1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5

Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 2

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Егор27, 24.11.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404
    У меня на термопаре работает.
     
  2. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538
    Вопрос за сколько уйдёт котел в перегрев и за сколько отреагирует грелка? И хватит ли этого времени прежде чем котел наберёт критическую температуру? Замечу пеллеты это сухое 10-15% влажности и высоко колоритное от3,5 до 5,5 кВт топливо:)
     
  3. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538
    Термопара? Тоесть не интенсивность пламени не его наличие или отсутствие горелка не учитывает?
     
  4. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404
    У меня опрос датчиков стоит каждые 5 сек.
    И скажите вот вытекла вода из системы как блок поймёт что идёт перегрев?
     
  5. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404
    Почему, она по термопаре работает, начался розжиг поднялась температура в трубе и пошла работать, переход в поддержание нормально и тд.
     
    Последнее редактирование: 13.09.19
  6. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538
    Вытек теплоноситель? Система не держит? Так это проблемы к гидравлике, а не к горелке, а блок элементарно поймёт по возрастанию температуры на подаче
     
  7. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538
    Да но если затухла или пламя упало ниже 10-15% то что? Например как она уйдёт в режим иинамального горения и при этом совсем не потухнет?
     
  8. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404
    Как у меня настроена на ок-20 и апг-25, пошол розжиг и пламя стало нарастать датчик ее почувствовал и на дисплее стало видно подымается температура. И я установил 60* пламени как прошло время 20 сек началась подача на нагрев и все пошло работать. В программе забито если пламя больше 60* то работаем, перегрев 350*. Если температура пламени упало ниже 60 то встаёт в выжигание и ожидание.
     
  9. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538
    60 пламя! Хммм маловато будет:)
     
  10. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404
    Я сидел у котла с 25 горелкой и подключил термопару к трубе и считывал показания, на розжиге когда произойдёт розжиг, на нагреве, и в поддержании. И все сравнил и пришол к таким показателям, и загрузил в блок и все работает.
     
  11. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404
    Все значения можно менять в любую сторону
     
  12. Plakca
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404

    Plakca

    Живу здесь

    Plakca

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    1.715
    Благодарности:
    404
    Все циферки взяты из показаний заводской горелки и котла
     
  13. t9166098073
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69

    t9166098073

    Живу здесь

    t9166098073

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    69
    Вот оно, наконец-то!
    Это всего лишь горелка. А потребителю в системе отопления нужен водогрейный котел.
    И можно сколь угодно обсуждать национальные особенности горения пеллет в зимний период, и добиться, вероятно, приемлимых результатов, но все вопросы интеграции в систему отопления все равно останутся. С наследием допотопных котлов, включающих насос по термостату, все конечно же прокатит, но не более того. Если бы еще к горелке был доступный интерфейс управления, хотя бы старт-стоп замыканием, не требующий нажатия кнопки рукой несчастного пользователя.
     
  14. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.023
    Благодарности:
    6.509

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.023
    Благодарности:
    6.509
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Есть горелки, у которых нет фотоэлемента, работают по датчику ДМГ, у меня такой, Терминатор. Кому-то больше нравится по датчику ДМГ, а кому-то классически, по фотоэлементу. Для лузги лучше по ДМГ, а для древесных-по фотодатчику.
     
  15. orca999
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538

    orca999

    Живу здесь

    orca999

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    538
    Ну наконец то ещё один адекватный пользователь :) я теперь не одинок :))
     
Статус темы:
Закрыта.