    Место обрыва нашли? Так то, вариантов может быть множество...;)
     
  2. Данко
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740

    Данко

    Живу здесь

    Данко

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новомосковск
    Здравствуйте. Помогите разобраться с вопросом по электрическим ТП в бане. Есть парная (ПО), моечная (МО)- там площадь ТП примерно по 2 м. кв, комната отдыха (КО) 6 м. кв и лежак в МО 0,75 м. кв. Из уже прочитанного понял, что УЗО везде по 10 мА, кроме КО - там 30 мА. На ТП кабель брать двужильный. С тем как подключать автоматы к УЗО, чтобы они их защтщали тоже вроде разобрался. Непонятно на сколько Ампер должны быть сами автоматы и УЗО, от чего отталкиваться? От мощности ТП и дальше как-то считать, или от сопротивления каждого ТП? Помогите плиз понять и скомпоновать, сам не справлюсь и без поддержки однозначно где-нибудь накосячу.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С чего бы? Двухпроводка бесповоротно запрещена.
    Кабель 3*1.5, автоматы С10 (а можно и С6, но на площадь 6 квадратных метров пол не мощнее 1.2 кВт), желательно двухполюсные. Одного УЗО 25/0.03 хватит на все полы, но при присоединении заземляющего экрана полов к заземлителю дома. Иначе влипаете на пару УЗО 16/0.01 (а они в 1.5 раза дороже), распределив между ними нагрузку.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это без разницы. Исходя или из одного или из другого параметра можно без труда посчитать ток, который через них течет. И в зависимости от этого тока выбрать автомат, следующий по номиналу.
    Например, если мощность 1000 Вт, то ток 1000/230=4,34А. Следовательно, автомат на 6А.
    Или сопротивление 20 Ом, ток 230/20=11,5А. Следовательно, автомат на 16А.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Арсений! Вы забыли про сечение кабеля! А полы и по 3 кВт бывают.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос.
    На него и был дан ответ :)
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    каким образом?

    озвучьте.
     
  8. Данко
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740

    Данко

    Живу здесь

    Данко

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новомосковск
    Честно говоря пока даже не вникал что такое двухпроводные и однопроводные теплые полы. Просто прочитал статью о ТП, где настоятельно рекомендовалось использовать именно двухпроводные и сделал себе зарубку в памяти, а оно вон как получается. А в чем недостаток двухпроводных?, мне просто интересно, так сказать для расширения кругозора.

    1,5 квадрата не мало? Вроде полторашки на освещение, а на розетки и пр. 2,5. Или все ставят 1,5 и это нормальная практика?

    Парное отделение, моечная и в ней лежак с подогревом- все это помещения с повышенной влажностью. Там вроде бы рекомендуют УЗО на 10 мА? Поэтому у меня получается 3 УЗО:
    1. На 10 мА на ТП парной и моечной
    2. На 10 мА на лежак- отдельный от ТП ПО и МО, т. к. они летом не нужны, а на прохладную плиту садиться/ложиться не приятно, особенно женщинам и детям
    3. На 30 мА на ТП в комнате отдыха.
    Все УЗО брать на 25 А, и к каждому двухполюсной автомат на 10 А, правильно?

    Т. е. можно УЗО и без заземления подключить?, или я что-то не так понял? Заземление в бане есть, старался сделать по феншую: забил три 3-х метровых уголка 50х5 (на последнем аж ручка у 5-ти килограмовой кувалды сломалась :)) сварил их полосой 40х5 мм, места сварки дважды промазал битумной мастикой, вроде так положено делать? Теперь осталось разобраться что, куда и как подключать...:hello:
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я говорил не о греющем, а о питающем кабеле.
    До 2 кВт вполне достаточно. И в большинство регуляторов тёплого пола 2.5 квадрата можно засунуть только через секас.
    Кабель тёплого пола имеет заземляющую оплётку. Если её соединить с заземляющей шиной щита, то номинал УЗО становится некритичен в пределах 10-30 мА. Против 10 мА ничего не имею, да. Но по опыту, одного такого УЗО хватит на все эти полы.
    Прикидочно, из расчёта 180 Вт/м2:
    2 кв. м *180 Вт/м2*2=720 Вт
    0,75 *180=120 Вт
    6*180=1080 Вт.
    720+120+1080=1920 Вт. Суммарный ток=1920/220=8,72 А.
    Ставьте общий автомат С10, за ним УЗО 16/0,01А, после - 4 двухполюсных автомата С6 или С10. Получится красивая линейка щита с надписью "Тёплые полы". Общий автомат можно тоже взять двухполюсным, а также поставить его не перед, а после УЗО.
    Можно, но не нужно.
     
  10. Данко
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740

    Данко

    Живу здесь

    Данко

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новомосковск
    Спасибо за помощь. Посмотрите, правильно ли я представляю себе подключение и комплектацию щита
    _DSC0739.JPG

    Чуть позже заметил косяк: если в розетках подсоединять "землю" то и их нужно через УЗО. Третье УЗО ставить?, или в бане не заморачиваться и ввиду отсутствия мощных энергопотребителей сделать двухпроводную проводку фаза/ноль?

    Исправил
    _DSC0740.JPG

    Хотя при такой схеме одинарные автоматы на свет и розетки вроде как уже и не нужны, защитным автоматом для третьего УЗО будет вводный на 25 А. Только вроде что-то стало в голове проясняться и снова туман." Не было такого никогда и вот опять"...
     
    Последнее редактирование: 06.12.19
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    То есть линии розеток и освещения будут под защитой вводного АВ 25А ?
    СильнО. :ogo: :cool:
    Напимер при замыкании в линии освещения есть большой шанс что выгорит вся проводка. :super:
    Читайте Форум и разгоняйте туман.
     
  12. Данко
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740

    Данко

    Живу здесь

    Данко

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новомосковск
    С этими автоматами понятно, действительно с ними не только безопаснее, но и комфортнее: при случайном КЗ в одной из линий не вырубит все остальное. А по остальной схеме все так и оставить?
     
  13. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    Регуляторы теплого пола надо делать в глубоком подрозетнике. и секас там не нужен даже при 42-45 вполне влазит три клеммника ваго для люстр для перехода на гибкий кабель.