Быстро нагревается и остывает теплоноситель

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Klyuchnic, 13.11.18.

  1. Klyuchnic
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Klyuchnic

    Участник

    Klyuchnic

    Участник

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Вот вот где копать не ясно.
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.057
    Благодарности:
    9.516

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.057
    Благодарности:
    9.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вдоль по линии, вот например, была была циркуляция а потом хлоп :))
     

    Вложения:

    • IMG_20180929_144215.jpg
  3. Klyuchnic
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Klyuchnic

    Участник

    Klyuchnic

    Участник

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Хочу попробовать промыть. На выходных.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.057
    Благодарности:
    9.516

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.057
    Благодарности:
    9.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Начните с поиска места где пропадет расход.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.057
    Благодарности:
    9.516

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.057
    Благодарности:
    9.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сегодняшний случай по вашим симптомам, кран подачи под котлом был практически наглухо забит пластинками накипи (на фото, то что отковыряли отвёрткой и промывали из обратки, подпиткой)
     

    Вложения:

    • IMG_20181116_143804.jpg
    • IMG_20181116_143836.jpg
  6. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    174

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    174
    Добрый день! К сожалению, данной информации о котле и возникших проблемах недостаточно. Причина может быть в циркуляции теплоносителя в системе отопления и настройках котла на отопление и горячую воду.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.04.19
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.467
    Благодарности:
    28.273

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.467
    Благодарности:
    28.273
    Адрес:
    Касимов
    Это как призыв хранить деньги в сбербанке... Спец тут нужен от фирмы, спец!