Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.

  1. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Пропустили, пропустили. Он не только с одной температурой на входе, он ещё на 0,7 градуса ниже Ткип у него ВЫТЕКАЛ.
    Я Вам нигде не писал, что в РТО нельзя получать перегрев, я Вас убеждаю в том, что в нём нельзя ИСПАРЯТЬ жидкарь.
    Вот так же, как нельзя в РТО допускать конденсацию на высокой, точно так же нельзя в нём допускать испарение на низкой. А биться в нём за перегрев газа и за переохлаждение жидкости МОЖНО, но по Вашему же мнению не нужно, ибо "всем известно, что перегрев не нужен и вреден".
     
  2. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    @Pop70, какие там вы хотели 2 ППТО посчитать в программе?
    Я так понял:
    условие:
    - ГК контур короче необходимого;
    При этом требуется понять что выгоднее:
    - максимальный проток через ППТО + РТО для дополнительного перегрева пара или
    - проток через ППТО поменьше с получением в нем стабильного перегрева?
    Тогда жду вводных данных по цифрам.
     
  3. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Зато, датчик давления стоит где?
    Вот потому и не можете настроить оптимальную работу того, что уже есть, да плюсом упорно не желаете придавить контур до бОльшей дельты.
    Там, чтобы вытянуть максимум из Вашего ТН, нужно с ювелирной точностью держать состояние газа на выходе из испарителя. А расчёт этого состояния ведётся по датчику давления совсем в другой точке стстемы.
    Вы боитесь потерять лишний градус кипения, чтобы получить стабильную и управляемую систему?
    Вот поэтому, и "не хочет карандаш стоять на кончике грифеля" - валится при малейшем дуновении ветра в пустыне Сахара. Да плюс не там датчики.
     
  4. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    R134, 10 кВт холода. На входе/выходе из контура +1/-2, перегрев 2. Теплоноситель этанол 40%, кипение -5.5
    И для сравнения все те же условия, только вход/выход +2/-3, +3/-4 (т.е, просто прижимая расход в геоконтуре).
    Геоконтур, вроде бы, достаточный, понимаю, что скорее температура на выходе будет падать чуть быстрее, чем расти на входе (это про ПТО), но просто хочу понять варианты оптимизации с этой стороны.
    Подсказать Вадиму как выйти из состояния "карандаш на кончике грифеля". Ну и конечно хорошо бы датчик давления на выход из испарителя переставить. А то, иметь ЭРВ, навороченную электронику для управления им, и входные данные "с потолка" - это как-то грустно.
     
    Последнее редактирование: 29.11.18
  5. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    @Pop70, такое прокатит только если ГК недоразмеренный иначе сказать если тепловой напор между ГК и грунтом достаточно высок.
     
  6. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    Ок, а теплообменник то какой? модель, количество пластин?
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Так в холодильниках все так меряют - давление у компрессора, несмотря для длину трубок самого испарителя и трубок до компрессора. Ну есть какая-то погрешность, но ее можно заложить, а вот перенести датчик давления я уже сам не смогу. Датчик температуры - легко, так как он сверзу трубы закреплен.

    Так кипение упадет, а с ним и COP.

    По факту 7..9 кВт холода, 10 - 12 тепла.

    Теплообменники одинаковые - Danfoss B3-052-46-HQ (46 пластин с дистрибьютерами), площадь 2.24 м².
     
  8. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Я не думаю, что грунт у Вадима в начале сезона сейчас ниже +10. Напор там пока приличный. Но вот как раз можно и проверить.
    Выровнять температурные перепады в системе, а не зажимать одно за счёт другого. (холодилку за счёт контура)
     
  9. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    Это если измерять массовый расход, для расчета производительности системы, а если управлять ТРВ то датчик давления и температуры сразу после испарителя, без поворотов, опусков и подъемов.
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Из грунта приходит так, в начале 3°, через через 4 часа 1.6°:

    upload_2018-11-29_10-8-27.png

    И что теперь мне с этим делать? Может какие программные корректировки помогут?
     
  11. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Так в холодильниках не гоняются за десятыми градуса на перегреве. На механике 7 градусов - и мама не горюй. Что хорошо "приблизительно", то плохо, когда надо точно. А датчик давления за РТО по факту - то же самое, что датчик температуры там же. Разные состояния газов в этих точках, особенно когда хочется поплясать на грани есть/нет жидкости в РТО - т. е., между этими точками.
     
  12. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    После часа стояния сколько из грунта придёт в самои начале?
    И нет. Методические ошибки измерения програмно не подкорректируешь. Тем более, у Вас ПОС по давлению при таком расположении датчика.
     
  13. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот тут то как раз все и зависит от размера ГК и теплового напора... если ГК по факту недоразмерен (существует высокий тепловой напор грунт-ГК) то @Pop70, прав.
    Вод результаты расчетов:
    B3-052-45Q R134 10кВт перегрев 2К
    дельта ГК, гр кипение, гр расход ГК, м3
    +1...-2 / -7,72 / 3,3
    +2...-2 /-7,39 / 2,5
    +3...-2 / -7,09 / 2
    +4...-2 / -6,81 / 1,6

    +2...-3 / -8.22 / 2
    +3...-4 / -8,79 / 1,4

    Если надо любой из режимов выгружу скрин.
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Может тогда перенести датчик температуры на вход компрессора за РТО и увеличить цель перегрева на пару градусов, чтоб на входе РТО был точно только газ?

    Вот, не нашел на час, 1.3°, затем 45 минут пауза, далее старт 4° и через несколько минут в районе 3°, датчик нагревается при простое до температуры помещения:

    upload_2018-11-29_10-18-3.png
     
    Последнее редактирование: 29.11.18
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    А на конденсатор разве ставят дистрибьютер?