1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Выбор газового котла - 12

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ParkerRich, 21.11.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Для какого бойлера?
     
  2. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    100

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Калужская область
    Как пример по LUNA-3 280 Fi, если взять за 100% его 28кВт, что позиционируется примерно на 280м2 отапливаемой площади, то для отопления порядка 100м2 площади можно будет выставить примерно 30% мощности для минимизации тактования и избыточного расхода газа? При этом когда вне отопительного сезона останется в работе одна единственная петля ТП, мощность вообще можно будет опускать до 5-10%?
    При этом во время переключения на работу по приготовлению ГВС котел всегда будет работать на все свои 28кВт?
     
  3. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Вам должно быть виднее для какого. Вы же недавно писали что мало.
     
  4. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.169

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Вот ни разу не специалист, но мне всегда казалось что программная регулировка 0-100% это на интервал между минимальной и максимальной мощностью горелки. Т. е. для 28-й Луны-3 от 10 до 28 квт
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Мне фиолетово.
    Вопрос конкретен и понятно, что ответ не для красненького и не для кругленького.
    Я спрашивал для какой по ёмкости.
    Искать, что и где было раньше не собираюсь.
    Вам нужен ответ или позлорадствовать.
     
  6. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Так вы просто тут посты набиваете?
    Оно и видно.
     
  7. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Не вводите людей в заблуждение.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Именно
    0 - 10,4 кВт (1,26 куб. м/час)
    100 - 28 кВт (3,18 куб. м/ час)
    Только не мощностью, а теплопроизводитеьностью

    Мощность:
    Максимальная - 30,1 кВт
    Минимальная - 11,9 кВт.

    Котёл настраивается с помощью механической регулировки на максимум и на минимум.
    А потом, если есть потребность задавливается максимальная мощность в режиме отопления.
    это уже электронная регулировка через интерфейс котла.
    Кстати в этих котлах так же индивидуально (независимо от других параметров) можно зажать максимальную мощность кола и в режиме ГВС, если вдруг возникнет такая потребность.
    Параметр F14
    А можно при желании и минимальную поднять в режиме отопления
    Параметр F15.
     
    Последнее редактирование: 22.07.19
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Вот же "Зоркий сокол". :)]
    Не завидуйте. Лет через 10 и у вас столько будет.
    Хотя нет, ошибся, у вас не будет. :no:

    Вам никто не запрещает опровергнуть.
     
    Последнее редактирование: 22.07.19
  10. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    100

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Калужская область
    Хорошо, соответственно для достижения минимальной мощности котла для работы СО площадью ~100м2 процентное значение переменной F13 какое рекомендуемо выставлять?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    В зависимости от региона есть примерный расчёт теплопотерь для самой холодной декады.
    Для Москвы это где-то 1,2 кВт на 10 квадратов при высоте потолков до трёх метров.
    Ну вот и считаем. 12 кВт примерно.
    Но ещё раз повторяю для такой маленькой отапливаемой площади главное минимальная мощность.
    Например у того же котла LUNA-3 Comfort 240 Fi минимальная теплопроизводительность 9,3 кВт, а на сто квадратов в переходные периоды отопительно сезона надо не более 3,5-4,0.
    То есть минимальная мощность котла превышает потребности в эти периоды в два с лишним раза.
    Котёл, как дёрганый работать будет в режиме нагрева. Такт по работе.
    Оптимально минимальная мощность где-то 5-6 кВт. Меньше у конвекционных котлов не бывает.
    То есть вам при такой отапливаемый площади нужен котёл базовой серии на 18 кВт. У них как раз минимальная мощность где-то 5,4-5,6 кВт. Ну и конечно не лишним будет комнатный термостат.

    Ну, а уж проценты, думаю сами посчитаете. В школе же все учились.
    И потом опять
    Какого котла?
     
    Последнее редактирование: 22.07.19
  12. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    100

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Калужская область
    Как раз московский регион, плюс отапливаемая площадь в МКД.

    Это я неоднократно уже почерпнул из ваших рекомендаций.

    На 18кВт, боюсь, окажется недостаточным для более комфортной работы на ГВС на две точки водоразбора. БКН не рассматривается пока.

    Минимум 24кВт, на 28кВт из серии не "Comfort" только из-за большей мощности по приготовлению ГВС рассматривается.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Но если дом всего на 100 квадратов, то на роковину и умывальник хватит, а вот на душ и раковину уже нет. Ну значит душ принимаем-посуду не моем.
    Или найти котёл на 20 кВт с минимальной мощностью на 6,5 кВт. Или 24 с минимальной на 7,0-7,2. И это мощностью. а не теплопроизводительностью. Однозначно лучше, чем теплопроизводительность 9,3 кВт.
     
  14. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    100

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Калужская область
    Квартира на 100м2.
    Так вот как раз хотелось бы предусмотреть и минимизировать дискомфорт по пользованию ГВС в случае возможной замены котла. Хорошо, что для работы под СО работу котла можно существенно (хоть и не достаточно в моем случае) поддушить.
    Котел в любом случае будет из BAXI по причине наличия нескольких АСЦ в городе, но вот модель под вопросом по причине крайне разных потребностей и мощностей для СО и для ГВС.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Ну давайте смотреть. Луна 3 240 Fi. По теплопроизводительности.
    Минимум 9,3 кВт, максимум 25, 0.

    Что видим в таблице Установка параметров.
    F15 Минимальная полезная мощность СО (0-100%). Значение установленное на заводе - 00
    0 - 9,3 кВт
    F13 Максимальная полезная мощность СО (0 - 100%). Значение установлено на заводе -100
    100 - 25,0 кВт
    Значит градация 100 соответствует 25,0 - 9,3 = 15,7.
    Делим на 100 и получаем что один шаг настройки это 0,157 кВт примерно 0,16.

    То есть если мы выставим градацию 50, то что получим.
    50 от 15,7 это половина от 100 значит это 7,85 кВт.
    Прибавим к минимуму 9,3 и получим 17, 15 кВт.

    Почему говорю градация. Потому что не знаю кто решил, что это проценты.
    наверно по инерции, раз 100, значит проценты.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24178734/

    Если же в процентах, то тогда по уму должно было быть так.
    От нуля до 24 кВт это 100 процентов, но тогда при настройке

    Регулировка максимальной мощности котла
    Во время настройки на дисплее будет отражаться величина мощности в
    процентах от 56 до 99 (100).

    Регулировка минимальной мощности котла
    Во время настройки на дисплее будет отражаться величина мощности в
    процентах от 44 до 54.

     
Статус темы:
Закрыта.