Комбинированное отопление 400м2 своими руками

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем bobok432, 19.12.18.

  1. bobok432
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    872

    bobok432

    Живу здесь

    bobok432

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    872
    Ну вроде котел сам переключается на загрузку БКН и потом обратно.
    Котлы Будерус U72-24 и U72-35 оба одноконтурные
     
  2. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Эти котлы не умеют:
    - отключать насосы отопления, включать насос бойлера и повышать температуру при приготовлении ГВС
    И как вы их в каскад заведёте?
     
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А что умеют эти котлы?
     
  4. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    То, чем и должны заниматься котлы - поддерживать заданную температуру на выходе.
    Пардон, с ГВС маленько ошибся - память подвела. Но насосами отопления управлять не может.
     
    Последнее редактирование: 09.01.19
  5. bobok432
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    872

    bobok432

    Живу здесь

    bobok432

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    872
    Предполагал, что радиаторная сеть и БКН будут на одном температурном режиме, для загрузки бойлера в котле используется трехходовой клапан работающий по датчику температуры на бойлере.
    Отключать и включать насосы пока только руками, потом от внешнего блока погодозависимой автоматики, если получится.
    И в чем проблема подключения в каскад? Два котла последовательно подключены в котловой контур, на каждом котле свой насос, или я чего то не понимаю?
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.206
    Благодарности:
    28.817

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.206
    Благодарности:
    28.817
    Адрес:
    Касимов
    Котлы с этим знакомы.
    После ГС не надо. И это польза для СО.
    Котлам не нужно управлять насосами на ГС, а со своими они разбираются.
    Все путем, просто коллеги пытаются автоматизировать процесс работы Ваших агрегатов.
     
  7. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Для загрузки бойлера температура котла нужна хотя бы 65-70 градусов, при этом нагреваться он будет гораздо дольше, чем при штатных 80. Не будете же вы всё время гнать в радиаторы 70 и выше градусов. Рассчитывать на термоголовки не советую, в хорошей системе им не место, ИМХО.
    Вкратце: каскад - система управления двумя или более котлами, при которой отслеживается требуемая температура подачи. И если ведущий котёл не справляется, то "в помощь" подключается следующий в каскаде котёл. Ведомый котёл так же включается при аварии ведущего котла. Всё это происходит автоматически.
     
  8. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    ОК
    Польза 50/50, зависит от способа управления температурой в контурах.
    Всё это так. Но в 400м доме система д. б. соответствующая, ИМХО.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.206
    Благодарности:
    28.817

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.206
    Благодарности:
    28.817
    Адрес:
    Касимов
    С применением ГС, польза ощутимая. Пусть контур работает постоянно, а батареи разберутся. И это лучше, чем иметь одну холодную батарею, при работе котла на ГВС и при перекрытых терморегуляторах на других. А если это еще и два этажа...
     
  10. bobok432
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    872

    bobok432

    Живу здесь

    bobok432

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    872
    Честно говоря я не претендую на авторитетность своего мнения, так как не имею опыта пока.
    идея была в том, чтобы сделать систему отопления максимально простой и надежной в эксплуатации, но с возможностью улучшения в дальнейшем. честно говоря не совсем пока разобрался с приготовление горячей воды, думал может быть котел сам будет разгоняться для загрузки бойлера и потом возвращаться на режим отопления (вроде в нем есть два режима ГВС и Отопление), пока второй в это время поддерживает температуру отопления. Поэтому убрал пока из системы узлы подмеса на линиях радиаторов, рассчитывая поддерживать температуру контуров на котлах, не исключая при этом последующей их установки при необходимости.
    В идеале найти бы гаджет который мог бы управлять и котлами и насосами и все это увязывать на наружную температуру и заданную кривую теплоносителя, но пока руки и голова еще не дошли до этого момента, в интернете одна реклама, а с форума не успеваю все разделы изучать:um:)
    Если кто, что подскажет буду благодарен:hello:
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.206
    Благодарности:
    28.817

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.206
    Благодарности:
    28.817
    Адрес:
    Касимов
    Он так и делает. И если в СО похолодает, то второй включится на нагрев батарей.
     
  12. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Повторяюсь - зависит от от способа управления температурой в контурах. Давайте пока не углубляться, здесь вопрос более важный, концепция ещё не устоялась. К примеру, при такой мощности котлов можно подумать об отказе от приоритета ГВС, ИМХО.
    Каким образом?
    Ну так и пытаемся помочь.
    Простота далеко не всегда однозначно связана с надёжностью. А улучшения = переделки, в дальнейшем выливаются в копеечку куда бОльшую, чем сразу всё продумать и сделать.
     
  13. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    1 Для этого оба котла должны быть всё время включены. Бойлер загрузили - и пошла работа котлов в режиме ON/OFF.
    2 Насколько помню, эти Логамаксы не регулируют по наружней температуре.
    Такого, чтобы всё сразу и недорого я не знаю. Это реальная проблема, когда отопительных контуров с регуляторами больше двух.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.206
    Благодарности:
    28.817

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.206
    Благодарности:
    28.817
    Адрес:
    Касимов
    Что плохого, если теплоноситель равномерно движется по всему контуру, пока котловой контур работает на ГВС, читаем не греет СО? Это при наличии ГС. Термоголовы, да и просто отбалансированные кранами батареи будут теплыми,везде будут равномерно теплыми. В отличии от неработающего насоса... последствия приоритета работы на ГВС, тут волнуют многих. Выйти из ванны в прохладную комнату, как то не айс.
     
  15. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Плохого-то ничего, только объём теплоносителя в трубах против объёма его же в батареях обычно слишком мал, чтобы оказать существенное влияние.
    Не переношу эти устройства. Костыль промышленного масштаба. И не уговаривайте:)
    равномерной температуры. Про "тепло" выше.
    За полчаса комната остынет? Так это не жильё, а решето.