    Так и будет. У угля большая зольность. Колосники забиваются тяга прекращается поступления кислорода (воздуха) минимальное и соответственно горение тухнет. Выход из положения купить шуровку коласников для Магнум. Они это давно продают.
     
  2. GSI018
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    GSI018

    Живу здесь

    GSI018

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    @Glv5822,
    не совсем так - автоматика регулирует обороты вентилятора, и на самом вентиляторе на входе стоит шибер - так что вентилятор можно отрегулировать в широких пределах для любого котла
     
  3. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135
    Он не знает почему происходит горения угля в котле. У него поддувало отрегулировано с зазором 1-5 мм. Вот и происходит повышения температуры. А подения это забиваются колосники залой.
     
    Последнее редактирование: 28.09.22
  4. Glv5822
    Регистрация:
    23.09.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Glv5822

    Участник

    Glv5822

    Участник

    Регистрация:
    23.09.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Знаю естественно, засчет поступления кислорода, чем его больше тем интенсивней горения ну и температура теплоносителя естественно.
     
  5. Glv5822
    Регистрация:
    23.09.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Glv5822

    Участник

    Glv5822

    Участник

    Регистрация:
    23.09.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Тоесть он надул воздуха, поднял темпиратуру, и включается время от времени поддерживая ее? Неможет этот шибер зависнуть, спровоцировав тем самы перегрев? Там отверстия есть в шибере?
     
  6. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135
    :no:
     
  7. GSI018
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    GSI018

    Живу здесь

    GSI018

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    вот заслонка на входе можно рерулировать подачу воздуха, а то что с двумя гайками гравитационная заслонка - как только вентилятор перестанет работать она перекроет под действием силы тяжести выход вентилятора -то есть поддувало - клинить в принципе нечему https://аквасвит.рф/product/nagnetatelnyy-ventilyator-dlya-kotla-wpa-117-pl-w1-c-bokovoy-zaslonkoy/
     
  8. GSI018
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    GSI018

    Живу здесь

    GSI018

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    у автоматики ещё есть настройки- когда котёл набрал заданную Т автоматика включает на время вентилятор - время можно задать -работу и пауза - это продувка -не будет хлопков - время зависит от качества угля
     
  9. GSI018
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    GSI018

    Живу здесь

    GSI018

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    Токминов как всегда немного лукавит- у него так получилось по его словам его система отопления, что с одним трёходовым клапанам все регулировки, и в доме и в котле - да, в котле около 70 гр что бы не было нагара и в доме термостат регулировал - вот хоть убей не могу понять - хотя всю жизнь проработал на автоматитки тех процессов- как домашний термостат может регулировать Т в котле + есть ограничение Т дыма - смотрел программу Вашу - там только регулирование Т подачи в дом в зависимости от Т воз и т В ДОМЕ
     
  10. GSI018
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    GSI018

    Живу здесь

    GSI018

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    ДА ЕЩЁ УВАЖАЕМЫЙ ТОКМИНОВ ОДНА МЫСЛЬ - У ЗНАКОМОГО ПОСЛЕ 10 ЛЕТ топки котла с просто трубой вместо сендвича на переходе потолок-крыша - труба сгнила до дыр - а Вы ещё прожигаете трубу - не ровён час пожар - да труба 4мм толщиной была- вот так бывает я Вас ещё спрашивал какая у Вас труба нержавейка или простая сталь
     
    Последнее редактирование: 30.09.22
  11. GSI018
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    GSI018

    Живу здесь

    GSI018

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    к стати все производители рекомендуют Тобратки 60 а Тподачи в зависимости от теплопотерь
     
  12. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135
    Повторяю ещё раз. Я не Токминов а Токмин. И в котле температуру регулирует автоматика а не трёхходовой. И она работает тоесть ведёт контроль по датчикам (дом, котёл, дым, улицы). Автоматика самодельная собрана на осноаи Ардуино и сделана програма. В котле моём температура всегда 60-65*. Трёхходовой ограничивает подачу температуры в дом, контрол ведёт по обратки (это можно назвать термостат) котёл в основном работает по малому кругу. Так понятней. В группе есть ООВлад. Так он мучился от жары. Тоже поставил трёхходовой сейчас всё норме. Живёт Красноярском крае.
     
    Последнее редактирование: 01.10.22
  13. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135
    А здесь почитай что написал.
    Если температура обратки будет 60* то вы сваритесь в доме. Температура обратки зависит от теплопатерь но рекомендуют 40-45* это хорошо для котла
     
  14. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135
    Поясняю работу трёхходового. У клапана один вход и два выхода. Один выход не когда не закрывается он подключается на малый круг. Который закрыт подключают на дом. Термоголовка стоит с датчиком который стоит на обратке возле котла. При заданной температуре датчик увидит температуру и откроет выход на дом. В это время начнёся движения теплоносителя. С обратки поступит холодный теплоноситель и датчик это увидит и закроет клапан на дом. И это происходит без конечно. Теплоноситель поступивший в дом будет отдавать тепло в доме. При закрытии датчик снов увидит заданную температуру так как по малому кругу начнёт поступать 60 *. И за этого в доме нет жары а стабильно 23-24*. Клапан выполняет 2 функции поддержании стабильной температуры в котле и заданной в доме.
     
  15. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    135
    Я вам и отвечал что труба металлическая диаметр 159. Утеплена и обшита утеплителем а сверху оцинковкой от потолка котельной и до верха. В трубе нет смолы так как в котле ниже 60 градусов не опускается. И дым выше 200* не поднимается. Автоматика не пускает. Когда в трубе низкая температура она начинает плакать. (а это кислота вот она и сжирает трубу). И чтайте внимательно а не придумывайте свои мысли. А то что у соседа произошло надо сперва разобраться ПОЧЕМУ.
     

    Вложения:

    • IMG20221001065710.jpg