Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732
    Адрес:
    Махачкала
    Да, уже два (растём над собой...), но на кухне радиатор ограничен в размере - с одной стороны дверь на террасу, с другой мебель.
    А вот это был следующий вопрос: если не хватает мощности двух проектируемых радиаторов, то где ставить третью?
    Есть ли какие-то правила или предпочтения на такой случай? В углу? На середине наружной стены?
    Есть место куда напрашивается узкая но высокая батарея, типа 900 мм панельной...
    Эстетика. Жена точно будет против. Да и я тоже... :)
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.093
    Благодарности:
    23.806

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.093
    Благодарности:
    23.806
    Совсем без проектировщика никак не обойтись. Кто-то должен подобрать подходящую трубу или вентиль.
     
  3. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732
    Адрес:
    Махачкала
    Оооо... в рамочку и на стену!

    Но всё же уточню: 200 Вт - речь про "паспортную" мощность или про "приведённую"?
    Насколько увеличить? Вдвое или на 10 процентов? :faq:
    Мне бы понять порядок величин в ваших профессиональных терминах, как в теории нечётких множеств - задать численные критерии на "немного" и "чуть-чуть"... :(
    Неужели вы думаете, что я пришёл сюда задавать вопросы, не попробовав сделать расчёт?
    Есть и онлайн программы и народные методы (типа 100 Вт на 1 м2) - попробовал, но не очень понимаю как и что дальше выбирать. Можно довериться нашим местным мастерам (тоже пробовал) но после слов "мы всегда всем так делаем" - просто хочу сам понять, что и как надо делать.
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    200 Вт на 1 м. п. наружной стены это о фактической мощности радиатора исходя из их реальных условиях работы (например: подача в радиатор 75, обратка из радиатора 60 и температура в помещении 20, 75/60/20).
    Стандартное остекление я подразумеваю не более 30% площади стены, при увеличении площади остекления например до 60% я бы увеличил теплоотдачу радиаторов на 50%, т. е., до 300 Вт на м. п. наружной стены. Но еще раз повторяю - это очень грубая прикидка, не отменяющая расчет, хотя в большинстве случаев будет довольно близок к факту:)
     
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Добрый день. это вам посоветовали из реалий сделать.
    так как у вас, потолки могут быть под 4-5 метров, типа второй свет или еще окна во всю стену.
    а еще и стены могут быть из камыша. как у моих знакомых. пока не утеплили как положено, там и 300 вт улетало с метра.
    в Паспортной если и найдете 200 ват на метр, так это будет при температуре 75-85 подачи .(или Манагер вам захочет продать). что вряд ли в реалиях получится обеспечить, да и смысл тратить лишние деньги за перегрев воды.
    Не давно мне архитектор заявил, а давай Вот в комнате поставим батарею поменьше, а теплоноситель повыше сделаем ..ведь справится тогда .. на что я выпал в осадок, и мягко его обматерил. как только подумал, Сколько надо переделать, ради одной батареи на 2 этаже. и что нам это даст в реальности.
    а всё, ради его дизайна. Хотя при прорисовки, он же и мог подумать, что высота подоконника всего 40 см. и там не получится поставить даже 8 секций, на комнату 19м2 ... и тут вопрос О чём он думал ? если и думал, то точно не об отоплении, а о красоте .
     
  6. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    1.559

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Россия
    И чем дело кончилось?
    Тут два варианта. Или точный расчет, или радиаторов "с запасом". Второе не так уж и страшно. Получится низкотемпературное отопление. Которое более комфортно. Придавить радиатор всегда можно если чё.
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    @RVVFaza, желательно быть несколько более внимательным:)
    Речь шла о мощности относительно длины наружной стены помещения а не о площади этого помещения.
    Также в документах на радиаторы чаще указывается мощность при дельте 70 градусов, а это значит температура подачи 95, обратка 85 (средняя получается 90) и температура в помещении 20 градусов вот при этих условиях 70=(95-85)-20 и рисуют теплоотдачу под 200 Вт с секции. А такие температуры в большинстве случаев не достижимы, да и вредны для полимерных трубопроводов, лучше ограничиться температурой в 75 градусов на подаче. В этом случае у нас останется некоторый запас (поднять температуру до 80 градусов) на случай возможных температурных аномалий:(
     
  8. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732
    Адрес:
    Махачкала
    Спасибо, реалии обычные - стена кирпичная, потолки 2,80 м. Это я не указывал, потому что теплорасчёт помещений у меня сделан, и самостоятельно и на форуме помогли (спасибо!).
    Интересует именно выбор радиаторов исходя из теплопотерь помещений.
    Уже прикидываю, а у нас все мастера (с какими разговаривал) только по площади считают.
     
  9. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732
    Адрес:
    Махачкала
    Попал на эту ветку... :)
    Не хочу точно, хочу с запасом... :|:
    Двумя руками за! Именно это я и хочу прояснить для себя - что есть этот "запас" в цифрах?
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.486
    Благодарности:
    18.389

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.486
    Благодарности:
    18.389
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Скачиваете программу Heat Balance (lite версии достаточно), считаете в ней теплопотери по КАЖДОМУ из помещений (с учетом остекления, ориентации по сторонам света, температурам за каждой из ограждающих конструкций помещения, инфильтрации/вентиляции...), по полученным результатам определяете требуемую мощность отопительных приборов для КАЖДОГО из помещений. Далее, по каталогам производителей подбираете типоразмеры радиаторов с учетом реальных температур в СО и помещении (у производителей обычно есть или таблицы или формулы пересчета на реальные температуры).
    Версия pro сама выдает типоразмер отопительного прибора.
     
  11. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Хорошо постараюсь по внимательней быть .. Спасибо
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Считать по площади считаю не верно. Точнее только по площади:)
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.486
    Благодарности:
    18.389

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.486
    Благодарности:
    18.389
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    +10-:-15% от расчетной мощности отопительного прибора
    +10-:-15% от суммарной мощности отопительных приборов = мощность котла
    Если котел будет и ГВС греть, то он должен быть не меньше 24кВт. Или использовать в схеме бойлер косвенного нагрева, емкостью не менее 200л.
     
  14. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.904
    Благодарности:
    145.732
    Адрес:
    Махачкала
    Программу скачал, разбираюсь...
    Нет, только отопление - на ГВС отдельный накопительный газовый бойлер 200 литров.
     
  15. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.755
    Благодарности:
    2.306
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот как раз для этого проЭктировщик не нужен.
    если нет выбора, покупается то что есть.(валтек если повезёт)
    если есть выбор покупаешь то чем привык работать.
    или думаешь что что то уникальное каждый раз придумывается?
     