    Чудес не бывает, только кто говорит о чудесах? Давление 45 psi (3,1 bar). Точно такое же, каким его накачал Евгений три года назад. В его обученности, а также в точности показаний манометра Jonnеsway, надеюсь, сомнений нет?
     

    Вложения:

    • IMG_20210916_223748.jpg
  2. vladlen@
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572

    vladlen@

    Живу не здесь

    vladlen@

    Живу не здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572
    Адрес:
    Люберцы
    @optik64, Вы уверены, что Евгений накачал Вам га 3.1? Я уверен что этого не могло быть. Либо рабочий диапазон вашего давления 3,1-5 атм? Мыть посуду невозможно при таком напоре. Обычно давление при монтаже 1.6-1.7, верхнее 3.5-4. Вероятно Вы измеряете давление в системе. Для измерения давления в га необходимо отключить подающий насос, спустить давление в системе, и измерить давление в мембране га.
     
  3. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    @vladlen@, сделано. Практически то же самое.
    Тем не менее, если следовать Вашему опыту (минус 0,2-0,3 за 4 месяца), за три года давление в мембране у меня в ГА должно было упасть до нуля. А этого не произошло. Чудо?
     

    Вложения:

    • 01.jpg
    • 02.jpg
    • 03.jpg
  4. vladlen@
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572

    vladlen@

    Живу не здесь

    vladlen@

    Живу не здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572
    Адрес:
    Люберцы
    @optik64, У Вас давление в пустом га и при заполненой системе одинаково? Я понимаю, что этого не может быть. Значит чудо. А при каком давлении происходит включение и отключение насоса? Красная стрелка стоит на 3.2 это момент включения?
     
  5. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
     

    Вложения:

    • 01.jpg
  6. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Отключение, конечно же.
     
  7. бульдожек
    Регистрация:
    30.05.10
    Сообщения:
    5.441
    Благодарности:
    14.465

    бульдожек

    Добрая собака

    бульдожек

    Добрая собака

    Регистрация:
    30.05.10
    Сообщения:
    5.441
    Благодарности:
    14.465
    Адрес:
    Москва
    Вот спасибо вам от души, 5 минут назад узнал, что и у меня такие стрелочки есть.
     
  8. vladlen@
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572

    vladlen@

    Живу не здесь

    vladlen@

    Живу не здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572
    Адрес:
    Люберцы
    @optik64, Вот теперь все понятно. Рекомендую самостоятельно ознакомиться с методикой выставления давления в га, это полезно. Оно должно быть 0.9 от давления включения насоса. В вашем случае 2.4. Но сначала в регулировке нуждается реле включения. Давление включения обычно делают 1.6-1.7, давление в га соответственно 1.5. Верхнее можно оставить такое. Сейчас Ваш га перекачан, частые включения насоса, мембрана не работает так, как должна. Диапазон рабочего давления 0.3.
     
  9. vladlen@
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572

    vladlen@

    Живу не здесь

    vladlen@

    Живу не здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572
    Адрес:
    Люберцы
  10. Пермяк159
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    708

    Пермяк159

    Живу здесь

    Пермяк159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    708
    Там и 0,3 нет, т. к. давление в ГА 3,1, давления отключения насоса 3,2, т. е. всего 0,1. ГА практически пустой.
     
  11. vladlen@
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572

    vladlen@

    Живу не здесь

    vladlen@

    Живу не здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572
    Адрес:
    Люберцы
    @Пермяк159, Я ориентируюсь по фото. Пластмассовые стрелочки не являются абсолютным показателем, но другого не дано. Отключение при 3.4. Поэтому и пишу о 0.3. В любом случае система не настроена от слова никак.
     

    Вложения:

    • IMG_20210917_094542.jpg
  12. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    С утра ездил по делам. Только вернулся. Решил вплотную заняться цифрами :hello:
    Итак, приехав, я снова отключил насос. Открыл кран в ванной. А затем решил слить воду из ГА. Чего вчера не делал. Вот это и было ошибкой! После этой процедуры давление в мембране ГА показало 23 psi (1,6 bar). Теперь нормально? :)]
    P. S. процедура полезной оказалась. Узнал, что в ГА за три года скопилось куча песка из скважины. Надо будет повторить ;)

    Не играйте на бирже и в лотерею. Проиграете стопудово :)]
     

    Вложения:

    • 01.jpg
    • 02.jpg
    • 03.jpg
    Последнее редактирование: 17.09.21
  13. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    Система работает три года без подкачки, падения давления и без дёрганий насоса (без тактования РД).
    Пружинные индикаторы РД врут в бОльшую сторону на 0,7-1 бар примерно.
    Я специально сделал включение насоса почаще. Так как при этом скважина на песок прокачивается лучше.
     
    Последнее редактирование: 17.09.21
  14. vladlen@
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572

    vladlen@

    Живу не здесь

    vladlen@

    Живу не здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    9.572
    Адрес:
    Люберцы
    @optik64, Как-то мне надоело гадать по результатам Ваших многочисленных измерений. Как должно быть я ссылочку кинул. А реле хорошее, врёт только на 1 атм, и стоит всего 7000.
     
  15. optik64
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560

    optik64

    Построился, обживаюсь

    optik64

    Построился, обживаюсь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    4.546
    Благодарности:
    8.560
    Адрес:
    Москва
    В этом-то измерении что Вам не нравится? :)]