1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. no_ti
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    56

    no_ti

    Живу здесь

    no_ti

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    56
    @Владимир Таллин, да, трубы были опрессованы.
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024
    Адрес:
    Эстония
    ...Просто у меня не были опрессованы... и как только дали тепло...
    и давление...появились мелкие трещины. Как у тебя. Но это накак
    не повлияло на крепость плиты. Т. к. ребра были целые. А паутинка
    из трещин повторяла рисунок труб ТП. Позже положили плитку на пол...
    ничего не было видно. Это мелочи.
    П. С. Но... я всем советую давать давление в трубы перед заливкой.
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обидно, что приходится объяснять простые истины. Прокатит и вторичный и известняк и даже песок в подушке. Весь вопрос в несущей способности основания и долгосрочности эксплуатационной нагрузки.
    Бетон, как ты знаешь, может быть как на граните, так и на гравии и на известняке. Но, монолитные многоэтажные этажерки делают из бетона только на граните. Другая степень ответственности. Да, я заядлый перфекционист, нравится это кому-то или нет, его проблемы. И раз уж мы в теме плитных фундаментов, то напомню. На часто задаваемые вопросы, на предмет основания для УШП, я всегда рекомендую только классическую грунтовую подушку из щебня. Хотя, как всем известно, делают и на песчаной подушке.
     
  5. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Так и не надо много объяснять, главное, что ты понял...)
    У меня два авторских свидетельсва на устройство и способ, применяемых при добыче в т. ч. гранита.
    В щебень он превращается благодаря варварской добыче взрывными способами.
    Бетонщики, подушечники и дренажники получают хороший материал, хотя быгоднее его продавать блоками.
    Ну, как умеем - когда-то будем жалеть, а может и нет...)
     
  6. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это касается не только щебня, а любых добываемых стройматериалов. Ты помнишь, что писал Карл Маркс: "Капиталист за 300 процентов прибыли готов пойти на любые преступления":(
     
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.431
    Благодарности:
    30.307

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.431
    Благодарности:
    30.307
    Адрес:
    Екатеринбург
    Таки ходы все записаны...
    а у меня
     
  8. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так, еще раз, я не угадываю, выкладываю расчеты. Если плита держит больше, то значит перезаклад в расчетах. Разве это плохо?
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.431
    Благодарности:
    30.307

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.431
    Благодарности:
    30.307
    Адрес:
    Екатеринбург
    Конструкторским расчетом не владею, но койчо смущает:
    1. Нарушение требования ж/б СП минимальной ячейки 1,5 толщины бетона.
    2. Непонятно, для каких защитных слоев сей расчет... например обычный защитный слой от М. Судоргина 50мм сюда невпихуем...
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Минимальный защитный слой по СП толщина арматурного стержня, но не менее 20 мм, при наличии защиты от воздействий агрессивной среды, это по памяти. Посмотри в профиль автора, наступит понимание. Это тот, который преподает будущим конструкторам ПГС. Автор многочисленных научных статей. Владеет расчетами в комплексах с МКЭ. Он участвовал во флудовой теме УШП, посмотри его посты, весьма полезное чтиво.
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.431
    Благодарности:
    30.307

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.431
    Благодарности:
    30.307
    Адрес:
    Екатеринбург
    даже с нижним армированием в 1 слой отходами сетки 3х70мм и (ересь!) СПА... то конструкторский расчет по ссылке представляется слишком монструозным...
    Мне по вкусу более изящные расчеты М. Судоргина и нордические...
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.431
    Благодарности:
    30.307

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.431
    Благодарности:
    30.307
    Адрес:
    Екатеринбург
    Автора помню... но регалии пониманию непоняток #2645 чото не помогают...
    я бы не гадал за автора... компьютерный расчет покажет очень разный результат в зависимости от авторского защитного слоя... жаль, автор/преподаватель не понимает бессмысленность/нереализуемость сего расчета без этой важной цифры...
     
  13. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так попроси Михаила комментировать эти расчеты. А мы, не владеющие расчетами, посмотрим.
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.431
    Благодарности:
    30.307

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.431
    Благодарности:
    30.307
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не вижу смысла... мне достаточны
    у нордов гаражные плиты с одним армированием... и я их полагаю результатом конструкторских расчетов...
     
  15. Uttagal
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    1.197
    Благодарности:
    2.870

    Uttagal

    Живу здесь

    Uttagal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    1.197
    Благодарности:
    2.870
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    А по армированию - два слоя 12мм по схеме 200*200 тоже небольшой атомный взрыв выдержит? На 10 можно поменять?
     
Статус темы:
Закрыта.