    А если я поменяю обратку с подачей, вот так?
    План отопления 6 - Тихельман 2 ветки зеркально.jpg
    "Дальние" радиаторы теплее будут, чем ближе к котлу?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.433
    Благодарности:
    28.968

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.433
    Благодарности:
    28.968
    Адрес:
    Касимов
    @LeonidKam, Логика заужения к конечным батареям в тупиковой СО? Каждая батарея это уже кольцо, на котором разворачивается теплоноситель в обратную сторону. Как не поджимай, но часть все равно вернется. Вот и вопрос, что добежит до последних батарей? А если еще зажать к ним подводку?
    пыца. Помериться длиной струи можно, зажав писулек, но пыжиться то приходится не хило!
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.433
    Благодарности:
    28.968

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.433
    Благодарности:
    28.968
    Адрес:
    Касимов
    Нагреются первыми! Чтобы они везде были равномерно прогреты, требуется балансировка. Если не балансировать, то они будут горячее.
     
  4. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Да.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.433
    Благодарности:
    28.968

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.433
    Благодарности:
    28.968
    Адрес:
    Касимов
    На этом форуме он заблокирован. И не зря! Собрать всю информацию из инета, и выдать за свою... таких сейчас много.
    Отопление это не водопроводный шланг, если зажать, движение просто остановится.
    Не верится, что в трубе ПП 25мм, теплоноситель остынет намного больше, чем в ПП20. Он же не указывает материал разводки...
    Это не экономия. Это пересортица в материале разводки СО. Колеса разного диаметра, не айс для автомобиля.
    @LeonidKam, кто-то на их сайте, написал отзывы после монтажа по его проектам? Вряд ли Вы найдете...
     
  6. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Это я такую схему дал. Заужение диаметров к конечным радиаторам - т. к. уменьшается расход теплоносителя. Система будет работать нормально. :)
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.433
    Благодарности:
    28.968

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.433
    Благодарности:
    28.968
    Адрес:
    Касимов
    Не Вы один ее практикуете. Даже при расчете, все параметры годны для использования.
    Уменьшается вместе с температурой...
     
  8. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Не знал.
     
  9. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Вот и пришло время монтировать СО. Всё же больше склоняюсь к Тихельману. Но возникли новые вопросы, которые требуют уточнения.
    1) Длина труб подачи и обратки будет различна. Это как-то повлияет на баланс системы?
    2) Подачу от котла планирую начать 32-й трубой (красная линия). Вести 32-ю трубу до тройника дальше 25-ю или до первой батареи (вроде так по Тихельману) каждой ветки?
    План отопления 6 - Тихельман 2 ветки зеркально.jpg
    Соответственно и эти же вопросы про обратку.
     
  10. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Вот тут написал где какие размеры
    План отопления 7 - Тихельман 2 ветки зеркально.jpg
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.639
    Благодарности:
    19.244

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.639
    Благодарности:
    19.244
    Адрес:
    Донецк
    @LeonidKam, не изучал схему, что мешает две тупиковых ветки, чем, "Тихельмана" интересней?
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Да.
     
  13. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Поправьте, если не правильно понял. В тупиковых нужно "зажимать" часть радиаторов, чтобы сбалансировать СО. А возможно в тупиковых системах сделать чтобы самые дальние радиаторы от котла были горячее, а ближние наоборот были более прохладные?
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.639
    Благодарности:
    19.244

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.639
    Благодарности:
    19.244
    Адрес:
    Донецк
    При наличии арматуры для балансировки без проблем.
     
  15. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Перечитал свою же тему с начала. Оказывается бывает полезно. :aga:
    Вот же был вариант
    План отопления 6 - тупиковая 2 ветки.jpg
    И был ответ на мой же вопрос
    План отопления - перспектива 2.jpg План отопления - перспектива 3.jpg
    Длина веток 22 и 23 метра