ИБП вместо инвертора для солнечных панелей и аккумуляторных батарей

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Infinity777, 08.11.18.

  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.922

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.922
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну ХЗ... у его близкого родственника на 1000VA зарядный ток 3,6А ну может со временем чутка спускается, но таки не 1,6А.
    Но проблема даже не в зарядном токе, а в том как высвободить место в АКБ для того чтоб в них мог вливаться заряд с солнцепанелей.
    Лично я вижу выход в установке вот такой релюшки https://ru.aliexpress.com/item/32866630824.html на входе в ИБП и выставляем на ней скажем при 24V замыкать контакты и подсоединять ИБП к сети 220V, а при скажем 27V размыкать отсоединяя от сети.
     
  2. titan4200
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    titan4200

    Участник

    titan4200

    Участник

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Реле контроля заряда может отключить входную сеть 220 вольт например при 28,5 вольта. И ИБП вынуждено будет перейти на работу от своих АКБ.
    Если ИБП например уже включен, АКБ разряжены после ночи работы, днём начинает солнышко накачиватьэ АКБ, то упс видит что заряжаются акб и уменьшит ток заряда своим заряджным устройством.
     
  3. titan4200
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    titan4200

    Участник

    titan4200

    Участник

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Я эту идею тоже держу за основную.
    Но забегу в следующие советы ребят, у меня за 2,5 года этот ИБП пришарахнул два эти АКБ что те раздулись и крайние дни сильно в квартире пахло гарью.
    Так же есть да, проьлема разбалансировки АКБ, у них же разные врутриенние сопротивления, отсюда они разные токи заряда берут. Поэтому и советуют набирать акб из отдельных банок 2 вольтовых, с балансирами между банок.
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.922

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.922
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    хм... а не об этом ли я написал вот прям над вашим постом аж с примером релюхи? я такой схемой пользуюсь для заряда лифера от ноутбучного БП + dc-dc с сс-cv.

    Максимум он увидит, что по неведомой для него причине напряжение на АКБ немного подскочило (насколько подскочило зависит от тока с панелей и изношенности АКБ тобиш их сопротивления).. и продолжит дальше тупо вдувать свои условные 3А до того момент пока на АКБ не станет ~ 27,7V и только потом начнёт снижать зарядный ток поддерживая эти самые 27,7V (нет у стрых APC двухстадийного зарядника с классическим CC-CV). По крайней мере именно так поступает мой подопытный 1000VA
    Так что реле настроенное на 28,5V ничего не отключит.
     
  5. titan4200
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    titan4200

    Участник

    titan4200

    Участник

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Задача стоит как раз зимой при отключении сети 220 вольт дать возможность ночь циркуляционному насосу отопления, прожить на АКБ, а если не дадут утром сеть то солнышком их поднатянуть.
    Интерактивный это как раз мой APC smart-ups 1500?
     
  6. titan4200
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    titan4200

    Участник

    titan4200

    Участник

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
     
  7. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.922

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.922
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @titan4200, релюшка всё отключит и включит если пороги правильно настроить...

    но с таким режимом работы всегда есть шанс что если случится вот такое
    ИБП же к моменту отключения уже давным давно работал на аккумах то не случится вот это
    особенно если утро настало, а солнышко гдей то за тучками.

    У офисных ИБП (к коим относятся смарт апсы) главная (в прочем и единственная) задача это стоять всё время наддутыми по самое горлышко и в случае пропадания напряжения питать вверенное им оборудование. И вот как раз наддутое состояние АКБ не позволит им принимать заряд от солнцепанелей. Перевод ИБП в циклический режим работы может привести к фейлу когда случился перебой в электроснабжении, а батарея была разряжена.
     
  8. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.313

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.313
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если панели подключите в целях поддержки АКБ в режиме аварии 220В - тогда нормальный вариант. В варианте есть солнце, отключаем сеть - лучше не нужно... Один из наших производителей ИБП для котлов сейчас выпустил на рынок модель со встроенным солнечным контроллером, как и китайские братья:aga: назвал это гибрид, эко, еще как-то. И нарисовали красивую презентацию что в дневное веря котел не будет потреблять электричество, а с доп настройкой и по ночам тоже, естественно забыв указать что АКБ станут еще более расходным материалом...

    И по солнечным панелям зимой для котла... Тут большая лотерея с регионом эксплуатации. Этот октябрь в Питере бьет все рекорды, сегодня с 600 ватт панелей приход был целых 180 ватт*час - можно сказать не самый плохой день за последние три недели, на прошлой неделе был день с цифрой НОЛЬ по ватт*час, в подробных данных было 0,1 ампер*час. И это с MPPT контроллером, панели по высокому напряжению, 120В в системе 24В. А зимой еще и сугроб будет.

    Я иногда на даче оставляю холодильник (165 см ростом) роутер с модемом и пару точек доступа на APC smart-ups 1500 (лет 20ть ему, в светлом дизайне) работающего с парой АКБ 100 Ач. и все это с МРРТ контроллером + 600 ватт панелей. В большинстве случаев хватает, но вот была летом пасмурная неделя, в четверг система отрубилась, в пятницу приехал к теплому пиву в холодильнике. Сам APC smart-ups 1500 кушает около 20 ватт*час, почти половина от того что потребляет полезная нагрузка.
     
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.922

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.922
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да кабы не больше... 1000VA кушает ~1,5А от 24V
    я как дитё радовался когда удалось снизить до ~0,9А (у 1U модели удалось до 0,6А)

    Анти рекорды... да и не только октябрь. Сентябрь тож только в первую неделю был хорош, а потом полный фуфель Я в этом году 20го сентября перешёл на сетевое для питания сервака, а в том году до начала октября продержался.

    Есть такое дело. Или при ежесуточном циклировании придётся набирать огромную ёмкость чтоб DOD не больше 30-40% был.
    Вот лифер другое дело :aga:
     
  10. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    960

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Хабаровск
    Вот интересно, это что, всего меньше чем за год ценник на инверторы упал в 10 раз?
     
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.922

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.638
    Благодарности:
    6.922
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    виктроны и оутбэки как стоили конски так и стоят...
    не все же на китайский ширпотреб засматриваются :)
     
  12. titan4200
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    titan4200

    Участник

    titan4200

    Участник

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
     
  13. titan4200
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    titan4200

    Участник

    titan4200

    Участник

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Вы знаете, был сегодня в фирме которая специализируется на системах электроснабжения от солнца. У них есть готовые решения под ключ. 2 кВт за 280000руб. Так вот они провели исследование и ихний специальный инвертор, по функциям совпадает с моим Smart ups 1500. Только стоит он по 100000 руб, и имеет модифицированный синус.
     
  14. titan4200
    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    titan4200

    Участник

    titan4200

    Участник

    Регистрация:
    19.10.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Показали мне потребление специального инвертора для солнца, холостой ход 50вт*час... А чего говорит в хотели контроллер кушает тоже вместе с инвертором, это говорит норма!
     
  15. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.313

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.313
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видимо что то совсем плохое показали, ходовой китаец три в одном, высокочастотник, на 3 квт жрет на холостом чуть больше 10 ватт, и это норм. Отдельный контроллер на 3 квт панелей около 2х ватт. Недавно шнайдер разбирал, там основной каскад преобразователя отключается от АКБ релюхой, когда солнце заканчивается, мозги видимо спать ложаться:aga:. Есть сейчас даже у китайских товарищей интересные железки.