1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соединения под конус,...категорически запрещено использовать любые подмотки
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    На коллекторе евроконус, там ни чего не наматывается. А по поводу развальцовки трубок: я эту операцию не делаю. Но если хотите сделайте, возмите инструмент Рехау с насадкой на эспандер на 15 трубку.
     
  3. alexgalantsev
    Регистрация:
    02.10.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    alexgalantsev

    Новичок

    alexgalantsev

    Новичок

    Регистрация:
    02.10.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Форумчане, всем доброго времени дня или суток. Который день дрейфую по просторам не только форума, но и интернета вообще.

    ТЗ таково: есть стандартный металлический гараж 3.4х5.6, коих много разбросано по просторам нашей необъятной.
    Состояние: гараж поднят на 2 кирпича, залита бетонная плита 140 мм, вместо металлической крыши были приварены переводы из прямоугольного профиля 100*50, обрешетка осб-3 12 мм, стеклоизол прибитый скобами, гибкая черепица, крыша и фронтон утеплены ЭППС 100мм (Технониколь) и зашиты изнутри осб-3 9 мм. Стены будут утеплены ЭППС 50 мм между брусками тоже 50 мм, на пол брусок 30х40 и 40 мм ЭППС.

    В гараже была весной, и планируется дальше, столярка. Гараж далеко от дома, кооператив. Газа нет. Электричество выключают с 23 до 7 утра (плюс минус, но ночью нет).
    Встал вопрос: какое отопление подобрать, чтобы постоянно была температура 18-23 градуса выше нуля (склейка, сушка после покрытия)
    Варианты были (и есть):
    1. Пеллетный камин Термал 6
    +ставишь расширительный бак и пару дней он без тебя хорошо существует
    -зависимость от электроэнергии
    Можно купить ИБП и аккумуляторы, но это влетит сильно в копеечку.
    2. Котел минимальных мощностей и размеров, что есть у производителей и к нему пеллетную горелку типа Пеллетрон+гибкая подводка+напольные радиаторы отопления.
    +энергонезависимость
    -горелка зверь какой-то странный и отзывы разнятся

    Бюджет в районе 50-55 (максимум)

    Может, кто делал систему под такую ситуацию, не хочется пролететь на пять холодных месяцев с отоплением

    Печь поставить можно, руководство за это не гоняет, есть второй гараж смежный, делать там котельную мне кажется горячка, хочется иметь все в одном

    Прошу ваших советов, наставлений на основе опыта
     
  4. Бармалейоглы
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    6

    Бармалейоглы

    Живу здесь

    Бармалейоглы

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    6
    В очередной раз шлю привет всем местным специалистам. Писал уже здесь про свою проблему, что не греют толком две последние батареи. С одной проблемой тогда разобрались но кардинально ничего не поменялось. Так вот вопрос, стоит ли ставить доп насос или он тоже не решит мою проблему? И ещё в инструкции на котёл есть график скоростей насоса, а как они переключаются ничего не сказано и переключателя никакого. Котёл Immergaz NIKE MYTHOS 24 3 R.
     
  5. Славянинъ
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    1.657

    Славянинъ

    Лесной человек

    Славянинъ

    Лесной человек

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    1.657
    Адрес:
    Московская область
    @andira2002, @Юрген72, сказать честно, то что на коллекторе евроконус, для меня было новостью. И узал об этом уже после того, как взял в прокат инструмент и запрессовал обычные фитинги :aga:
    Собственно теперь у меня вопрос: можно ли этими фитингами подсоединять контуры отопления к коллектору, используя в качестве уплотнения плоскую резиновую прокладку?
    20191009_194520.jpg 20191009_194525.jpg 20191009_194529.jpg
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Для этого сначала нужно поставить переход евроконус-плоскость. VTc. 701. NE
     
  7. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И прокладки, лучше паранитовые.
     
  8. The_Pride
    Регистрация:
    01.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    The_Pride

    Новичок

    The_Pride

    Новичок

    Регистрация:
    01.10.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем привет, подскажите клапан трехходовой с термоголовкой и капилярным датчиком. Для защиты от холодной обратки. Что нибудь типа овентроп, есть ли бюджетная версия?
     
  9. apw
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    apw

    Участник

    apw

    Участник

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    День добрый,

    прошу помощи и совета. Включил отопление на даче и обнаружил утечку антифриза в соединении коллектора и патрубка на батарею в комнате.
    Пробовал протянуть соединение ключом, но результата нет. Скорее всего прокладка не работает.

    Пробовал устранить утечку нанеся средство TangitMetalock на резьбовое соединение коллектора, но тоже не помогло - почему то состав не кристаллизуется, хотя в прошлом году все получилось сразу же.

    Система была установлена 3 года назад и подобного до этого не было.
    Котел электрический Warmos QX12, коллектор подключен к котлу напрямую и с него идет разводка на 8 потребителей (батарей).

    Если кто-то может предложить реальное решение, то буду благодарен.
    Территориально дача в мкрн. Заветы Ильича г. Пушкино МО.
     

    Вложения:

    • IMG-20190921-WA0000.jpg
    • IMG-20191010-WA0000.jpg
    • IMG-20191010-WA0001.jpg
    • IMG-20191010-WA0002.jpg
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Валтек MR03 и VT3012 (3011).
     

    Вложения:

    • IMG_20180710_214726.jpg
  11. Е-444
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Е-444

    Новичок

    Е-444

    Новичок

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Перенес котел в другое помещение.
    Подскажите, как лучше пустить трубу сквозь стену?
    Мне удобнее вариант 1, но получается около метра горизонтальной трубы на подаче, это скажется на работе системы?
    Вариант 2 на два изгиба больше.
     

    Вложения:

    • 1570938310566..jpg
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо
    upload_2019-10-13_7-16-0.png
     
  13. Georgeey
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Georgeey

    Участник

    Georgeey

    Участник

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    Есть старый дом, 36м2 с примитивной системой отопления естественной циркуляции на 2 (этажа) на рисунке - вверху и справа от котла.
    Семья стала больше и в 3-х метрах рядом построил новый дом, тоже 2 этажа, но на 120м2. Хочу подключить новый дом, превратив систему в принудительную, для чего установить насос grunfos 25-60 и мембранный расширительный бак на 50 литров.
    Разводку в новом доме планирую вести коллекторную, от полипропиленовых труб 32, а к радиаторам подводить 25.
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста:
    1. правильна ли ли установка насоса только на ветке в новый дом или его лучше поставить сразу после (перед) котлом?
    2. Имеет ли смысл заменить трубы 25, идущие к радиаторам, находящимся ближе к трубе 32 на диаметр 20?

    Спасибо. Извините за низкое качество картинки.
     

    Вложения:

    • Схема отопления.png
  14. PerforaTOR80
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    PerforaTOR80

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте. Планирую делать систему отопления. Будут стоять панельные радиаторы + 2 контура тёплых полов. Дом 130 кв. м. один этаж. Котёл планирую Вайлант на 24 или 28 квт, такая мощность для быстрого нагрева косвеника. Планирую лучевую разводку с установкой 2-х ограничителей потока для тёплых полов (не превышают 50 м по длине). Смотрю на сшитый полиэтилен с использованием евроконусов. Пресса у меня нет и не хочется с ним заморачиваться. Вопрос: чем лучше обвязать батареи и тёплый пол? И стоит ли заморачиваться с ограничителями температуры обратного потока для тёплого пола вместо смесительного узла с насосом?
     
    Последнее редактирование: 13.10.19
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Не лучшее решение, но при открытой установке - как вариант.
    Так Вы уже решили
    Лично я предпочитаю МП.
    2 ограничителя - 2 контура. Имхо. Для двух контуров неосновного отопления, так понимаю, примерно по 7,5 м², не стоит устанавливать узел смешения.
     
Статус темы: