1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15

ИБП для газового котла - 6

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. RangerPCW
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    498

    RangerPCW

    Живу здесь

    RangerPCW

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Москва
    На счет просадок. У меня стабильно обратная ситуация - напряжение гуляет от 234В до 248В. В норматив (230В +10%) конечно укладывается. Но вот хорошо ли это? Дешевые лампочки накаливания 95Вт больше полугода не выдерживали. Заменил их полгода назад на светодиодные, тоже самые дешевые из Леруа и Оби. Пока еще ни одна из строя не вышла.
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331
    Адрес:
    Новая Москва
    Привет, Олег!
    Это делают только сисадмины. Больше никому, включая бывших сисадминов это и на фиг не надо;).
     
  3. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    9.822

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    9.822
    Адрес:
    Москва
    Так какое же это ТТ, если земля вводного щита и земля распределительного щита соединены?
     
  4. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525
    Адрес:
    Волгоград
    Привет. Ты прав. Я пока и весьма успешно, снимаю данные и аларм с SPP хоть в Мажор, хоть в Народмон, да хоть куда угодно где есть сеть, но у меня для этого запущена консоль, не каждый себе это может позволить. Мне, пока, некуда деваться, на ней у меня крутится ovcher. com. Впрочем, у меня уже заготовлено аж 3 варианта автономного счетчика, 2 локальных и 2 глобальных (у глобальных одинаковый конструктив), естественно, все с выносом во внешний мир. И вот тут ты не прав. По цене мой счетчик это 8 часть от самого дешевого Кситала, сколько он нынче, 3900. А если брать вариант с ИБП то и вовсе можно уложиться рублей в 200. :)

    Кстати Рома (Автор ролика) далеко не админ. Он вплотную занимается курами. Да и вообще повторить сее вполне способен даже школьник. Сейчас с наличием готовых модулей это даже проще чем подсоединить Кситал, крутить ничего не надо, втыкай дюпон и радуйся:). Что касается питания что Кситала что роутера со счетчиком, помимо того что низковольт можно снять с упса, так и сам упс, при желании делается за 5 минут. У меня на сайте их аж 3 вида хочешь сам делай, хочешь покупай готовый более мощный. Так что если раньше можно было сказать, не каждый будет заморачиваться с пайкой, то теперь оную свели практически к минимуму и плюс к этому экономия весьма ощутимая. Ах, да, корпус? А нужен ли он? :)] ЕСП чуть больше ногтя большого пальца, а линейный стабилизатор для его питания поместится на ногте мизинца, два:)].
    ТТ, ТТ рознь. В классике ТТ это PEN принятый за рабочую нейтраль. Если Ваш PEN повсеместно (я имею ввиду Вас и соседей) соединен с корпусами щитов стоит задуматься, а TT ли это:faq:, :)]. Поясняю, ТТ это вынужденная модернизация TN-C, а в TN-C никто не запрещает махнуть местами фазу с нулем. Чуете чем это пахнет если корпус щита весит на PEN? ;) Короче этого электрики не сделают даже в кошмарном своем сне.
    Другое дело когда у Вас TN-C-S. В ней поменять фазу с нейтралью практически невозможно ввиду того что PEN заземлен повсеместно на всем протяжении магистрали, поэтому и шит на него допустимо повесить. А вот отсюда и вопрос, что же у Вас на самом то деле? И мой отсыл к предыдущему моему большому посту где я Вам писал, что если есть ТУ к TN-C-S делайте ее, она абсолютно со всех точек зрения предпочтительнее. Ну и наконец, если оно у Вас реализовано, "со спины" и Вам край как нужно сохранить это безобразие, ну что ж, что тогда Вам мешает отсоединить вводник от домашней земли (я имею ввиду мою картинку;)), раз у Вас в нем вражеский TN-C-S :). Вы думаете красным шрифтом это я там развлекался? ;) Нет, я просто видел немного больше вводов чем свой собственный, уверяю Вас, бардак там еще тот. Поэтому и приходится писать красным. :mad:
     
    Последнее редактирование: 26.04.19
  5. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Ovcher, Здравствуйте.
    А если на три фазы надо, то таких счетчика тоже надо 3 штуки?
    Или можно повесить один сразу на три фазных провода?
     
  6. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525
    Адрес:
    Волгоград
    Да 3 штуки. Но зачем? Весь вопрос, для каких целей устройство ставится. Аларм можно снять и с одной фазы. Ну если нужен полный контроль то да нужно три. У меня как я писал 4 устройства, два глобальных как на видео, одно на сеть второе на генератор. Третье это собственно передатчик на том же ESP который цепляется на COM порт ИБП. И 4 устройство это купленная когда то управляемая розетка от Броадлинка со встроенным счетчиком. Все эти три варианта вполне подходят для контроля Эковольта. Разве что вариант с COM портом следует поглубже изучить.
     
  7. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525
    Адрес:
    Волгоград
    З. Ы. Выход на платке 5В TTF т. е. ее гипотетически можно подцепить к чему угодно. Есть варианты и с дисплеем. Я брал самые простые по 300р. Волне допускаю что у китайцев есть уже что то на три фазы и один выход, нужно смотреть. Но к этому нужно будет, еще, чтобы Макс сделал модуль в прошивку.
     
  8. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611
    Адрес:
    Москва
    Добавлю...А также все (ну..или практически все - !ПМЖ :) - тут дилема – либо самому городить мониторинг сети, либо воспользоваться готовым – большинство выбирает готовое :))..
     
    Последнее редактирование: 27.04.19
  9. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611
    Адрес:
    Москва
    Лучше и дешевле купить готовый 3-x фазный счётчик с rs485-м интерфейсом и с трансформаторами тока на али – дешеве, без колхоза, со стандартным модбасом и красивой мордой для оперативного отображения тока/мощности/фазных напряжений/реактивной мощности/текущей потреблённой мощности...
     
  10. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    36.318

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    36.318
    Адрес:
    Московская область
    Ссылку покажи:|:
     
  11. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525
    Адрес:
    Волгоград
    Какое бы железо не было его так или иначе нужно описывать. Лучше? Не знаю, у меня обе метеостанции и свет, да и все остальное, уже несколько лет 24/7. А вот насчет дешевле это вряд ли. Да и к упсу, особенно в доме, Я имею ввиду на кухне, счетчик не особо заходит.
    Ну примерно как то так:
    https://ru.aliexpress.com/item/3/32921396310.html?spm=a2g0v.10010108.100008.1.61111b191mhVVp&pvid=4cce971c-5657-4450-b26f-5686586318af&gps-id=pcDetailLeftTrendProduct&scm=1007.13438.125069.0&scm-url=1007.13438.125069.0&scm_id=1007.13438.125069.0
    Я не писал что это дешевле! ;)
     
  12. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611
    Адрес:
    Москва
    Нэ, мой дешевле — я разумный жмот :)
    https://ru.aliexpress.com/item/3P-Three-phase-Multifunction-LCD-Digital-Volt-Amp-Power-Meter-Energy-Accumulation-RS-485-Network-Table/32719612361.html?spm=a2g0o.cart.0.0.20db3c00j88mS0

    К нему, правда ТТ нужны (он на 5А), но зато они класса «маешь вещь» :)...

    https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot-New-50A-5A-100A-5A-150A-5A-AC-Current-Transformers-CTs-0-5-Class/32794006144.html?spm=a2g0o.cart.0.0.20db3c00j88mS0
     
  13. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525
    Адрес:
    Волгоград
    Я тоже по началу приглядывался, тем более что у меня однофазка. Потом подумал как придется ген курочить либо вынос делать, опять же, его как то нужно описывать чтобы связать с сервером, короче плюнул и пошел по пути наименьшего сопротивления, ИМХО естественно. Кстати, если я правильно понимаю в заводских вариантах с дисплеем (я имею ввиду свой девайс) TTF занимается им и наружу данные уже не вывести. А вот с вариантом на ESP все отлично, дисплей, при желании, вешается на I2C и все шоколадно. Да и в ИБП, и генератор, опять же, при желании, такую конструкцию убрать куда легче, а главное весь софт уже есть. И цена лояльная, кстати, я вчера смотрел, платка подорожала в среднем на 200р:mad: так что в Кситале уже не 8 таких счетчиков, а 6,5. :)]
     
  14. Шопен
    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    128

    Шопен

    Живу здесь

    Шопен

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Крым
    Просветите, граждане дорогие! На дом 1 фаза, просадки и отключения не редки, ибо Севастополь. Котёл RINNAI, сервисники требуют стаб 500 Вт отдельной розеткой, допнасосов нет.
    Буду строить резерв поэтапно: 1. Стабилизация котельной
    2. Резерв котельной с инвертора и АКБ
    3. Резерв необходимых приборов (холодильник, домофон и пр. слаботочка, пара розеток на экстренные нужды) с добавлением АКБ
    4. Введение в схему газового генератора для зарядки АКБ.
    1. Что выбрать по составу оборудования, чтобы потом не выкидывать ставший лишним стабилизатор?
    2. Есть ли наращиваемые системы?
    3. Целесообразно ли делать, в моём случае, разделение резерва котельной от всего остального?
    И, да: я прочитал практически всю ветку, ибо интересно (сам раньше торговал Теплокомами, сейчас даже один дохлый валяется). Но, в данном конкретном случае, думаю состав оборудования подобрать с помощью форума. И постоянно строящим резервные схемы крымчанам будет интересно - т. к. это есть больной вопрос!
     
  15. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.525
    Адрес:
    Волгоград
    Ах, да. Когда я искал как же мне сделать съем, мне почему то очень хотелось что бы счетчик еще мерил и частоту, потом, когда взвесил, подумал, а на фига она мне в сети и дистанционно? Решил остановиться на автономном измерителе и только для генератора. Примерно, вот на таком: hhttps://ru.aliexpress.com/item/22/32884840629.html?spm=a2g0v.search0104.3.45.29181526DPjkp0&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=009a497e-fc26-4dd9-ae69-dd6b7e8a45e6&algo_expid=009a497e-fc26-4dd9-ae69-dd6b7e8a45e6-7 только думаю разрядность поищу побольше. Кстати кому не нужно выводить данные на консоль, вот. Там таких индикаторов на любой вкус. А главное мне нравится что дырки не нужно точить напильником. З. Ы. Поправки на то, мол не дырки, а отверстия, не принимаю! :)] Отверстие это когда просверлил, аккуратно поставил индикатор и забыл, а с дыркой еще приходится ... ну, вы поняли:|:, что весьма напрягает когда в толстом щите да еще и без дремеля. ;)
     
Статус темы:
Закрыта.