатели. Прошла неделя.
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Выказывайте. Моя задача отравить усе камеры, без остатка. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Хоть бы на дно илоотстойника рециркулятор завели, что ли... Раз мелкопузырчатого нету. Без того или иного кислороду невозможно экскремент по верёвкам закончить...
    Энто в первую очередь. Напомню, оригинал упомянутого реактора, фаст, имеет вентилятор в 20кубов/час. Проток воды не менее 5кубов/час по тамошнему лифту. А у вас тут так, верёвки попугать...
    Опять же - сами придумали на дно сливать с энтого лифта, сами же и испугались, и не сделали. Не люблю метания, очень думать мешают...
    Усё намекаете, что приёмная не причём? Не верю!(с) :no:
     
  13. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    :pioner:
    Метание, это когда берутся делать одно, не заканчивают, начинают делать другое, и т. д. А я даже и не начал, так по рассуждал:aga:
     
  14. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.456
    Благодарности:
    12.875
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Вот-вот, а я начал думать уже в энтом направленьи...
     
  15. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    Всем привет:hello:
    Банка 30 минут
    ИО - 66%
    АЭ - 28%
    Нитраты - 40
    Маталу из приемной убрал.

    Нитраты_Дренаж_2018.12.30.JPG
     
Статус темы:
Закрыта.