Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.

  1. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
    @Aleksandrbest, два соседних Будущих дома на одной линии могут быть с разной схемой и заземлением.
    Зачем надо то?
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, эта... нет домовой сети - нет и системы заземления. Никакой.
     
    Последнее редактирование модератором: 11.01.19
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Если прочитаете этот пункт внимательно, этот ляп увидите сами, он совершенно очевиден.
    Во-первых, возят. Во-вторых, судя по некоторым проектам, их и разрабатывает, и проверяет вообще непонятно кто. В третьих, например, СП. 2561325800.2016 рекомендует устанавливать на линии санузлов УЗО 10мА, если эти линии больше ни с чем не объединены. Допустим, проектировщик поступает в строгом соответствии. Но тогда тогда выходит, что, скажем, СМ в эти розетки включать уже нельзя, поскольку допустимый ток утечки для них 3,5мА, и в коэффициент 1/3 он уже не вписывается. Фигня получается, не находите?
    УЗО 10мА гораздо меньше продаются потому, что, согласно европейской "концепции безопасности", если так можно выразиться, реальная необходимость их применения ограничена довольно небольшим количеством случаев, а стОят они дороже 30мА.
    И всё-таки, дайте конкретный ответ.
    Понятно. Из этого явствует, что понятие "селективность" и "с чем её едят" Вам совершенно не знакомо.
    Из этого следует, что назначение и принцип выбора "вводного" (или "общего" УЗО) Вам также не известны.
    Ещё весьма интересна Ваша реплика про установку УЗО 300мА на вводе промышленных зданий. Вы хоть раз видели, ЧТО там вообще стоИт?
     
  4. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    Я же вам файлик прицепил. Седьмая кажись страничка.
     
  5. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    То есть это я сам определяюсь какой тип заземления мне делать?
    Надо знать чтоб определиться по какой схеме щит вводной собирать...
     
    Последнее редактирование модератором: 11.01.19
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В доме - Вы. А щит учёта с огромной вероятностью попросят заземлить по TN-C и повторно заземлить PEN.
     
  7. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    а как же TN-C-S? Можно узнать чем отличается от TN-C? И как выглядит повторное заземление PEN?
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Конкретно в щите учёта может ничем не отличаться, потому что в нём нет потребителей, и, соответственно, "рабочей нейтрали". Корпус металлического щита подключается к PEN сети для защиты от выноса напряжения при замыкании фазы на корпус.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    TN-C-S начинается с того места, где PEN разделяется на PE и N, и дальше идут не 4, а 5 проводов.
    Точка разделения должна быть заземлена.
     
  10. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
    Вы решаете сами, но из штанов не выпрыгнете. Если сети плохие.
    Тут было 3 пункта дорожной карты. Найду дам ссылку.
     
  11. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
  12. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Мне что-то ничего не понятно. Давайте либо я исходные данные напишу: подключение будет 3 фазы 15квт. Воздушные линии в изоляции. Будет от столба воздушный ввод к трубостойке на границе участка. Трубостойка будет одной из опор будущего нового забора. Щас на участке есть и дом и гараж но со временем они будут сноситься, так что их в расчет не берем...заземления в них все равно ни какого нет). Щас уже построился новый дом...в будущем будет новый гараж и баня. Где, какую и сколько делать заземлений?
    Безымянный.jpg
    От вводного щита (от трубостойки) до нового дома подземный ввод в водопроводной трубе ПНД. И от домашнего щита к новому гаражу и бане скорее всего будут такие же подземные вводы в ПНД трубе.
    Напишу расстояния: от фасадного забора до дома 15м. От угла бани до угла дома примерно 1-2м будет. И от угла гаража до угла дома тоже 1-2м.
     
  13. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
    @Aleksandrbest,
    >Мне что-то ничего не понятно
    Вам не понятно что у вас п. 1 по дорожной карте?
     
  14. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Нет. Вы подсказали что это п1. Получается мне надо делать TN-C-S? Так как у меня питающая линия изолированная? СУП тогда нужен тоже?
    "1. Дом жилой, в нем есть СУП, но питающая линяя "голая" - ВЛ, значит TN-C-S не получится, только ТТ (но узел деления ставлю, использую одну шинку - рабочий нулевой проводник), а через полгода будет на линии СИП и она станет ВЛИ со всеми положенными повторными заземлениями, вот - я тоже могу "поиграться" с перемычкой для перехода на TN-C-S. "
     
  15. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
    @Aleksandrbest, еще раз.
    П. П. 1 это ТТ.
    На п. п. 2 вы не тянете не только по изоляции.