1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. resergel
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    668

    resergel

    Живу здесь

    resergel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Подольск
    Вот только сегодня просматривал Сканави А. Н. :):

    Снимок_1.JPG
     

    Вложения:

    • upload_2019-3-20_16-38-10.png
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Я предпочитаю настраивать давление в РБ на 0,2-0,3 меньше рабочего, а рабочее на 0,5 выше статического. Например: 2 этажа высотой 3 метра, РБ на первом этаже, самая верхняя точка СО это верх радиатора второго этажа и относительно места установки РБ получаются теже 3 метра. К получившемуся статическому давлению 0,3 бар (3 метра) добавляю 0,5 бар и получаю минимальное рабочее давление в СО 0,8 бар. А это будет соответствовать предварительно у давлению в воздушной полости РБ 0,6 бар (0,8-0,2). Вот как то так. Хотя чаще всего я применяю минимальное рабочее давление в СО 1 бар и в РБ 0,8 бар. Это вызвано ограничением в некоторых котлах.
     
    Последнее редактирование: 20.03.19
  3. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.897
    Благодарности:
    145.716

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.897
    Благодарности:
    145.716
    Адрес:
    Махачкала
    @Юрген72, спасибо за разъяснение.
    Ну и ещё - изучая инструкцию от Refkex-а, натолкнулся на то, что у них мембраны незаменяемые.

    Буфер обмена01.jpg

    Насколько это критично, а то я нацелился брать именно Reflex?
     
  4. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.897
    Благодарности:
    145.716

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.897
    Благодарности:
    145.716
    Адрес:
    Махачкала
    "Минимальное рабочее давление в СО" - это давление в холодной СО?
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Берите их. Они редко подводят. Главное правильно настроить и обслуживать (контроль за давлением).
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Да.
     
  7. Fokys
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    557

    Fokys

    Живу здесь

    Fokys

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Москва
    Подскажите производителей нормальной запорно-регулирующей арматуру для батарей (скорее всего чугун), желательно с указанием конкретных моделей которые можно использовать в системах с ТТК
     
  8. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бугати
     
  9. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    У меня на чугуне такие стоят
    VT.228.N_0.jpg
    Третий год, полёт нормальный.
     
  10. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Вот перестал ставить такие краны, особенно с американкой. Американка у Валтек значительно лучше чем у Бугати.
     
  12. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше всего американка отдельно.
    Крантик отдельно
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Согласен. Но не всегда это оправдано, тем более лишнее соединение:). А кстати, какие американки лучше?
     
  14. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.897
    Благодарности:
    145.716

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.897
    Благодарности:
    145.716
    Адрес:
    Махачкала
    И краны?
     
  15. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я пользуюсь ТМ.

    За 20 лет и разу не подвели.
     
Статус темы:
Закрыта.