    Минск
    @Stray, У меня окно 2м под ним панельник 1400 мм на 500 мм Все нормально У Вас Махачкала, а не Магадан Под низкими подоконниками панельники 1200 на 300
     
  2. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732
    Адрес:
    Махачкала
    Забыл уточнит: все радиаторы рассматриваются Будерус 22-й серии. 33-я серия - уж больно толстая... жена всё-таки просит хоть какой-то эстетики...
     
  3. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.043
    Благодарности:
    22.104

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.043
    Благодарности:
    22.104
    Адрес:
    Минск
  4. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732
    Адрес:
    Махачкала
    Зал по площади 28 кв. м. - по мощности не вытягивает.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.221
    Благодарности:
    28.830

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.221
    Благодарности:
    28.830
    Адрес:
    Касимов
    Это 2000 или 2300. Высотой 30. Для суровых сибирских мужиков!
    @Stray, Остальные стены уличные? Теплого пола не планируется?
     
  6. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    керми 33 тип..он потолще.
     
  7. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все равно за занавесками спрячется.
     
  8. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732
    Адрес:
    Махачкала
    Почему-то у меня больше получается... смущение.gif
    ТП не будет - не для наших краёв. Снизу под домом подвал во всю площадь дома, в нём даже в неотапливаемом доме за две зимы ниже +12 не опускалось.
    Стен наружных - 3, зал совмещённый с кухней-столовой как бы буквой "Г". Площадь кухни - 20 кв. м., площадь зала - 24 кв. м. на эти два помещения два больших окна с высотой подоконника 50 см.
    Ширина окна в зале 2,3 м, в кухне 1,5 м (ещё дверь на террасу). И вот на эти два помещения (по факту одно целое) надо радиаторы - панельные Будерус не выше 22-го типа.
    По мощности прикидываю, но как-то мало выходит...
     
  9. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из практики,
    делал отопление в каркасном доме 8х11 примерно..два этажа
    было 14 радиаторов + 2 полотенцесушила.
    разводка от коллектора 16 м. п. Хенка. По два потребителя на трубу.(8 выходов коллектор)
    подключение нижнее у всех.
    13 радиаторов 22 тип 1, м. длинной 45 межосевое. Керми. все с термоголовами.
    одна 0,5 длинной в первый тамбур. защита от работы на стенку два полотенцесушила.
    насос гринфос 25-60 работает все вторую зиму.
     
  10. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у будеруса минус, слабый крепёж..но плюс, можно разворачивать на право или на лево.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.221
    Благодарности:
    28.830

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.221
    Благодарности:
    28.830
    Адрес:
    Касимов
    Копия kermi_teplootdacha.jpg
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.487
    Благодарности:
    18.389

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.487
    Благодарности:
    18.389
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ищите 21 Керми. Они тоньше, чем 22.
     
  13. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.043
    Благодарности:
    22.104

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.043
    Благодарности:
    22.104
    Адрес:
    Минск
    У меня на такую площадь два радиатора под каждое окно 1200 на 300 мощность рассчитывал на -25. но вряд ли такая погода предвидится. Фото выложу после праздников (два дня как въехали)
     
  14. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732
    Адрес:
    Махачкала
    Это же при дельте в 70 град. Я же наслушался советов, данных ранее:
    - на эту паспортную мощность не считать, она для кипятка;
    - радиаторов много не бывает;
    - ну и самый конкретный пример запомнил -
    А теперь опять по кругу и вернулись к паспортной мощности? :faq:

    А как насчёт простого совета из опыта, типа - нужно столько-то ватт на метр площади - пусть и с запасом, но точно не ошибёшься... :|:
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Берите по две секции (200 Вт) на 1 м. п. наружной стены помещения и скорее всего не ошибетесь:)
     