1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Обсуждаем РТО, Предконденсатор и пр. навороты фреоновой системы

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.11.18.

  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Есть схема без диодного моста, не могу понять как оно работать будет
     
  2. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Очень даже имеет. до компрессора у него жидкарь не долетает никогда. Испаряется в РТО.
    Остальные проблемы из-за желания выжать всё из недоразмеренного испарителя, и одновременно невозможности прецезионной регулировки перегрева на испарителе, из-за чёрт-те как расположеных датчиков.
     
  3. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Правильно. Т. е., начинаем приходить к единому мнению. Из испарителя в РТО - только пар, и ни капли жижи (и никаких 4-7% жидкости), а в РТО только перегрев, который-таки НУЖЕН.
    Нужен только для "ни капли жижи в компрессор при любых условиях"(0 - 0.5 %)
     
    Последнее редактирование: 29.11.18
  4. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну, со стороны конденсатора, безразлично куда отдавать тепло от переохлаждения фреона.
    Поэтому, и РТО с этой стороны - тоже "постконденсатор". :)
    Но абсолютно согласен, что гораздо выгоднее выкинуть это тепло из холодильника на какие-то утилитарные нужды, чем закольцовывать его в компрессор.
     
  5. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    Утверждение на пустом месте. Показание датчиков говорит об обратном...
     
  6. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну так схему в студию
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это отличный ДХ аппарат. Перегрев= сушка происходит в РТО. РТО достаточного размера, чтобы справилось ТРВ.
    ТРВ плохо работает только на коротком и слабеньком РТО. Если высокий (относительно) и размер не жадничали - прекрасно будет регулировать степень заливки испарителя. На своем тестовом в52 - вполне мог уложить активную фазу докипания хоть на 5, хоть на 15 см высоты. Это достаточно легко контролируется ТРВ. Читай величину перегрева уже высушенного газа.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Знаете что. Чем отличается насыщенный пар от сухого - скажите пожалуйста.
    Подозреваю, насыщенный маслом пар?
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Я имел ввиду у Вас нет гидравлической схемки по случаю, этож как раз машинки от Дед Мароса, ну и у Влада.
     
  10. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    У меня нету, потому что такие не собираю... Вы начеркайте что хотите и мы посмотрим что получиться
     
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Ок, попробую нарисовать.
    А пока мысли вслух, еврейский испаритель.
    Насос 1 обычный, насос 2 подразумевает частотное регулирование.
    ТН с испарителями и РТО.JPG
     
  12. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    А Вы знаете чем отличается насыщеный пар от паро- жидкостной смеси?
    Угу. Тонкая грань, но она-таки есть.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Что полноценный ПТО в качестве РТО?
     
  14. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    И смысл? Если можно просто взять 1 испаритель "подлиннее".
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я задал простой вопрос. Хотел получить однозначный ответ.
    Получил типично еврейский ответ: вопросом на вопрос.