Пеллетная горелка Zota 5-25

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.

  1. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    г. Красноясрк
    Ошибка "Отказ датчика температуры горелки" - проверяйте место соединения жгута от пульта управления с коммутационной платой на самой горелке.
    Возможно отходит один пин на плате, или криво уставновлен разъем 10-ти пиновый.

    С второй ошибкой необходимо разбираться после победы над первой.
     
  2. 4ywb77
    Регистрация:
    12.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    4ywb77

    Новичок

    4ywb77

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо!
    Прозвонил плату на горелке, жгут до Ecomax 850, все ок. Но на колодке на Ecomax странное творится, колодка с разъёмами 31-38 прозванивается накороткую между собой, разъёмы 39 и 40 нет короткого. Попробовал включить горелку, заработала, а разъёмы 31-38 сразу перестали между собой коротать. Через примерно час опять выскочила ошибка по температурному датчику, разъёмы 31-38 опять между ними металосвязь.
    Может ли какое-то реле залипать? В правом верхнем углу контроллера 6 реле Relpol RM699, могут они залипать?
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    Никакого отношения к внутренним реле контакты 31 и 38 не имеют. Это входы операционных усилителей. К
    39...40 - подключается обмотка внешнего реле. Вряд ли оно у вас есть.
    И что значит "прозвонить"? "Коротать"? Каким мультиметром пользуетесь?
    Внутренние реле 6 шт - имеют отношение к силовым контактам. Они-то здесь причём?

    P. S.
    Сопротивление датчика температуры котла должно быть при 25°С равно 1 кОм. Датчика температуры горелки тоже 1 кОм, если он СТ4. Но может быть и 10 кОм, если новая прошивка ПО.

    Было замечено по фото, Зота применяет для экономии датчики не Plum_овские, а какие-то или китайские, или самодельные. Тогда с такими датчиками может быть всё, что угодно... :(
    Отключите их от контроллера и проверяйте их сопротивление омметром, а не "звонилкой", "пошевеливая" кабель возле гильзы. Если контакт нестабильный или КЗ - вопросы к "производителю" таких датчиков :(
     

    Вложения:

    • Screenshot_20221124-041224_Adobe Acrobat.png
    Последнее редактирование: 24.11.22
  4. 4ywb77
    Регистрация:
    12.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    4ywb77

    Новичок

    4ywb77

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Appa 505, поверен до 23 января 2023 года
    При примерно 15 градусов Цельсия сопротивления датчика было примерно 900 Ом, опустил датчик в стакан с горячей водой, сопротивление возросло до 1,1 кОм
    Сопротивление между контактами 31-38 порядка нескольких Ом, при штатной работе сопротивление выше предела измерений (бесконечность). Когда появилась опять ошибка по температурному датчику, то сопротивление между контактами 31-38 вновь уменьшилось до нескольких Ом. Про реле я не утверждаю, только предполагаю, думаю, может какое-то реле залипает. Просто как я понимаю, что не должно быть такого маленького сопротивления между контактами. На них приходят контакты с датчика температуры котла, температуры горячей воды, температуры горелки и один контакт фотодатчика с горелки, 39 и 40 у меня пустые.
     

    Вложения:

    • DD1A8DFB-BB05-4E91-B42E-0DBAE0A124B5.jpeg
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    Можете сделать фото датчиков котла и горелки, чтобы видно было колбочку и часть кабеля возле неё?
    И кабели соответствующих кабелей с другой стороны...
    Наклейки бумажные в виде "язычков" на них есть?
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    К контактам 31,32 подходит кабель не от непосредственно "фирменного" датчика Plum. На плюмовских не бывает бирок с номерами контактов.
    Где-то есть переходной клемник. Ищите КЗ в нем, которое проявляется периодически.
    И фото датчиков с колбочками не забудьте)
    И фото клемника... он где-то есть.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    Скорее всего возникает КЗ там ... где-то...
    А датчики точно плюмовские? ;)
     
  8. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    г. Красноясрк
    Датчики точно Plumовские. Они приходят вместе с контроллером.
    Проверять надо плату коммутации на самой горелке, скорее всего 10PIN разъем от кабеля не вставлен в колодку (канал 2-х датчиков, фотоэлемента и температуры горелки) расположены сбоку и больше всего подвержены эффекту плохого контакта.
    Так же можно проверить сами PINы на плате, могли их загнуть при установке разъема.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    @TL-ZOTA, датчик температуры котла зря "завели" в горелку. Зачем он там?
    И 850, и s. control всегда шли с датчикми температуры котла, напрямую присоединенными к контроллеру.
    "Красота" в данном случае только повредила надёжности.
     
  10. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    г. Красноясрк
    Не температуры котла, а температуры горелки (датчик который отвечает за безопасность)
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    Автор вопроса указывал контакты именно 31.
    А это датчик температуры котла. 31-32.
    И на том месте кабель с маркировками 31-32. Плюм не маркирует так датчики...
    Или для вас так поступает?
    Посмотрите на его фото выше.
    31- 32 датчик температуры котла.
    33-34 - датчик 33-34. Это температура ГВС - там нет "бирок".
     

    Вложения:

    • Screenshot_20221128-181931_Chrome.png
  12. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    г. Красноясрк
    На фото 31 32 это родной провод от датчика, как у ГВС.
    А 3 проводника от датчика фотоэлемента и температуры шнека (горелки) уже идет на общий 10-ти жильный кабель (собственной сборки) и он идет на горелку.
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    хотите сказать,
    на выводы температурного датчика (крайний слева) бирки с номерами "31-32" сам Plum "надел"?
     
  14. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    г. Красноясрк
    Бирки наши, а датчик и провод от датчика Plumовский. Что вам эти бирки покоя не дают не понятно.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.464
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Минск
    Вот. Бирки ваши. Сами признались.)
    А почему тогда на 33-34 не "надели"?
    Когда увидел бирки, подумал, что это ваш кабель от клемника в горелке.
    Покажите фото датчика СТ4, пожалуйста.
    Только с готового котла, а не из тумбочки)
    Почему спрашиваю? Потому что выкладывали фото датчиков Зоты - они по внешнему виду были не польского изготовления :(
    И замыкания в таком случае могли быть внутри наконечника. У польских СТ4 ни разу не встречался такой дефект, ни замыкание, ни обрыв. Ни замыкания на наконечник.
     