1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15

ИБП для газового котла - 6

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    @Андрей-АА, ясненько, спасибо
     
  2. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    10.615

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    10.615
    Адрес:
    Волгоград
    Это да.
    А вот, интересно, какова будет реакция AVR, границы ступеней то сдвиаются? Интересно как он считает именно в Эковольте, не в курсе?
     
  3. RangerPCW
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    498

    RangerPCW

    Живу здесь

    RangerPCW

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Москва
    Для онлайников тоже? Или только для интерактивников?

    Заметил, что у нас упало напряжение в сети. Раньше гуляло где-то от 234В до 248В. Сейчас гуляет от 218В до 232В.
    Выходное на своем монолите я в 230В поставил. Вот думаю может в 220В переставить?
    Сей
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    Не вижу разницы. Все зависит от величины выходного напряжения.
    Пока нет:).
     
  5. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    10.615

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    10.615
    Адрес:
    Волгоград
    Ребята, я наверное глупость спрошу, но, как говорится, чем он не шутит.
    Нет ли у кого то опыта использования ИБП, или лучше, компьютерного БП, или даже, нечто подобного с вентилятором на открытом воздухе? В моем случае, под крышей из оцинковки на 4 тубах.
    Период эксплуатации середина апреля-середина октября. В основном БП будет находиться в режиме SB (постоянные 5В, 600мА, вентилятор не крутится), он будет включаться секунды на 4 несколько раз в сутки. НО!, периодически планируется его эксплуатация, по вечерам(~часа по 4), по этой причине, в герметичный корпус его сунуть нереально, в нашу жару без вентилятора никак. Дык вот. Одно из кратковременных включений попадает на раннее утро. Собственно, боюсь конденсата внутри БП. Чё делать? Или опасения напрасны? Может у кого то есть опыт подобной эксплуатации, или типа каких нибудь открытых (не герметичных) БП для светодиодных лент/светильников где нибудь в беседках... ?

    Ах, да. Вариант с аккумулятором не катит, дорого, нужен емкий (на те 4 часа), а умрет, в цикле, быстро. И тянуть провода по низковольту из помещения не вариант, далеко, будет большое падение, а мне в эти 4 секунды нужна практически полная мощность БП. Опять же, если вытягивать по низковольту от генераторной (ближайшее помещение) это в районе 20м 7-ми проводной, четверки, на таком канате я разорюсь, на фиг, да и не вариант что 4мм2 на таком расстоянии крутнет мой движок. В общем, как то нужно поставить БП под стойку и кинуть к нему 230. Тут все предельно ясно, страшит лишь конденсат во время точки росы, в этом у меня опыта ноль, вот и спрашиваю.
     
    Последнее редактирование: 24.07.20
  6. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    А почему все же не герметичный БП? Какие требования по мощности?
     
  7. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Перевел ИБП в этот самый летний режим, а вот провода от аккума надо отсоединять или не обязательно..?
    И еще, я так понимаю что если переводить ИБП в режим только Стаба можно на весь не отапливаемый период, то все это время аккум будет потихоньку разряжаться (саморазряд), как часто его надо проверять..?
    К примеру после перевода проверил - показывает напряжение 13,6 В
    До какого напряжения нормально можно тянуть, до 12,9, как выше мне писали..?
     
  8. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    36.415

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    36.415
    Адрес:
    Московская область
    Олег, не совсем понятно что ты там задумал, но в сторону БП от ноута не думал?
     
  9. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    10.615

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    10.615
    Адрес:
    Волгоград
    БП 300Вт от старого компа, будет открывать закрывать "маленький" :)] шаровый краник, мощности впритык. Суть в том что там будет не только этот кран, там на месте, по хорошему нужны будут три напряжения 230, 12, 5В. Тянуть из генераторной, 7 проводами, как я говорил 20 метров и дорого и мало перспективно, просадка по 12В линии будет большая, а кран и так достаточно натужно ходит. Более того, зеленый-черный (кто не знает, ВКЛ компьютерного БП) должен будет замыкаться релюшкой, т. е. это помимо нужно будет кинуть 20м витухи в обратную сторону. На таких больших сегментах непременно пойдут помехи на контролер их придется гасить оптопарами. Не разносить в таком случае БП и контролер вообще не вариант, потому что тогда придется тянуть провода порядка от 10 релюшек 6 из которых будут требовать эти 300Вт. Сейчас точно не вспомню, но калькулятор показал мне приемлемый для риска результат в 16 квадратов.
    В общем все варианты что я перечислил выше это не серьезно и голимая туфта. :mad: В идеале это 20м 1мм2х3 резинки (кабель КГ) и БП под стойкой (стойка под еврокуб). Но, вот, упираюсь во влагу:faq:.
    Хочу чтобы мамка не корячилась со шлангами и поливала огород с кнопки мобильника или голосом. При этом хочу чтобы огород поливался теплой водой дабы не вызывать у близких пессимизма от вида того что получается после полива нашей водой из магистрали. Ну и на будущий год хочу сделать им стационарные, небольшую тепличку и огуречник (балаган), надоело каждый год покупать геоткань и делать каркас из говна и палок в жарищу...:mad::mad::mad:
    От ноута БП не потянет, да и поубивала, мне их все любимая. Уж и не знаю как это у нее происходит, но 2 месяца -полгода и в БП дует кондеры. Уже штук пять лежит, а я все до магазина не дойду.
    Зачем? Наоборот, ИБП будет подзаряжать батарею не допуская ненужного саморазряда. И проверять ничего не надо.
    Но имейте ввиду, этот режим хорош на стабильных сетях (без провалов и болтанки) и в том случае если на нем не висит оборудование требовательное к бесперебойному питанию.
     
  10. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    36.415

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    36.415
    Адрес:
    Московская область
    Почему не потянет? Либо я непонимаю, либо...
    Короче, ноутный БП от моего старичка HP, держу в руках, вижу на выходе: 18.5В, 3.5А, 65Вт.
    Если покопаться в загашниках, наверняка можно найти и на 12В.
    В конце концов, кто тебе мешает взять обычный БП, разобрать и залить лаком? Сосед у своего валенка конденсационного сразу после покупки, перед установкой снял маму и залил лаком - уже больше 7 лет - полет нормальный
     
  11. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    10.615

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    10.615
    Адрес:
    Волгоград
    Потому что кран тяжелый. Движок по паспорту 6А, но под приличной нагрузкой коей является полуторадюймовый кран там на сдвиг все 15-20 будут. Опять же, БП старенький, я не исключаю просадки. В общем, чтобы он заработал от этого БП мне, даже, пришлось его маленько подразработать. Почему такой большой кран, это отдельная история, короче, он, просто, у меня был, я глянул цены на Али, поплевался, взял болгарку и сварку и за вечер сделал себе кран с приводом. Вот, теперь мучаюсь :)]. шучу, получилось супер:super: и за 73р, цена двух сгонов и контрагайки, остальное все было.
    За лак спасибо. Я о нем вчера думал. Глянул на Ч&Д 700-800р. баллончик им наверно и воспользуюсь. Может кто юзал, у них есть "PLASTIK 70/200, Лак акриловый изоляционный" и "URETHAN 71/200, Лак полиуретановый", какой лучше, в моем случае?
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    У меня валяется несколько, но на 12 В ни разу не видел.
    Минимум 15В.
     
  14. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.612

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.612
    Адрес:
    Москва
    Правильно, потому, что называются "для монитора" или "этих-ваших-itx-плат" :) - в них, обычно, атх-БП урезанный - 12в насквозь идёт :)...
     
    Последнее редактирование: 24.07.20
  15. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.612

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.612
    Адрес:
    Москва
    А вообще попробуйте, Олег, вот такой привод - https://mysku.ru/blog/aliexpress/66896.html

    https://aliexpress.ru/item/4000627730182.html?spm=a2g0o.detail.1000014.16.75338274KA711x&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.165864.0&scm_id=1007.14976.165864.0&scm-url=1007.14976.165864.0&pvid=65f23ba1-9ec9-4323-be05-9777877b47bc&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.165864.0,pvid:65f23ba1-9ec9-4323-be05-9777877b47bc,tpp_buckets:668#0#131923#58_668#808#5965#301_668#888#3325#14_4976#0#165864#0_4976#2711#7538#737_4976#3223#10847#2_4976#3104#9653#2_4976#3141#9887#6_668#2846#8108#116_668#2717#7558#121__668#3422#15392#950&_ga=2.165648383.1916655550.1595607374-41856859.1595607374

    мировая весч (8-16v, коммутация - переполюсовкой..., но это Вас же не остановит? :)) :), правда только для кранов с ручками - для бабочки переходник придётся колхозить, но, поверьте, городить "отдельностоящий UPS для этого - лишнее :)...
     
    Последнее редактирование: 24.07.20
Статус темы:
Закрыта.