1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Приточно-вытяжная вентиляция в доме

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pavel V., 23.10.18.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    В пределах 20% - нормально относятся, рекуператор не порвет. Но, расход через рекуператор, ПРИ ОТСУТСТВИИ ДРУГИХ ПУТЕЙ ВХОДА/ВЫХОДА ВОЗДУХА В/ИЗ ДОМА, будет все равно одинаковым!
    Учитываете приток 1 этажа в расчетах воздухообмена и выставляете на установке Lприт = Lвыт1+Lвыт2-Lприт1
     
  2. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.571
    Благодарности:
    10.883

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.571
    Благодарности:
    10.883
    Адрес:
    Тольятти
    Увы, в 20% не уложусь.

    А 135 м³/ч притока и 308 м³/ч вытяжки, видимо, порвут рекуператор как Тузик грелку? :)
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не должно, если сопротивление выхлопного тракта (тракт вытяжки от рекуператора до выхлопа на улицу) малО. Но, опять-же, это, при учете одновременной работы и ПВУ, и приточки 1 этажа.