1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9

Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так проще было, сначала разобраться в каркасе. Вы просто свиснули бригаду, они вам сказали что делают правильно и вы приняли это на веру. Что там у вас брус делает в несколько рядов и какой смысл в сдвоенных балках на двух гвоздиках?
     
  2. CharAznaburu
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    1.813
    Благодарности:
    1.713

    CharAznaburu

    quebeley

    CharAznaburu

    quebeley

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    1.813
    Благодарности:
    1.713
    Адрес:
    спб
    ага, мы (думаем, что) делаем неразрезную балку, подбираем сечение по маленьким расчетным моментам, помещаем стык на опоре, ослабленное сечение на опоре не выдерживает и трещит, расчетная схема меняется на разрезную, момент между пролетами увеличивается и трещит уже балка в пролете. круто :)
     
  3. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.239
    Благодарности:
    41.707

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.239
    Благодарности:
    41.707
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @CharAznaburu, нежелательный потому что при прочих равных у однопролётной балки прогиб больше. А у каркасников с прогибами и без того тяжко.
     
  4. CharAznaburu
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    1.813
    Благодарности:
    1.713

    CharAznaburu

    quebeley

    CharAznaburu

    quebeley

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    1.813
    Благодарности:
    1.713
    Адрес:
    спб
    каких равных? в разрезной и неразрезной балках разные нагрузки, т. е. и сечения требуются разные. стык на опоре допустим только если балка изначально расчитывается как разрезная, т. е. по б0льшим моментам, т. е. имеет большее сечение, с "расчетом", что она тупо лопнет на опоре, после чего выдержит в пролете.
     
  5. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.982

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.982
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для самообразования.
    Правильно ли я поняла, что есть два варианта
    1. Стыкуем на опоре, но тогда на каждой опоре. То есть режем на куски (в случае вопрошавшего) 2 метра и на каждой опоре стыкуем.
    2. Если мы не делаем стык на каждой опоре, то тогда стык должен лежать на расстоянии 1/4 от пролета между опорами (в случае вопрошавшего это 50 см) и при этом балка должна лежать минимум на двух опорах. И при этом на том пролете, где стыкуем эту конкретную доску/балку стыков других досок/балок быть не должно.
     
  6. arkpavel
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    3.996
    Благодарности:
    6.051

    arkpavel

    Живу здесь

    arkpavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    3.996
    Благодарности:
    6.051
    Адрес:
    Зеленоград
    Есть рекомендации производителей мч. Чтобы перестраховаться можно взять листы мч на всю длину ската.
     
  7. Miroslav85
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205

    Miroslav85

    Живу здесь

    Miroslav85

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Московская область
    Брус в несколько рядов где? На первом этаже?
     
  8. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255
    Адрес:
    Самара
    Считаем всю балку как последовательность однопролетных и не мучаем мозг.
    При таком раскладе получаем запас по моменту в пролете, т. к. балка в итоге получается многопролетная.
    Балка 1 пролет 2 метра:
    Сечение 3х50*200
    Нагрузка 2080кгс/м (максимально возможная по чистой механике для этого сечения)
    Ммакс=Мпред=1040 кг*м - в центре пролета.

    Балка 5 пролетов по 2 метра
    Сечение 3*50х200
    Нагрузка 2080кгс/м (как у однопролетной балки)
    Ммакс=875,8кг*м (на 2 и 6 опорах)
    На 3 и 4 опоре М=656,8кг*м
    В 1 и 5 пролетах M1,5=648,2кг*м
    В 2 и 4 пролетах М2,4=276,6кг*м
    В 3 пролете М3=383,2кг*м
    С учетом ослабления сечения стыком на опоре получаем 2 слоя работающих вместе.
    Mпред2=(5см*20см*20см/6)*2*130кг/см2=86666б (6) кг*см/100см=866кг*м
    Коэффициент надежности 866,6/875,8=0,98949
    Не забываем, что считали без коэффициентов запаса, не учитывали влияние упора торцов друг на друга и тд и нагрузку поставили предельную.
    При равной прочности в качестве бонуса получаем уменьшение прогибов относительно цепочки однопролеток.

    ЗЫ. Вот если стоит задача выжать из материала максимум - да, начинаем играться с стыковкой в точках нулевого момента.

    ЗЗЫ Предельная нагрузка для пятипролетки по условию момента при разрыве слоев 2058кг*м.
     
  9. CharAznaburu
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    1.813
    Благодарности:
    1.713

    CharAznaburu

    quebeley

    CharAznaburu

    quebeley

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    1.813
    Благодарности:
    1.713
    Адрес:
    спб
    не совсем. никто вас не заставит делать стык на каждой опоре. ключевой момент тут в том, что балка на двух опорах является более нагруженной. т. е. вопрос в подборе сечений - если вы выполняете требование стыка в удалении от опоры, то можете считать свою балку неразрезной и выбрать для нее меньшее сечение (или обеспечить больший запас по несущей способности). если жы вы один стык сделали на опоре, то вы должны предполагать худший вариант, как будто стык уже на каждой опоре (апдейт - тут немного не так). а разрежете вы по факту на каждой или нет не важно - сечение подбирается с учетом стыка разреза.

    простыми словами, правильно выполненная неразрезная балка (без стыков на опорах) фактически прочнее выполненной неправильно (хоть с одним стыком на опоре). тно если вы по всей длине балки заложите больше материала, то стык на опоре не будет "ошибкой", в том смысле, что не развалится.

    в одном пролете может быть несколько стыков, но в каждом отдельном элементе прогона не более одного.
    Screenshot_2.png
     
    Последнее редактирование: 13.01.19
  10. Miroslav85
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205

    Miroslav85

    Живу здесь

    Miroslav85

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Московская область
    Если Вы имеете ввиду обвязку второго этажа в местах левого и правого крыла, то это косяк из-за недопонимания. Пришлось наращивать до общего уровня. Перерасход материала получился. А давайте Вы свои замечания по поводу каркаса напишете в моей ветке. Буду благодарен)
     
  11. Maxim0712
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    346

    Maxim0712

    Живу здесь

    Maxim0712

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    346
    Вот про ваш второй вариант я и написал)
     
  12. CharAznaburu
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    1.813
    Благодарности:
    1.713

    CharAznaburu

    quebeley

    CharAznaburu

    quebeley

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    1.813
    Благодарности:
    1.713
    Адрес:
    спб
    все верно. примерно то, что я и написал. субоптимальные варианты допустимы при перезакладке по материалу :)

    либо же делаем по сп
    ну это вариант для тех, кто сам ничего не считает.
     
  13. CharAznaburu
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    1.813
    Благодарности:
    1.713

    CharAznaburu

    quebeley

    CharAznaburu

    quebeley

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    1.813
    Благодарности:
    1.713
    Адрес:
    спб
    Еще пара слов о том, почему для отклонения от условного сп важно самому понимать, что происходит. во-первых, в сечениях на разных опорах в многопролетной балке будут разные моменты. во-вторых, моменты в сечениях на опорах будут больше, чем моменты в сечениях в пролетах. т. е. самое нагруженное сечение во всей неразрезной (или потенциально неразрезной) балке будет именно на одной или нескольких из опор. и если уж очень хочется сэкономить на раскрое и максимально эффективно и изящно
    то логично узнать, где именно будут максимальные нагрузки, и именно на этих опорах не делать никаких стыков, а экономить на распиле на менее нагруженных сечениях.

    осталось посчитать пятипролетную балку :)
     
  14. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.239
    Благодарности:
    41.707

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.239
    Благодарности:
    41.707
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    При равном сечении досок и равной нагрузке и разнице лишь в исполнении стыков "над опорами" против "в пролёте".
     
  15. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.255
    Адрес:
    Самара
    Читая тут вопросы понимаешь, что для подавляющего большинства это недостижимо.
    А слепо и исправно следовать готовым табличным решениям из мурзилок - претит бундарскому духу в русской крови.
     
Статус темы:
Закрыта.