1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблемы возврата масла из DX контура

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем JURAAAA, 08.12.18.

  1. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    1.074

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    1.074
    Адрес:
    Киев
    А можно полную карту больного.
    сколько линий?
    какая длина линии?
    почему одна капилярка и как происходит распределение по линиям?
    какой ПТО?
    сколько фреона в системе?
     
    Последнее редактирование: 09.12.18
  2. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    Пожалуйста.
    Было пробурено 6 скважин около дома поумесяцем так позволяло место, диаметр окружности около 6 метров между скважинами по прямой около двух. Зонд состоит и двух трубок 1/4 и 3/8 на конце отстойник из 22 трубы, глубина 22 метра. К сожалению на момент бурения не было понимания какие трубы нужно было применять под 22 газ так как в методике хелиотерма нет 22 газа и скважины получились под р-410 но использую их на 22 поэтому запитал все 6 скважин через самодельный паук.
     

    Вложения:

    • старпаук.jpg
  3. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    После этого в связи с низким КОП решил переделать пауки лично выточил их под углом 29 градусов по эскизу на американском сайте
     

    Вложения:

    • выточпак.jpg
    • выточпаук2.jpg
    • новыепаук.jpg
  4. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    И установил их в скважинном приямке
     

    Вложения:

    • вяме.jpg
  5. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    1.074

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    1.074
    Адрес:
    Киев
    как вариант перейти на 290 пропан. у него гидравлика меньше в два раза чем у 22го.
    потеряете 15% мощности - но система будет работать правильно.
     
  6. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    Но никакие мои действия не приводили к поднятию КОП хотя-бы до 4.
    Планирую перейти на 410 газ по этой системе и диагональные скважины на будущее бурилку переделал на наклонное бурение но в этом году не успел на конец сезона работа навалилась.
     
  7. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    Пропана в доме очень боюсь вряд-ли я на это решусь
     
  8. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    Думаю что проблема низкой эффективности лежит в соотношении глубина скважины - диаметр рабочей трубы зонда, давление столба жидкаря. Возможное решение переход на р-410.
     
  9. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    1.074

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    1.074
    Адрес:
    Киев
    в системе будет 820-850грамм и 70% будет находится под землей.
    по нормам до 1кг. страшного ничего нет.
     
  10. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Грунт какой ? температура кипения какая ? где находитесь геогафически ? сколько фреона в системе?
    сдохший ротор был на 9к самсунг под 410, на замену пошел тоже самсунг 12 ка, поэтому производительность осталась там же. У меня было 8 зондов по 12-16 м 1/4 3/8 кипел -3 -5 ,прошлой зимой переделал на 5 по 25 1/4 1/2, непрерывно работает недели две кипит в районе 0 по будильнику, порты не обмерзшие, копланд 22, работает на 407. Зонды под 45 градусов из одной точки, набурил в углу, в подвале, грунт глина, без воды.
    24к по горшку это в режиме 7/54 при -3 как раз и будут Ваши 6 квт
     
  11. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    @Demich75, Так то оно так только эффективность снизится, и после заправки не знаю как перепаять элементы для настройки, а я еще с бачком не разобрался.
     
  12. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Какие периоды работы компрессора ?
     
  13. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    По географии Киев, грунт глина на глубине от 20 до 22 первый водонос поэтому и бурил 22 чтоб зайти в водоупор к сожалению параметры на р-22 не такие оптимистичные
     

    Вложения:

    • параметры1.jpg
  14. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    Плоховато видно лампочка засвечивает но если увеличить то видно КОП сверху под лампочкой
     
  15. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    А по поводу кипения совсем плохо
     

    Вложения:

    • кипконд.jpg