    Ну то что кирдык батарейкам это конечно первая и основная версия. Но почему после отключения ИБП напряжение на клеммах батарей в норме?
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.296
    Благодарности:
    15.299

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.296
    Благодарности:
    15.299
    Адрес:
    Новая Москва
    Да, батареи надо менять. Кстати, если Вы не ставили на них балансир, то одна из них может быть еще более менее, проверьте при разряде напряжение - какая получше. Может еще пригодиться, но не для этой системы, т. к. для этой нужны одинаковые и балансир. Например, НА-01.
    Проверьте, конечно, еще качество контактов проводов на АкБ, но маловероятно, что дело в них...
    Это - из-за сильно возросшего от старости внутреннего сопротивления АкБ (скорее всего - у одной). Под нагрузкой все напряжение падает на нем, а без нагрузки - нигде не падает...
    В этой ситуации эти АкБ на малой нагрузке могут еще где-то поработать, но лучше замерить емкость на обеих. Сообщите их нам пож., любопытен разбег по емкостям.
    Ну, и, для анализа, не помешает знать напряжения зарядов Ваших конкретных АкБ по документам (или - на корпусе написано) и напряжения ИБП.
     
    Последнее редактирование: 22.12.19
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.296
    Благодарности:
    15.299

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.296
    Благодарности:
    15.299
    Адрес:
    Новая Москва
    Олег, при нуле градусов на улице экономия - в разы...
    Возможно. Но есть вероятность, что много подделок, а вот производители ИБП точно - наглые. Мало того, что почти ни у кого нет подстроек напряжений заряда, так еще же их не всегда пишут в документах, а, как известно, даже AGM АкБ бывают с разными напряжениями заряда: "AGM-1" "AGM-2". А им - плевать...
     
  4. Korchma77
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6

    Korchma77

    Живу здесь

    Korchma77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Самое интересное что экспериментировал так. Выдергивал ИБП из сети, соответственно он переходил на работу от батарей. Нагрузка по экрану ИБП от 8 до 20 процентов. Но даже при работе под нагрузкой напряжение на клеммах в норме. Две батареи Дельта по 40 а/ч по 12 в. Меряю потом отключив батареи от ИБП тоже выдают в норме 24 в. ИБП тоже на 24 в.
     
  5. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.485

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.485
    Адрес:
    Волгоград
    То то и оно что 24. А должно? Сдается мне 24В это несколько не норма. И что показывает мультиметр при переходе на батарею, т. е. за какое время напряжение на ней падает ниже 21В?
    Батареям 5 лет, это по клейму или по дате покупки? Я к тому что батарейки которые стоят чуть дороже г. очень часто перележивают, а чрезмерный саморазряд ничего хорошего не несет. Гляньте что у Вас по клеймам (дата, партия).
     
  6. Korchma77
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6

    Korchma77

    Живу здесь

    Korchma77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    На батареях клеймо 130826s. Если правильно понимаю, то это выпуска августа 2013 года? Батареи Delta dt 1240. При отключении от ИБП, после якобы полной разрядки напряжение на выходе батарей 26 вольт.
     
    Последнее редактирование: 22.12.19
  7. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.485

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.485
    Адрес:
    Волгоград
    Странно, насколько мне помнится у Дельты дата выпуска всю жизнь маркировалась латинскими буквами со счетом от 11 года. Там у Вас только это клеймо?
     
  8. Korchma77
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6

    Korchma77

    Живу здесь

    Korchma77

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Других не нашёл
     
  9. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.485

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    10.485
    Адрес:
    Волгоград
    Ясно, наверное поменяли. Уж слишком людям не нравилось как они маркируют. Ясно.
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.296
    Благодарности:
    15.299

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.296
    Благодарности:
    15.299
    Адрес:
    Новая Москва
    Меряйте под нагрузкой перед отключением (когда почти совсем разряжены), причем на каждой АкБ отдельно, а не вместе.
     
  11. Makas0
    Регистрация:
    08.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Makas0

    Новичок

    Makas0

    Новичок

    Регистрация:
    08.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, форумчане.
    имеется:
    - сеть новая, по поселку проложена под землей, 3 фазы и ноль, напряжение на фазах 209-227 В. установлены АВ, РН, УЗО. отключений пока не замечено, система заземления ТТ (ноль заземлен перед ТП, в доме свой контур)
    - котел BAXI ECO5 compact (в процессе подключения газа), проверить фазозависимость пока нет возможности, но в инструкции прописана необходимость соблюдения фаза-ноль
    - генератор Hammer flex GN6000T, с AVR, 220В и 53Гц при любой нагрузке, система IT, по 110В относительно земли. без автозапуска и не планируется. в инструкции четко прописан запрет на заземление одного из выходных контактов.
    а теперь вопросы:
    ИБП - будет запитан котел два насоса, сервопривод ТП, ZONT, общая мощность в пределах 200-230 Вт. на форуме фаворит ECOVOLT, SMART или TERMO, разница только в корпусе и трансформаторе. больше склоняюсь к TERMO. будет ли он работать с генератором? автомобильная зарядка, без включения обогревателя, отказывалась работать.
    Или надо будет проделать данную процедуру:
    спасибо
     
  12. guba911
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    21

    guba911

    Живу здесь

    guba911

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    21
    Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста ИБП для котла Протерм Гепард и насоса 45вт. Пока стоит стабилизатор штиль is550.
     
  13. geoshaman
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    31

    geoshaman

    Живу здесь

    geoshaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    31
    Приветствую друзья! Часто в теме упоминается FAQ, только не вижу его в шапке темы, тыкните пожалуйста.
    Присматриваюсь к эковольту, только с серией никак не определюсь, подскажите может есть та на которую вообще не стоит смотреть?
    Напряжение в сети со слов соседей зимой скачет, сам пока не наблюдал, первый год в этом доме. Расход 130 Вт котел + 70 насос. Тоесть даже самого маломощного мне хватает.
    Еще не пойму никак почему такие ценники конские на аккумы, простые свинцовые не подходят к ИБП, только гель и агм?
     
  14. Makas0
    Регистрация:
    08.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Makas0

    Новичок

    Makas0

    Новичок

    Регистрация:
    08.12.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
    спасибо Ovcher за FAQ
     
  15. WOLF_1975
    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.369

    WOLF_1975

    сельчанин

    WOLF_1975

    сельчанин

    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.369
    Адрес:
    Тюменская обл.
    Добрый день. Пятый год использую связку ековольт 312 и акб (не могу сказать производителя) с газовым котлом дэуГазбойлер (вроде не прихотливый по напряжению), сети в селе не важные- отключения/просадки и ещё и сверкает молния частенько ...
    Собственно вопрос. В родительский дом (в этом же селе) устанавливаю газкотел Будерус u072-12, в магазине по котлу сказали исключить все отклонения по сети. В Тюмени специализированных магазинов с выбором Ибп нет. Покупать " что имеется" не хочу. Подскажите что (модель ибп и акб (думаю так же как и у меня дома-100 аh) и проверенный сайт где купить без подвоха? :faq:
    Фото моего труженика (не подводил! :super:) прилагаю:|: image.jpg image.jpg image.jpg
     