1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 51

Финский дом на кооперативном Озере

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем WildSwan, 06.12.18.

  1. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Крепили обвязку к фундаменту на анкерные болты M12х120 c шагом примерно 1-1,2 м. Для этого, после выравнивания обвязки, когда все размеры были выставлены точно по проекту, диагонали проверены, прямо через доску перфоратором сверлили отверстие, продували компрессором и временно накидывали на анкера. Таким образом размеры в плане были закреплены. Кстати, здесь важно, чтобы анкера не попадали в места установки клиньев и дверные проемы, дверные проемы прикинуть удалось, а вот на одну стойку все-же попали:aga:
    IMG_4513.JPG IMG_4522.JPG
    Далее, поскольку фундамент был все таки не идеален, с помощью теодолита, который в данном случае выступал в роли нивелира, выставляли обвязку в уровень путем регулировки анкерных болтов и подкладки клиньев. Теодолит был в хозяйстве у заказчика - он по профессии геолог, а мне пришлось вспомнить молодость, а точнее геодезическую практику, которая была после второго курса института:um:
    IMG_4525.JPG IMG_4534.JPG
    Когда уровень был выставлен, сделали разметку стоек на обвязке в соответствии с проектом.
    IMG_4518.JPG IMG_4508.JPG
     
    Последнее редактирование: 13.12.18
  2. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эт лишнее, бур всё выдувает на ура при сверлении :super:
    Расскажите, что помешало сошлифовать неровности алмазной чашкой? Да, был такой опыт на чужой плите. Заказчик заплатил за это рублём. А что делать? Зато вывели периметр в +/- 5 мм вместо бывших +/- 2 см. Ушло дня два и несколько чашек. Респираторы не считаю :)
    Как планируете неплотности прилегания обвязки к подложке/фундаменту, вызванные подкладкой клиньев, компенсировать? Через клинья должно же по идее дуть.
    Сколько примерно клиньев на погонный метр вышло?
    Нагрузка кровли со снегом в несколько десятков тонн не раздавит клинья?

    ЗЫ: если сочтёте флудом - трите нещадно, мне-то в общем всё равно.
     
  3. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Она уже была шлифована, там как раз перепады в пределах 1 см между низшей и высшей точкой были, писал уже об этом. По факту она была волнами, где-то небольшими, а где-то больше.
    Запеним. После сборки стен щели пропениваются, а клинья вынимаются.
    Всего наверное штук 20-25. По фоткам видно - где то они вообще не нужны, а в одном месте провал, там они через каждые 30-50 см.
     
    Последнее редактирование: 14.12.18
  4. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тем временем напилили детали для сборки первой стены.
    IMG_4491.JPG IMG_4493.JPG IMG_4494.JPG IMG_4495.JPG IMG_4496.JPG IMG_4499.JPG IMG_4500.JPG IMG_4562.JPG
    Все готово к самому знаковому и одному из самых зрелищных моментов каждой стройки - установке первой стены! :cool:
     
  5. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сборку стены начинали с расстановки стоек по местам, размеченным на обвязке. Каждая стойка прибивалась на 8 гвоздей накосо к обвязке.
    IMG_4538.JPG IMG_4535.JPG
    В этом нам помогал реечный нейлер Bostich F33PT, впечатления от работы по сравнению с барабанным Bostitch N89C, следующие - реечный отличается более легким весом, а также большей маневренностью - им легче подлезть в углы, но при этом к нему значительно сложнее найти расходники - на каркас пришлось брать гальванику, а, забегая вперед, горячий цинк на фасад пришлось везти из аж финки. При этом на барабан гвозди были на Выборгском шоссе, почти всегда в наличии и в большом ассортименте, включая даже 75-й горячий цинк.
    IMG_4542.JPG IMG_4547.JPG
    После того как расставили все стойки, крайнюю выставили вертикально, закрепив с помощью временных реек-укосин.
    Далее, по одной, выставляли все последующие стойки прикручивая их саморезами к временным рейкам. После чего прибывали верхнюю обвязки и ригель из 195 доски. Над широкими окнами ригели сдвоенные.
    IMG_4555.JPG IMG_4559.JPG
    Ну и вот он результат - первая стена собрана!
    IMG_4568.JPG
     
    Последнее редактирование: 14.12.18
  6. Паханычъ
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.012
    Благодарности:
    39.080

    Паханычъ

    PahanTalo

    Паханычъ

    PahanTalo

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.012
    Благодарности:
    39.080
    Адрес:
    ВеликоНовгородская
    Широкие окна это сколько?
     
  7. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в данном случае примерно 1,5 м
     
  8. Паханычъ
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.012
    Благодарности:
    39.080

    Паханычъ

    PahanTalo

    Паханычъ

    PahanTalo

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.012
    Благодарности:
    39.080
    Адрес:
    ВеликоНовгородская
    Сдвоенный ригель 2х45х195 на 1500
    какую нагрузку несёт?
     
  9. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По какому предельному состоянию?
     
  10. Паханычъ
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.012
    Благодарности:
    39.080

    Паханычъ

    PahanTalo

    Паханычъ

    PahanTalo

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.012
    Благодарности:
    39.080
    Адрес:
    ВеликоНовгородская
    Чтобы не было прогиба с воздействием на окно.(предел)
    Допустим прогиб 5мм
     
  11. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нагрузка распределенная или сосредоточенная?
     
  12. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как говорится между первой и второй...:um:
    IMG_4573.JPG IMG_4578.JPG IMG_4581.JPG
    На второй стене присутствуют сплоченные стойки, которые во избежании продувания и конвекции склеивали на клей-пену.
    IMG_4540.JPG
    IMG_4586.JPG IMG_4588.JPG
    Вторая готова!
    IMG_4592.JPG
     
  13. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Следом монтировали торцы. Технология аналогична продольным стенам, только без верхней обвязки и ригеля - напилили в размер, прибили к нижней обвязке, выставили по вертикали, раскрепили временными связями - установили перемычки проемов и стойки, которые опираются на перемычки.
    IMG_4603.JPG
    IMG_4633.JPG
    IMG_4597.JPG IMG_4593.JPG IMG_4601.JPG IMG_4599.JPG
    Каркасы стен готовы - дом начинает обретать форму!
    Ну и пара общих видов - дневной и ночной.
    IMG_4615.JPG IMG_4639.JPG
     
    Последнее редактирование: 15.12.18
  14. kylubun
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.782

    kylubun

    Живу здесь

    kylubun

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    г. Москва
    А почему между окнами аш три стойки? Не много?
     
  15. WildSwan
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103

    WildSwan

    Живу здесь

    WildSwan

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стараюсь в проектах избегать полостей для утеплителя шириной менее 150 мм. А в данном случае из-за архитектуры расстояние между стойками получилось бы порядка 50 мм, поэтому и три стойки.