    Проблемма в том, что в котле выход 3/4...
     
  2. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Это заужение только в одном месте, локально, оно, конечно, даёт потери, но они несравнимы с потерями в трубе 30 м, с внутренним диаметром ~ 16 мм. У меня из котла тоже 3/4 по резьбе выходит и отверстие там в штуцерах 11-12 мм.

    @Honda_M, Я посчитал, что в моей системе две параллельные трубы по 30 м с перемычками (в виде радиаторов), отводы 90 гр. тоже учёл., по разным расчётам, на сколько я успел вникнуть в тему за 4 часа 8-), сопротивление (падение напора) получается в районе 0.5-0.6 Атм.
     
  3. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    @awlan,
    Вы говорите про ПП трубу, а у меня МП. Дешевле везде 26 МП поставить, чем на биржу обращаться.
    Как я понимаю в моей схеме система нормально балансируется на одном диаметре трубы по всей магистрали.
     
  4. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    МП достаточно 20,. На батареи 16.
    И будет работать.
    Не один десяток домов сделал отопление..и всегда работало.
     
  5. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Тоже верно. Только обратку первого и подачу последнего сделать из 20-ки.
    Это считается как местное сопротивление, а дальше все должно быть более плавно.
     
  6. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Привёл схему в большее соответствие с реальностью. Остаётся вопрос в целесообразности перехода на 20МП в обратке первого и подаче последнего. Как я понимаю, смысл заключается в создании дополнительного сопротивления, чтобы уменьшить шунтирование (байпас) магистрали крайними ОП. У меня встроенные в ОП клапаны с регулировкой сопротивления, можно обойтись ими, если везде сделать одинаковый диаметр трубы? Самый первый радиатор сильнее всего будет шунтировать (байпасить) систему, т. к. он рядом с котлом стоит.

    upload_2019-9-2_11-40-42.png
     
    Последнее редактирование: 02.09.19
  7. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У тебя все шунтирования будут делать термоголовы.
    Это все расчеты для систем без индивидуальной регулировки
     
  8. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Т. е. мне прогнать всю магистраль одним диаметром МП26 и не парится? А балансировку выполнить встроенными клапанами?
     
  9. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Об этом и говорю уже давно
     
  10. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Обратка первого радиатора и подача последнего - это подводка одного радиатора, поэтому есть смысл делать её трубой МП 16 как и подводка остальных радиаторов.
     
  11. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    @Honda_M, Не совсем так. У меня трубы магистрали идут непосредственно под радиаторами, если делать разной трубой, то будет некрасиво, плюс, МП16 заменил на вот такую гибкую подводку из нержавейки.

    upload_2019-9-2_18-45-22.png
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.974
    Благодарности:
    28.685

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.974
    Благодарности:
    28.685
    Адрес:
    Касимов
    yes.gif
    Симпотно, но где мультифлексы? Батареи потеряли автономность обслуживания...а вдруг термовставка забарахлит?
     
  13. AlexDV
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125

    AlexDV

    Живу здесь

    AlexDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    @касимов 2, Вероятность отказа достаточно мала, если нужно будет отключить, просто стравлю давление и отсоединю радиатор. У меня таких уже в другом доме 20 шт, и все без мультифлексов, 5 лет- полёт нормальный 8-)
    Если гофра из нержавейки не подведёт, то это намного дешевле, чем МП труба плюс фитинги и мультифлексы, более того, у меня под радиатором мало места.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.974
    Благодарности:
    28.685

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.974
    Благодарности:
    28.685
    Адрес:
    Касимов
    Не подведет.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.974
    Благодарности:
    28.685

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.974
    Благодарности:
    28.685
    Адрес:
    Касимов
    Слив перед этим всю систему...
     