    @DruGище, нарисуйте схему с диаметрами труб и расположением кранов, укажите мощность (или количество секций) каждого из радиаторов, проставьте номера радиаторов. Так будет легче пояснить алгоритм действий.
    И сфоткайте крупным планом байпасы и узлы подсоединения к радиаторам.
    Система с принудительной циркуляцией или с естественной?
    Какую температуру теплоносителя держите?
     
  2. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Топлюсь пеллетами, температуру держу на подаче 52-55град ,в морозы до 65, рисовать к сожалению не умею, думаю сфотографировать и выложить с комментами
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.416
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.416
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если Вы умудритесь сфотографировать (на одно фото!) ВСЮ систему в аксонометрии - :super:
     
  4. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Пост № 1182 от @Юрген72 ,про который вы говорите я прочитал до своих вопросов, оттуда и название вентиля, постараюсь изложить суть, почему вообще вопрос задал- 1) Первое я далек от теплотехники от слова совсем 2) если правильно понимаю -общее и распространенное мнение таково, что пользоваться шаровыми американками на обратках для балансировки радиаторов нельзя, В указанном посте Слова " нельзя" не было и смысл таков-не хотите шаровым краном -используйте данный вентиль. Так вот хочу понять- нельзя или все такми можно? Это ИМХО @Юрген72 или Вытоже так думаете? У меня сейчас шаровые на каждом радиаторе.
     
  5. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Рисовать некому к сожалению..Понял найду теплотехника для консультации на месте
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    @DruGище, вам же уже писали: нарисуйте схему реальную или фото. Так как нарисованное или на фото более предметно чем слова. Так как например у вас и двухтрубка и упоминание о байпасах? Что в итоге?
     
  7. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Хорошо, рисовать не умею попрошу своего проектанта это сделать. Фото, думаю, Васне определит по моей СО ..
    PS Шаровые на обратках все-таки можно применять для балансировки вместо вентилей которые Вы рекомендовали или крайне не рекомендуется?
     
    Последнее редактирование: 28.01.19
  8. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    [
    Ошибся с номером, прош прощ -№ 1180
    По ссылке смотрел -там про какой -то КРДШ- если честно не понял что это за зверь, обычные шаровые американки как я понял тоже можно использовать?
     
    Последнее редактирование: 28.01.19
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Применять обычные шаровые можно, но будете дольше и сложнее балансировать.
     
  10. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Узнал о таком человеке как @Lyko, немного почитал его темы, о нем в целом - жаль, что больше нет этого человека, вечная ему память..:um:
     
  11. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.750
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.750
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нельзя, но если хочется, то можно
    в автономной системе не страшно
     
  12. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Добрый час! Прошу подсказать по подключению радиаторов в доме с индивидуальным отоплением!
    Дачный дом, газовый котел thermona, система двухтрубная, радиаторы рифар, температура теплоносителя (вода) T=80C.
    Газовый котел работает по комнатному термостату (котел 20 минут работает, 40 минут "отдыхает")
    Везде на радиаторах - шаровые краны. Система полностью рабочая, но один из радиаторов установлен рядом с котлом (1 м.) очень горячий, горячая вода из этого радиатор через обратку попадает сразу в котел (не экономично!) Вообщем хочу понизить температуру этого радиатора!
    С учетом работы по комнатному термостату... если заменить на радиаторе шаровый кран (на подаче) на регулирующий вентиль и на обратку - запорный (балансир) то смогу получит желаемый эффект и обязательно ли ставить на обратку "балансир", может оставить шаровый ?
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Да.
    Такой эффект можете получить просто прикрутив шаровые краны.
     
  14. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    уже так делал, и шаровый стал тяжело проворачиваться...
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.234

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.234
    Адрес:
    Донецк
    если он на балансировке зачем его проворачивать?
     