1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5

LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пол царства за коня! так как сегодня начну разбирать Лиотеховскую сборку с такими балансирами и есть шанс их забрать, но без МАПа...
     
  2. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Оно везде так. Я много не встречал. Может для велосипеда лишние 10% и актуально, в ущерб здоровью батареи, но не в автономке - у нас "батарейки" - не совсем расходник
     
  3. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я первый на очереди, если протокол обмена найду.
    Почему решили от них отказаться? По описанию они неплохи.
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.716
    Благодарности:
    6.625

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.716
    Благодарности:
    6.625
    Адрес:
    Калининград
    Зачем? Я не издевался.
    Оч. спорное утверждение.
    Не в курсе. Стаб. тока- это lm317 или что-то с датчиком оного. Лампочка имеет крайне нелинейное по отношению к напряжению сопротивление, а после выхода на тепловой режим- просто V=I*R, kak завещал великий Ом. Но стоит её хорошо охладить- и ток хорошо так полезет вверх. При том же напряжении.
    Успокойтесь, пжлйст!
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.716
    Благодарности:
    6.625

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.716
    Благодарности:
    6.625
    Адрес:
    Калининград
    Не 3,65? Это балансир от @id394442633 ?
     
    Последнее редактирование: 22.03.21
  6. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Конечно 3,65, опечатка.
    Нет, их балансиры балансируют по среднему, т. е. в части напряжения балансировки у них логика близка к активным с перекачкой энергии.
     
    Последнее редактирование: 22.03.21
  7. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235
    Адрес:
    Россия, Самара
    Не прям для велосипедов, еще мопеды и дешевые всяческие китаемобили. Возможно это от того что Лиотех пишет про 3.7В верхняя планка по заряду, а Лиотех всего лишь плохая копия Winston, а этож Китай, причем образец для подражания. Т. е. 3.7В типа верхняя планка при сохранении гарантии производителя, а 3.6В еще терпимо:)].Вот китайцы и шпарят 3.6В. Так то до 3.6В нет смысла, например, в моих банках с 3.5 В до 3.6В влезает Ач равные около 2% емкости и то сомнительно что это эти Ач идут в заряд, а не на нагрев уже заряженного акб т. к. при разряде примерно на эти Ач меньше выходит.
     
  8. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так получилось, что отказываемся не от балансиров, а от ИБП на основе МАП... И вовсе не потому как они плохи. Просто совсем пришли в утиль кондеи которые они питали, а все современные прецизионники идут с 3х фазным питанием :-(И после 4,5 лет выводим МАПы из эксплуатации так как больше питать ими на работе нечего. Сами МАПы простоят в шкафах до списания, а вот батарейки сказали приспособить к обычным 24V онлайновиками 1000VA.
    А вообще обидно разбирать дело рук своих хотя оно рабочее :|:
    Первую четвёрку притащил с серверной к себе в норку и таки устрою им промер после 4,5 лет в буферном режиме. Заодно сравню с показаниями на бумажках (уж не знаю кто их клеил сам Лиотех или Микроарт).
     

    Вложения:

    • IMG_20210322_105928[1].jpg
    • IMG_20210322_111352[1].jpg
    • IMG_20210322_112606[1].jpg
  9. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так и я о том же всё время говорю. Чего мучать аккумулятор только для балансировки, если 3,5В - это уже за пределами "полки" и балансировка на этом напряжении вполне качественная. Есть иной подход - люди слишком низко ограничивают зарядное напряжение. У меня сосед эксплуатировал свои при напряжении заряда 27В. Жаловался, что купил как 100Ач ,а в них и 50 нет. Эксплуатировал без балансира и BMS. Сейчас я ему новую сборку отдал с балансирами, а эти забрал на обслуживание - прогоню на стенде. Заряжаю параллельную сборку, влилось уже 70Ач, а напряжение 3,38. Вот тебе и "50 нет". Недозаряд и разбаланс привели сборку в печальное состояние. Надеюсь, что без заметного ущерба для аккумуляторов.
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.716
    Благодарности:
    6.625

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.716
    Благодарности:
    6.625
    Адрес:
    Калининград
    Установку ядерную нагрузочную сфотаете? А то предлагается 10 часов лифер с секундомером промерять... :close:
     
  11. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы эти балансиры продаёте или хотите у себя использовать?
    В любом случае нужно раздобыть протокол обмена. Как вариант - снять, но у меня ни балансиров, ни МАП, ни КЭС. Я снять не могу.
    R выглядит подозрительно большим.
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В роли нагрузки вполне себе потянет сам ИБП к которому планируется приспособить эти ячейки. Всего то надо между АКБ и ИБП поставить ваттметр. А если не упираться в точность то можно и 220V ваттметр после ИБП и просто принять КПД за 90%.

    К сожалению до списания продать имущество за которое я мат. ответственный не имею возможности без последствий (а атата я не хочу) :aga:
    А после списания обычно следует утилизация :mad:
     
  13. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но её же можно избежать? Ну, не совсем избежать... Ну, Вы поняли. Добро на говно переводить - грех.
    В любом случае - я правильно понял, что пока будете для себя использовать?
     
  14. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Strangeman, Зрите в корень по всем пунктам...
    Если получится буду пробовать для себя, но там в этих балансирах ещё и зашит некий ID так как все 16 штук в моём случае промаркированы от 1 до 16 и навешивать их на ячейки необходимо в последовательности. Можно ли разбивать эту цепочку на 4 части типа 1-4, 5-8, 9-12, 13-16 я ХЗ.
     
  15. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235
    Адрес:
    Россия, Самара
    Так то 2.8В -3.4В это нормальные условия экплуатации в буферном режиме. Т. е. 80-90% заряда. Чтоб нормально работало надо балансиры внутри 2.8-3.4В (причем такие чтоб смотрели за всеми банками онлайн и регулировали ток каждой, наподобие qnbbm) и приблуды для КТЦ выше 3.5В. В идеале мне нужно двухступенчатую систему, первая ступень для работы в буфере с ограничением тока выше 3.4В тут мне подходят лучше мощные активные балансиры (типа экономия входной э/э) но цена их как дворец под геленжиком, поэтому буду травить на резисторах или сочетание балансир+ ограничитель и вторую ступень выше 3.5В для КТЦ тут ток ограничителей сопоставим с током КТЦ.
     
Статус темы:
Закрыта.