    Доброе утро ! вопрос такой: собираюсь залить плиту под гараж из газоблока
    плита размерами 8,5х7,5 толщиной 20 см
    высота гаража 3 метра, толщина стены 250м (газоблок D400 600х400х250) гараж размерами 8х7
    1 сторона гаража примыкает к дому, так что гараж будет не из 4 стен, а из 3 стен
    Армопояс под маурлат сделаю, гараж на 2 машины будет
    вот в чем сам вопрос, грунт песок, но через 1 метр глубины начинается плывун, сейчас засыпан битый кирпич, сантиметров 20, далее будет засыпан песок, сантиметров 20, утрамбован, далее гидроизоляция и уже вот плита,
    1) какое минимальное армирование должно быть ?
    2) можно ли под стенами сделать нормальный арматурный каркас, а там где будет стоять машина положить просто сварную сетку ?
    3) если нельзя сварную сетку, то какой максимальный шаг арматуры ?(чтобы съэкономить арматуру)
     
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024
    Адрес:
    Эстония
    ...:)]:super: 700 тонн выдержит...
     
  4. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    800

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    800
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ...каково минимально расстояние отступа от внешнего края плиты при прокладке канализации в подготовке под плитой
    Зы...в случае ее расположения параллельно одной из внешних стен?
     
  5. ems1488
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    17

    ems1488

    Живу здесь

    ems1488

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    17
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024
    Адрес:
    Эстония
    ...100 мм ЭППС...100 мм бетон... один ряд армирования.
    П. С. У меня баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм.
    на такой плите стоит.
     
  7. ems1488
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    17

    ems1488

    Живу здесь

    ems1488

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    17
    @Владимир Таллин, да я без ЭППСа хотел ложить, 200мм бетона снизу утрамбованный песок, под ним слой битого кирпича, между песком и бетоном пленка ,
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.205
    Благодарности:
    41.024
    Адрес:
    Эстония
    ...Неутепленные плиты лопаются. :(
    Есть у нас где-то целая тема. Попадется...дам ссылку.
    65 см плита лопнула. :close::flag:
     
  9. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    800

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    800
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Внесу интригу)...эмпирически мой вариант ответа -1.2м
     
  10. Погремыш
    Регистрация:
    23.08.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Погремыш

    Участник

    Погремыш

    Участник

    Регистрация:
    23.08.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Всем здрасьте. подскажите (если был уже такой вопрос рассмотрен, то отправьте)
    УШП - это когда эппс под всей плитой. сложный и дорогой фундамент + на пенопласте стоит, по сути.
    есть просто плита - просто и сердито, но нет утепления от земли.

    суть вопроса - не проще ли (дешевле, надёжнее) сделать обычную плиту, с утеплением по периметру и утепленной отмосткой, а эппс потом положить под стяжку пола теплого? есть какие-то железобетонные плюсы в пользу одного или другого?
    еще раз сорри, если уже пережевывалось. доброго денёчка
     
  11. Longhern
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    35

    Longhern

    Участник

    Longhern

    Участник

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    35
    Так и надо делать)
     
  12. Погремыш
    Регистрация:
    23.08.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Погремыш

    Участник

    Погремыш

    Участник

    Регистрация:
    23.08.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    то есть на ушп забить? а чего тогда с ней все так носятся, как с панацеей?
     
  13. Longhern
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    35

    Longhern

    Участник

    Longhern

    Участник

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    35
    Очень рекламы много ее потому что. Просто зачем делать решения на грани (в нормативах нет такого фундамента, например), когда можно все сделать проще и надежнее.
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.127
    В плане несущей способности у УШП плюсов точно нет. Под лёгкий дом в принципе пойдёт.
    Под что-то серьёзное - соглашусь с @Longhern, что лучше обычную плиту (возможно с рёбрами вверх как вариант).
     
  15. king2
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148

    king2

    Живу здесь

    king2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Подмосковье, Раменский район
    У меня тоже есть вопрос по плите под гараж 7.4 x 5м.

    Грунт - суглинок, естественное водоотведение никакое, поэтому был снят плодородный слой, по периметру в небольшом углублении проложен дренаж, далее 20см трамбованного песка, 10см ЭППС, и дальше планируется плита 20см.

    Сам гараж будет из газобетона, с толщиной стен 250мм и плоской бетонной крышей (просто залью плиту), без ямы, ливневка для воды крыши будет сделана отдельно.

    Армирование планирую двумя сетками из арматуры А500С диаметром 8мм, сетки нижняя и верхняя, шаг сетки 200мм, защитный слой 30мм.

    Но вот возникли сомнения, хватит ли такого армирования?
    Может еще где-то накосячил?
     