1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблемы возврата масла из DX контура

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем JURAAAA, 08.12.18.

  1. MrTichij
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    MrTichij

    Живу здесь

    MrTichij

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Вы имели ввиду такой вариант?-https:/ru.aliexpress.com/store/product/7KW-R407c-Electronic-Expansion-Valve-EEV-operates-with-a-much-more-sophisticated-design-than-a-conventional/1333457_32671458239.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.16.1d307d60LZOeNK
     
  2. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Ну да, вроде этого, только размер дюзы надо подобрать .
     
  3. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    масло из контура до отделителя еще добраться должно
     
  4. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    У "нашего пациента" затопленный испаритель, масло вместе с хладагентом возвращается в бачек.
     
  5. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    @Demich75,
    А не подскажите какую роль в вашей системе играет РТО?
    С какой целью поставили? И получен ли желаемый результат? Есть ли в конечном итоге положительный профит от его установки?
    Очень интересное место вы для него нашли если верить прикрепленной схемке...

    Да, и использование стандартного распределителя (прикрепленное вами фото) на подаче зондов, после запуска проверяли равномерность заполнения (работы) петель?
     
  6. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.073

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    Киев
    20181210_184745.jpg
    Т2-датчик до РТО
    Т1-после РТО
    По средине разница температур.
    РТО-Поставил для эксперимента- цена вопроса 15$
    Я туда и каплеулавитель всуну-что бы был.
    Ещё есть и такие показания.
    У меня качели (3к-7к) из-за этого РТО
    У меня воздушник- хочу затопить испаритель. Вот и играюсь.
    20181210_185742.jpg
     
    Последнее редактирование: 10.12.18
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    За эти деньги, результат супер.
    Перегрев в 5К присутствует?
     
  8. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.073

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    Киев
    Качели четко в режиме 3к-7к
    На 8к гофра начинает свистеть и ТРВ открывается.
    Могу заправку с закрытыми глазами делать.
     
  9. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    я то в курсе, я тоже в этом направлении двигаюсь:)], просто если заменить ресивер Хитингмастера на простой отделитель жидкости то затопления прийдется ждать довольно долго, да и не такой простой этот бачек, сколько ни лей с какого-то определенного количества все на одном уровне кипит, при этом последствия разного количества тоже разные, вплоть до летального исхода горшка :)], а уровень в стекле тот же
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Видимо, достаточно много жидкости вылетает из "мочалкина", и не выпаривается до конца.
    Такую эффективность, может показать только наличие активного испарения в трубе.
    Такая дудка от Данфосса, показывает едва несколько градусов отъема тепла.
    Всё равно, в данном случае, решение удачное.

    Вместе с ТРВ, наверное, оптимальный вариант.
     
  11. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    Добрый вечер Уважаемые форумчане.
    Отдельная благодарность отозвавшимся.
     
  12. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    Да согласен полностью вот и хочу знать о возможных проблемах и решить их.
     
  13. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    По поводу 410 хочу применить для уменьшения эффекта столба жидкоря при затопленном испарителе, как следствие не работа нижних метров скважины.
    И еще потому что в методичке гелиотерма трубы 1/4 и 3/8 применяются с 410.
    По поводу замены масла это вообще не проблема - беру один из своих бочков, парочка стартов компрессора и все масло в бочке хотя можно и 422 и сольвент на крайняк.
    С пропаном связыватся не хочу в принципе - ОПАСНО, чтоб было не опасно пропан должен быть не в подвале, окно, двери, приточно-вытяжная вентиляция, высота потолков и т. д. (СНИП) каждый пункт этих норм - проишествие.
     
  14. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Сомневаюсь я однако что так просто масло соберете, как минимум останется в контуре и в компрессоре, я мыл станцией и теплообменником с выпаянным компрессором, выловил 200г масла из контура около 120 м 1/4 3/8
    Мы вчера запустили, сегодня закончили марафет наводить, ТН на ZR24, вода метров с 6, контур 6 по 20 1/2 1/4, под углом 45 град, сегодня после обеда кипели пока +2, вот распределители до засыпки
    contur.jpg
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.083
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.083
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    @flashca, а если компрессор сгорит, получается промыть систему нереально?