1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Очередной миф... если из бетона отделяется вода, это палево, которое ни в коем нельзя заливать... из правильной смеси (даже П5) ничо не убегает... видимо с правильными смесями ни разу не работали...
     
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.079
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.079
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хай. В электротеме я уже спросил про монтаж кабеля ТП на армосетку, в контексте электробезопасности), тут хочу спросить про другое, сталкивался ли кто с ограничениями по монтажу кабеля ТП поверх армосетки в тонкослойной бетонной плите (50 мм) ?
     
  3. Ikodeak
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    15

    Ikodeak

    Живу здесь

    Ikodeak

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Подскажите пожалуйста, что делают с выпусками геотекстиля, который выходит за периметр фундамента на 1 - 1.5 ?
    Почему нельзя брать иглопробивной ?
     
  4. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.079
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.079
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заворачивают на теплую отмостку
     
  5. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой-то абстрактный вопрос. Какой фундамент, какая отсыпка? Почему такие выступы геотекстиля? Быть может нахлест делали маленький на полотна? Можно иглопробивной, вопрос в составе геотекстиля.
     
  6. Ikodeak
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    15

    Ikodeak

    Живу здесь

    Ikodeak

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    М.О. Раменское
    плита с ребрами вниз, отсыпка песком средней фракции. геотекстиль - полиэфир
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.748

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.748
    Адрес:
    Эстония
    ...А утепление? :faq::|:
     
  8. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно завернуть края на отмостку.
     
  9. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Можно лить прямо в песок или грунт? Ну ок!
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    для некоторых задач можно... при полном понимании что льете и зачем... а не приходя в сознание, лишь с набором мифов в голове к стройке лучше ваще не подходить...

    Предлагаю вместо ниочемно абстрактных пытаться формулировать внятные вопросы...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
     
  11. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    К счастью, мне это не нужно. А так да, иногда можно всё... при полном понимании того что делаешь и чем потом будешь расплачиваться.
    А насчёт мифов! Я вот в своё время задался вопросом как сильно можно разбавлять бетон и чем это грозит. Все говорят - ни как нельзя! Прочность падает! Но подтверждения этому не нашёл. Так это миф? Нельзя много воды, потому что прочность падает? Или все же можно, в разумных пределах, и прочность будет таже?
     
  12. Ikodeak
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    15

    Ikodeak

    Живу здесь

    Ikodeak

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    М.О. Раменское
    обязательно) меня просто интересовал вопрос что делают с выпуском геотекстиля
     
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Обнаружите в факах по ключевому слову - документы, учебники по бетону... или инструментально... например я разведенку у клиентов проверял не раз склерометром - марочность падает вдвое... #1032
     
  14. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    213

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    213
    Ребят, сейчас в поиске участка. Вчера еще раз ездил смотреть тот, к покупке которого склоняюсь.
    Плюсы: ровный, асфальт до участка, все коммуникации рядом.
    Минусы: УГВ высоко (0,8 метра), глина, метрах в ста речушка.
    Соседний дом с подвалом, построен пять лет назад. Со слов соседа: выкопали 0,8 м, глина, залили ленту, выбрали грунт, цоколь вывели кирпичом выше. В первый год было немного воды в подвале, потом сделали гидроизоляцию изнутри, вода больше не поднималась. НО! В этом же году чистили русло речушки, и вода отступила у всех. Думаю, дело не в гидроизоляции.
    Стоит рассматривать к покупке? Или геморроя хапну больше?
    Так понимаю, под плитный фундамент потребуется отсыпка гранитным щебнем и дренаж. Воду особо некуда отводить. Вроде хотят центральную канализацию вести, но не известно, дадут ли разрешение в неё сливать.
     
  15. ukada
    Регистрация:
    09.11.19
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32

    ukada

    Живу здесь

    ukada

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.19
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Владивосток
    День добрый.
    Ищу ответ, ищу, а найти не могу. То ли слепой, то ли тупой.
    Речь про внутренние перегородки. Ответ вроде очевиден, но всё же спрошу. Неужели под все стены дома на УШП нужны рёбра? Под несущие понятно, нужны.
    А что на счёт самонесущих легких перегородок?
    Для примера, вот проект дома. 1 этаж. Несущие стены по периметру с пятой по среди дома. Допустим, газоблок d 500 с армопоясом.
    Остальные межкомнатные перегородки газоблоки толщиной в 100мм (а можно ли 200мм?)
    С одной стороны, как-то странно ставить перегородки прям вот так, на тёплый пол.
    С другой стороны, ещё более странно делать рёбра для подобных перегородок.
    Ткните носом, где почитать. Буду признателен.
     

    Вложения:

    • planirovka_riven_1.jpg
Статус темы:
Закрыта.