1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10

Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.

  1. aghy
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    63

    aghy

    Живу здесь

    aghy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Lithonija
    Magus! Спасибо. Тут не столько требовательность с моей стороны, сколько попытка включить разум.
    Наши три вида фундаментов никак не относятся к "плавающим", скорее это "тонущие" фундаменты.
    У Михаила без спецмер и особых дорожных требований к гранитному щебню, его ленточный фундамент
    утонет в торфе, а в воде тем более. Мой фундамент без спецмер поглотит плывун. У Владимира,
    если он уберет ЭППС, щебень, то его тонкая плита не только утонет в слабых грунтах, но и переломится из-за наличия каналов. Вот и сетует Александр Терехов, запроектировал человеку хороший кессонный
    плавающий фундамент, на нашем форуме спецы отсоветовали. Больше же всего я переживал за одного из моих любимых деревенских блогеров Максима, не за то, что ему заливали УШП некачественным бетоном, не за то, что при заливке у него всплыл ряд ЭППС, а за то, зачем он вообще выбрал УШП при его гигантских размеров дома и достаточно хороших грунтах. На днях, у себя, я был свидетелем, когда
    по проекту начали делать УШП, без инженерно-геологических исследований, и только при снятии плодородного слоя и подготовке котлована, когда колесный трактор начал тонуть, обнаружили, что там 2-х метровый слой торфа. Работы остановлены.
     
  2. magus
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    486

    magus

    Живу здесь

    magus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    486
    Адрес:
    С.-Петербург
    aghy, я кнчн. не специалист по фундаментам, но сейчас вынужден вникать и разбираться, поскольку под адаптированную и фактически разработанную вновь систему монтажа CLT для малоэтажки для местного рынка, пытаюсь оптимизировать и фундаментные решения. В основе системы находится понятная и досконально проработанная Платформа (Европа), фундаментые же решения исходят из Баллун Edition1102021.jpg (СевАмерика). Это важно не принципиально, но для системы связей в обладающем большей массой балочно-панельном каркасе, требуется оптимизация решений при выборе типа фундамента. Тупое и не обусловленное обстоятельствами геологии и массы конструкции решение применять т. н. УШП - не более чем нежелание вникать и разбираться при принятии решения. Вообщем-то дураков мне не жалко - они отрицательный пример для нормальных людей. Ведуться на россказни авантюриста - их проблемы. Сейчас, кнчно, я уже соображаю чуть больше, чем ещё год назад, но мнение толковых спецов мне крайне интересно и в методике определения характеристик грунта и в эффективно работающих основаниях и в деталях о которых обыватель даже не задумается, но которые следует предусматривать. Буду признателен, если взгляните на тему https://www.forumhouse.ru/threads/499894/
     
  3. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    2.934

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    2.934
    Адрес:
    Хороль
    Однако.)
    Количество должно перейти в качество. У вас пока этого нет.
     
  4. magus
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    486

    magus

    Живу здесь

    magus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    486
    Адрес:
    С.-Петербург
    Не вам судить, вы хто такое?
     
  5. aghy
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    63

    aghy

    Живу здесь

    aghy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Lithonija
    Magus! Когда у человека тысячи сообщений и тысячи благодарностей-это говорит о том, что название этой темы не читал, не читал так же основополагающих документов по УШП от "DOROCELL",где черным по белому написано, что плита -это ПОЛ и с немецкого переводится как напольные плиты, а не фундаментные. То есть, согласно морской терминологии, некоторые в темах "плавают", а мы как и суда -"ходим". Поэтому уходим к Вам, дабы не заниматься пустословием и уважать автора этой темы.
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.081
    Благодарности:
    40.721

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.081
    Благодарности:
    40.721
    Адрес:
    Эстония
    ...Да... у Магуса 1000 сообщений...:)]:aga:
     
  7. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    2.934

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    2.934
    Адрес:
    Хороль
    Ком с горы.)
     
  8. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.402

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.402
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не образно, а весьма конкретно. Я беру в расчет всех застройщиков, а не только тех, кто строит ПМЖ. По крайней мере, в ближайшем окружении сотен участков ни разу не слышал и не видел, что бы кто-то делал ИГИ. Да и из сделанных ИГИ, достоверные, не шаблонные (без лаборатории), в лучшем случае, половина.
    Понятно, проектировщику фиолетово, ему нужны цыфирки из ИГИ, но результат может быть плачевным. Да ты и сам наверное редко встречал ИГИ, где скважины конвертом в площади застройки. В лучшем случае, их три, что не может быть достоверным свидетельством о структуре грунтов в площади застройки.
     
  9. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.402

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.402
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сколько можно излагать одно и тоже. У меня сделано в 2000-ном году.
     
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.673

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.673
    Адрес:
    Москва
    Я тоже имею в виду не временные избушки, а достойные коттеджи, проектируемые не менее достойными конструкторами...)
    ТЗ подписывает проектировщик.
    Пусть заказывает "конвертик" при обоснованной необходимости...:hndshk:
     
  11. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.402

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.402
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, в таком случае, поставь себе в подписи: обсуждаю только индивидуальные проекты с ИГИ.
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.081
    Благодарности:
    40.721

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.081
    Благодарности:
    40.721
    Адрес:
    Эстония
    ...А так? Пойдет? Слово *фундамент* есть...
    Черным по белому...:)]:)]:)] С польского. :|:
    Фундаментная плита отопления!
    Более 400 завершенных инвестиций по всей Польше.

    • На рынке более 10 лет.
    • Сотни довольных клиентов.
    • Опытный штат квалифицированных сотрудников.
    • Многочисленные награды в отрасли.
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)

    https://plyty-fundamentowe.pl/
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.673

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.673
    Адрес:
    Москва
    Все и так знают, что без инфы о грунтовых условиях проблемы с основаниями, фундаментами, дренажом, отмосткой, приёмным колодцем и сбросом качественно решить не получится.
    Кроме этого, топосъёмка, инфа об отметках дороги, соседних участков и сетях не помешает.
    Об этом в каждом моём посте, личке, бирже, Ватсапе, личных встречах...
    Противоаварийные мероприятия без "конверта", расчёты бывают даже
    с "открытыми конвертами"...:|:
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.081
    Благодарности:
    40.721

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.081
    Благодарности:
    40.721
    Адрес:
    Эстония
    ...Сам-то понял, что написал?