1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собираю информацию для самостоятельного монтажа электрики

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleksandrbest, 10.11.18.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По параметрам - лучше. А вот по удобству работы - не скажу, в руках не держал.
     
  2. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Раз ППГнг лучше...куда по грамотней его использовать? Для более ответственных мест...
     
  3. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801
    Адрес:
    Серов
    лучше, но работать сложно с ним, сшитий полиэтилен снять это не винил :)
    хоть где, если халявный
     
  4. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Покритикуйте. По поводу розеточных групп для кухни, все нормально? Ни чего лишнего, все правильно? Может подскажите что переделать.
    Розетки кухня.jpg
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    5х16=80А. Что-то не верится, что вам выделено столько мощности.

    Подскажем. Линия для холодильника для чего делается отдельно? Правильно - чтобы она была например неотключаемая общим рубильником, и чтобы сработка УЗО не по вине холодильника не привела к его размораживанию. Но у вас к этой линии еще микроволновка приплетена - не пришей кобыле хвост.

    Измельчитель - не особо мощный прибор кратковременного режима работы. Нет смысла для него предусматривать отдельную линию. Одной линии 16А вам хватит на все мелкие потребители на кухне.

    Короче - 4 линии это максимум, можно обойтись и 3-мя если не заморачиваться с холодильником.
     
  6. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    @muai2, Можете более конкретно тогда сказать что и как подключить из моих потребностей? К крупным потребителям что отнести? Посудомойка является крупным потребителем?
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Да. Типичная мощность доходит до 2-2.5кВт, про время потребления такой мощности не подскажу, но что-то подсказывает мне что это не 3 минуты.
     
  8. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Здравствуйте. Задам несколько вопросов.
    1) Можно ли обойтись без "неотключаемых линий"...или все таки предусмотреть? На данный момент расклад жизни такой что максимум это раз в год поездка на море...все остальное время дома кто то есть...но как будет в будущем не знаю. А как я понял неотключаемая линия это дополнительно одно узо и рубильник...приблизительно 4000-5000р к цене щиты.
    2) Для слаботочного щита нужно отдельное питание от силового щита. Какой провод использовать, какой автомат? Нужно ли на это узо? и посоветуйте недорогие хорошие слаботочные щиты какие можно рассмотреть к покупке.
    3) Пока мы в спальнях не планируем телевизоры (так как и на первом этаже есть гостиная, и на втором тоже общая комната с небольшим диванчиком и телевизором). Но опять же в будущем не известно как жизнь повернется. Вопрос вот в чем; я думаю сделать во всех спальнях блоки розеток под ТВ...как их можно спрятать? Или поставить розетки и пусть будут...не заморачиваться с замуровыванием временным?
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.301
    Благодарности:
    15.302

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.301
    Благодарности:
    15.302
    Адрес:
    Новая Москва
    @Aleksandrbest, на отключаемой линии должны быть системы безопасности - охрана, пожарка, видеонаблюдение.
    Это - слаботочка, поэтому автомат - на минимальный ток. УЗО нужно в любом случае: не только для защиты людей, но и как один из элементов молниезащиты, т. к. у многих людей после близких ударов молнии выбивает УЗО (это означает, что часть энергии молнии отсекается). А вот, что бы его выбивало реже ставят на входе в дом УЗИПы 1-2 категорий. Это, как раз, основная внутренняя молниезащита.
    Кабель от автомата - под его ток.
    В щитке слаботочки, на входе - УЗИП 3-ей категории, или варисторы.
     
  10. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Легко. ИМХО - нужно. Ибо безопасность неотключаек фейк.

    Дело личное. Телик это тоже не просто. Под него обычно и дизайн помещения делают. Просто "ящик" в углу уже никому не нужен.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.12.18
  11. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Если мне делать как вы советуете, получается на один автомат духовку, на второй посудомойку, а на третий получается аж 8 розеток. Так разве можно?
     
  12. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Отдельные линии нужны только плите, духовке, ну можете ПММ отдельно запитать.
    Остальное можно повесить на 1 линию.
     
  13. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Так и сделал. А получается на этой одной линии 8 розеток: холодильник, телевизор, надплитная вытяжка и 5 доп. розеток. Можно так делать?
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Можно. Какая разница сколько розеток? Значение имеет суммарная мощность включенной нагрузки.
     
  15. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Все таки хочу разделить эти 8 розеток на две группы...на всякий пожарный. Вот так...оставляю?
    Розетки кухня.jpg
    И еще пару вопросов:
    1) а можно под одно УЗО 10А объединить с\у первого этажа (и свет и розетку), с\у второго этажа (и свет и розетку) и посудомойку на кухне?
    2) Можно кондиционер первого этажа и кондиционер второго этажа посадить на один автомат, и присоединить эту группу к каким нибудь из групп розеток под одно УЗО?
    3) Как вообще правильно сделать электрику в котельной. Я думал допустим кинуть от щитка отдельную линию в котельную, там расположить маленький щиток Поставить там УЗО на 10А...там же так же приборы контачат с водой...правильно я думаю? И сделать там открытую проводку в негорючих пластиковых трубах...в последнюю очередь, когда будет расстановлено оборудование, чтобы каждую розетку подвести к нужному потребителю и каждую розетку на отдельный автомат из маленького щита. Грамотно? Делают так вообще? Или посоветуете что нибудь? Единственный нюанс в том что я еще не определился с местом расположения основного счита...и боюсь что это будет в котельной...тогда просто котельные УЗО и автоматы расположить в самом низу основного щита, чтоб удобнее открытую проводку сделать? КОроче расскажите как делается проводка в котельной...заранее спасибо!
     
    Последнее редактирование: 08.12.18