    Собрался начертить схему контроллера на Ардуино НАНО. для КДГ Магнум.
    Выкладываю, как уж получилось. Контроллер отработал месяц, Сэкономил
    пятнадцать вёдер угля. Средняя температура в январе была -12.4 градуса, в
    феврале -12.7 по данным нашей метеостанции. Вёл учёт, доволен.

    Михалыч. Magnum_15_схема.JPG
     
  2. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    Добрый день Михалыч. Но есть вопрос DD2-DD3-DD4 какой датчик за какую температуру в каком месте отвечает? И что такое Selekt, UP, Down, Lelt, Rlght (на схеме 5 кнопок). И до этого спрашивал (посмотрел на АЛИЭКСПРЕС и вот DS18B20 у вас на датчике последняя строка (+233АА) а нашол+827АН) они идентичны или всётаки искать марку как у вас. не могу найти стабилизатор 7808 Напишите ваш Email или телефон так проще будет общатся У меня есть ВАТСАП +77058415086 Живу в Казахстане г Зыряновск
    Николай
     
    Последнее редактирование: 03.03.19
  3. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    Михалыч с датчиками DD2-3-4 и скнопками разобрался
     
    Последнее редактирование: 03.03.19
  4. RU9CY
    Регистрация:
    02.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    18

    RU9CY

    Участник

    RU9CY

    Участник

    Регистрация:
    02.04.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    18
    Николай!
    Датчики DS18B20 каждый имеет индивидуальный 64 битный код, который туда записывается на заводе. По этому коду можно на один провод повесить до 255 штук и считывать с них температуру. В моём скетче к каждому датчику идут свои провода, и стоят они на разных выводах Ардуины. В этом случае знать код не обязательно. Так что, лишь бы марка была DS18B20. У меня пара датчиков взята в герметичной упаковке. В трубочки из нержавейки залиты с проводом. Пиши.
    ru9cy@mail.ru
     
  5. Remax8777
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Remax8777

    Участник

    Remax8777

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Скоро заканчивается отопительный сезон, кто что делает с котлом, как его очистить от смолы? Сейчас котёл в режиме тления, смолы очень много.
     
  6. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    Делаеш скребком и очищает а в колоцах можно сделать ёрш на дрель. Перед остановкой прожечь дровами смола выгорит в шахте. Я скребком зделал из сегмента полотна сенокосилки
     
  7. Jan0701
    Регистрация:
    03.01.19
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Jan0701

    Участник

    Jan0701

    Участник

    Регистрация:
    03.01.19
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Котел нужен для загородного дома. А возможно его использовать так: 2-3 дня протопил, затем остановил на неделю. Затем опять по такой схеме...
     
  8. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    Можно. Теплоноситель нужен не замерзающий для такого режима
     
  9. Jan0701
    Регистрация:
    03.01.19
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Jan0701

    Участник

    Jan0701

    Участник

    Регистрация:
    03.01.19
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    А можно рукоятку для вращения толкателей переставить на левую сторону - для левши?
     
  10. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    Можно что желаешь если есть руки. А просто переставить открутить прикрутить не получится
     
  11. Jan0701
    Регистрация:
    03.01.19
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Jan0701

    Участник

    Jan0701

    Участник

    Регистрация:
    03.01.19
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Ок. Спасибо. Понято
     
  12. Jan0701
    Регистрация:
    03.01.19
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Jan0701

    Участник

    Jan0701

    Участник

    Регистрация:
    03.01.19
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Консультант в магазе сказал, что в Магнуме нет утеплителя стенок котла. Так и есть? Утеплитель отсутствует?
     
  13. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    И что из этого? Ну нет его а кто тебе сказал что он там есть
     
  14. Jan0701
    Регистрация:
    03.01.19
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Jan0701

    Участник

    Jan0701

    Участник

    Регистрация:
    03.01.19
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    ...хм. Ну очевидные теплопотери при установке в неотапливаемом помещении. Единственная модель КДГ без утеплителя, кот. есть в продаже...
     
  15. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    Кочегарка должна быть тёплая. Надо будет ставить или батарею или от КДГ брать тепло Так и так будут потери тепла Магнума. У меня в кочегарки нет батареи и хватает тепла от КДГ. Ты не то изучаеш Надо смотреть самое первое КПД и т. д.