1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Полусухая стяжка - 2

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ololopol
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396
    @fresh777, Это же "плавающая" стяжка. Лист из цементно-песчаного толщиной 4 см. - это даже выглядит ненадежно. Тем более основание мягкое. Будет ломаться как крекер. За трубы можете не беспокоится. Просто предупредите, про трубы, чтобы внимательнее были. Но у нас через дней 10 только окно будет.
     
  2. fresh777
    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    11

    fresh777

    Живу здесь

    fresh777

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    11
    а вы армируете фиброй или металлической сеткой?
     
  3. Ololopol
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396
    Фиброй армируем всегда. Она стоит недорого, а эффект хороший. Сеткой - по желанию. Но если стяжка толщиной 70 и более, то можно и без сетки. А фибру всегда.
     
  4. fresh777
    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    11

    fresh777

    Живу здесь

    fresh777

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    11
    а стяжка не противодействует металлической сетке?
    их можно использовать вместе?
     
  5. Ololopol
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396
    Фибра не противодействует. Можно использовать вместе.
     
  6. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.361

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.361
    Монтажники звукоизоляционных стяжек совместно с сеткой могут применять стальную фибру.
     
  7. Ololopol
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396
    Стальная фибра применяется в "бетонных промышленных полах". Таких как МЕТРО, Ашан и пр. Тут же цементно-песчаная стяжка в квартире. Для таких полов применяется полипропиленовая фибра. Не стальная.
     
  8. Ololopol
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396
    Почему "звукоизоляционных стяжек"? Это обычная цементно-песчаная выравнивающая стяжка. Она конечно от части является звукоизоляционной, но почему вы применили именно это словосочетание? Из какого учебника вы это копипастите?
     
  9. Ololopol
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396
    @Александр2А, У меня есть подозрение, что вы "Александр 2А", являетесь интегрированным GPT чатом, проходящим тут машинное обучение. Пока демонстрируете просто набор неприменимых терминов и профессиональных связок. Но скоро будете писать очень грамотно и убедительно!
     
  10. fresh777
    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    11

    fresh777

    Живу здесь

    fresh777

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.20
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    11
    спасибо.
    подытоживая-есть ли еще какие то важные пункты?
    1) звукоизоляция на железобетонное основание-сшитый пенополиэтилен.
    2) по периметру стен-демпферная лента.
    3) в стяжку утапливается металлическая сетка 10*10см или 5*5 см, пруток 4мм, связка друг с другом вязальной проволокой.
    4) деформационные швы в местах расположения дверных коробок.
    5) заливка стяжки (тачками не агрегатом) по лазерному уровню с вибрированием виброрейкой.
    6) после заливки шлифовка.
    все ли учтено?
     
  11. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.361

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.744
    Благодарности:
    1.361
    Да - по ударному шуму. И если не нужна дополнительная звукоизоляция воздушного шума.
    В зависимости от финишного напольного покрытия деформационный шов выполняется по середине дверного полотна.
    Маяки выставить по лазерному уровню.
    1. При наличии будущих ГКЛ перегородок деформационные швы выполнить и под ними.
    2. Не допустить образования жёстких акустических связей стяжки с ограждающими конструкциями здания. И в районе прохождения всевозможных коммуникаций.
     
  12. Ololopol
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396
    @fresh777,
    1. Да, звукоизоляция из рулонного полиэтилена. ППЭ называется. Напоминает туристический коврик.
    2. верно
    3. лучше возьмите сетку ТУ ее реальные параметры 55*55 мм. с прутком 3,5 мм. (4 мм это сетка по ГОСТу) она такая и не нужна. Пруток нагрузок на разрыв испытывать не будет.
    4. да.
    5. По лазерному уровню без вибрирования виброрейкой. Виброрейки применяют для заливки наливных и бетонных жидких стяжек. Полусухой раствор виброрейкой не отвибрируешь. Полусухие стяжки ни кто ни в Германии ни в России ни где в мире не вибрирует. Откуда эта инфа пошла ?
    6. да.
     
  13. Ololopol
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396
    Я бы не акцентировал на этом. Если не будет совпадений-не велика проблема. Тем более, направляющий профиль через дихтунгсбанд должен быть закреплен к стяжке, а там шов. Будете сверлить в край, получите скол. Этим утверждением можно пренебречь.
     
  14. Ololopol
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    396
    @Александр2А, Ни какой вы не чат GPT! Вы вполне реальный человек, имеющий отношение к звукоизоляции. Парни, вы гениальные маркетологи! Одни только эти ваши названия "ШУМАНЕТ", "ШУМОСТОП" - стоят как крымский мост. Но какую хрень вы несете в люди про стяжку? Давайте обучаться вместе. Начнем с того, что из пескобетона М300 ни когда не получится стяжки М300. Это разные вещи.
     
  15. К_Сумской
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.381
    Благодарности:
    1.205

    К_Сумской

    Живу здесь

    К_Сумской

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.381
    Благодарности:
    1.205
    Неправильно!
    Здесь и далее - всё неправильно у вас.-
    -Учитывая, что вы в многоквартирном доме - никаких виброреек!
    Виброрейки как минимум сильно шумят, как максимум -могут обрушить соседям штукатурку.
    Тем более, что полусухую стяжку вы не сможете провибрировать - она не растекается.
    Полусухая не растекается. не течёт, и поэтому её не льют, как вы выразились, а укладывают. Можно даже сказать - "насыпают".:)
    И не шлифуют, а затирают.
     