Помогите, замерзаю

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Makura, 14.11.18.

  1. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Очень нежелательно так делать. Есть вариант проще: Коллекторе снизу есть два неиспользуемых патрубка (один подача другой обратка), достаточно их соединить трубами (достаточно ПП25, можно ПП32) с магистралями между котлом и гидроразделителем.
    Мейбис 2.1.jpg можно на эти трубы поставить краны.
     
  2. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    А если взять и одну насосную группы с контура радиаторов поставить между коллектором и гидрострелкой, а контура коллектора радиаторов 1 и 2 этажа объединить. При этом расширить проходной канал гидрострелки.
     
  3. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    И открыть полностью трехходовой клапан
     
  4. summaxer
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    41

    summaxer

    Живу здесь

    summaxer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Россия
    Да выкиньте гидрострелку на его место трубы можете даже не резать ничего просто сделайте нужные трубы с американками и прикрутите, сняв одину насосную группу не сможете оценить проделанный результат.
     
  5. weekman
    Регистрация:
    22.11.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    8

    weekman

    Участник

    weekman

    Участник

    Регистрация:
    22.11.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    8
    Если Насос на бойлер работает нормально - скорее всего проблема в смесителях.
    Попробуйте снять привода и подключить по инструкции.

    Возможно открыт байпас подмеса.
     

    Вложения:

  6. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Вчера убрал гидрострелку и соединил котел и коллектор ПП 32. Температура на группах стала 64 на обратке 46. При этом при максимальной скорости насоса котла скорости на насосах групп пришлось поставить на 3-ю скорость. Это нормально?
     
  7. summaxer
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    41

    summaxer

    Живу здесь

    summaxer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Россия
    Подожди сутки пусть теплые полы на режим выйдут. Как отбалансированны т. п? В идеале найти пирометр и после выхода т. п. на режим уровнять температуру контуров т. п. мерить температуру трубы обратную т. п в 10см. до входа в коллектор. Тем самым уравновесить разную длинну веток, т. п. будут везде греть одинаково. Пока ждать пусть дом прогреется. Я так понимаю в доме температура начала расти? Пусть насосы валят пока ждём. я бы переделал ПП от котла до разделителя на 40 у него муфты с большим сечением проходным. Какая температура обратного коллектора т. п?
     
    Последнее редактирование: 23.11.18
  8. summaxer
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    41

    summaxer

    Живу здесь

    summaxer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Россия
    Температуру на т. п. ограничь 45 градусами, пусть подмес хватает остывшую воду после радиаторов и гонит ее в теплые полы там она еще сильнее остынет, только замени не выбрасывай (если дорога как память) трубу от группы подмеса теплых полов на пп 32 и обратку тоже с т. п на группу, пусть твой котел отрабатывает конденсацию. Будет так грузишь колектор горячей она возвращается подостывшей ее следом в т. п. там доостынет и вуаля конденсация в котле пойдет. А зачем ставишь насос радиаторов на максимум ставь на 2 или 1. по кол-ву т. п. дом должен вполне хорошо от т. п. грется. НО ЗАМЕНИ ТРУБОЧКИ НА ТРУБЫ НА КОЛЛЕКТОР ТЕПЛЫХ ПОЛОВ.
     
  9. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Наконец то нашел время и заменил трубы подачи и обратки теплых полов на ПП32. Ситуация поменялась только в плане увеличения скорости теплоносителя в ветках, при этом если скорость насосов на радиаторах уменьшить - температура в радиаторах уменьшается на 15 градусов. Для того чтобы все было ровно скорости на на насосах стоят на 3. А что если снизить скорость котлового насоса?
     
  10. summaxer
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    41

    summaxer

    Живу здесь

    summaxer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Россия
    Теперь по очереди. Температура подачи теплого пола 35-40. Полы прогрелись комфортно по ним ходить? Балансируйте ветки теплых полов так чтоб температура обратки у всех была равная. В доме какая температура? Температура подачи и обратку от котла до распределителя? Я так понимаю гребёнки на 3 вентиля это на радиаторы? С синими и красными вентилями на 2 фото. Если да то также меняйте их загрузку от распределителя на пп32. Тогда скорость насоса можно будет уменьшить благодаря большей пропускной способности. Зачем все заужаете до гребёнок мне непонятно, насосы помучать?
     
    Последнее редактирование: 30.11.18
  11. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    На счет ПП 32 понятно, сделаю. Полы пока не прогрелись до комфортной температуры- скорость потока в контурах пола низкая. Тут закономерность одну определил и почему так не понимаю - когда подмес обратки полов вручную врубаю, скорость в контурах в 3 раза увеличивается, когда подмес перекрыт скорость уменьшается.
     
  12. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    А температура с открытым подмесом на ТП снижается на остальных группах
     
  13. summaxer
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    41

    summaxer

    Живу здесь

    summaxer

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Россия
    Сделайте загрузку радиаторов повысить отдачу тепла с радиаторов полы будут догревать дом и войдут в режим. Что вы имеете ввиду -врубаю ручной подмес? Возможно происходит следующее выставленная температура на остальных группах не может быть достигнута ввиду высокой температуры в подаче и высокой в обратке, и когда полы начинают циркулировать быстрее то температура в коллекторе обратку понижается и узлы подмееса подхватывая более низкий теплоноситель дают выставленную на них температуру по подмесу, чего не могут сделать когда обратка горячая. Сделайте нормальные ПП на радиаторы, а потом будете регулировать а то все страдания напрасны толку что то сейчас крутить если после замены все будет по другому. В доме то тепло?
     
    Последнее редактирование: 02.12.18
  14. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    В доме градусов 18. Просто я временно переключил сервопривод ТП из авто в ручной, при этом наблюдал картину когда скорость теплоносителя на контурах ТП увеличилась в 3 раза. Уже было обрадывался, но температура на подаче в радиаторы сразу упала с 60 до 40. Наверно вы правы, что скорость обратки ТП загрузила подачу РО.
     
  15. Makura
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Makura

    Участник

    Makura

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Если скорость на ТП понимаю, температура в подаче РО 55, а в обратке РО 35. Не велика ли разница?