1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.

  1. slavar4
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    slavar4

    Участник

    slavar4

    Участник

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    @tokminnw,
    Полностью согласен. 60 квадратов, вынес в сарай, до дома 5 м., утеплил трубы, сделал самодельный теплоаккумулятор 0,45 т., трехходовых два шт., до и после ТК, насосов два. Пока норм), жду мороозов.
     
  2. slavar4
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    slavar4

    Участник

    slavar4

    Участник

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    GSI018 Суколько магнум у тебя с вентилятором стоит?
     
  3. GSI018
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    GSI018

    Живу здесь

    GSI018

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    второй сезон, первый стоял на дверце поддувала
     
  4. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    вопрос. в модуле CS-02 нет датчика дыма
     
  5. GSI018
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    GSI018

    Живу здесь

    GSI018

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    нет, только датчик Т вод и аварийная защита от перегрева + управление водяным насосом+ управление вентилятором с пид регулированием
     
  6. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    А понял что вы и дым контролируете. Я связался с Белгородом АВИТО надо модуль cp30pid там есть датчик дыма
     
  7. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    Добрый день всем. У меня есть знакомый в городе. У него проблема получилась. Прошло 2 сезона и сейчас прогорел котёл где два прочистных отверстя на верху Могнум 15. У кого какие мнение и причина
     
  8. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891
    Адрес:
    Новосибирск
    Это физика...
    Сплавы, выполненные на основе железа, даже если их отличает жаростойкость, при таких условиях эксплуатации (нет водоохлаждаемой стенки) и при воздействии температуры, превышающей 550°, начинают активно окисляться (остаточный кислород в дымовых газах), что приводит к появлению на их поверхности пленки, состоящей из оксида железа. Формирующееся на поверхности такого металла химическое соединение железа и кислорода – это, по сути, окалина хрупкого типа. Ее характеризует элементарная кристаллическая решетка, содержащая недостаточное количество атомов кислорода.
    Чтобы улучшить такое свойство стали, как жаростойкость, в ее химический состав вводят хром, алюминий и кремний. Соединяясь с кислородом, эти элементы способствуют формированию в структуре металла плотных и надежных кристаллических структур, что и улучшает его способность безболезненно переносить воздействие повышенных температур.
    В Магнуме обе крышки прочистных отверстий греются прямым лучевым теплом от пламени...
    Менять надо эти крышки либо на более толстое железо, либо на легированную сталь...
     
  9. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
    Это всё понятно. Он вырезал с верху и начиная с внутренней части заменил на листы 5 мм а стояло 2 мм а с наруже 3 мм. Я спрашивал прогорело наверно от большой температуры или распийдяиства на заводе. Мой катёл отработал 3 сезона пошол четвёртый пока всё хорошо
     
  10. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891
    Адрес:
    Новосибирск
    Здесь еще важно как светит из зоны горения... Видимо у него там по-жарче...
    Виновата конструкция в которой этот момент упущен конструкторами... Там ведь можно просто выточить заглушки из шамота или отлить из чугуна и проблема уйдет...
     
  11. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
     

    Вложения:

    • upload_2019-10-31_13-9-38.png
  12. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891
    Адрес:
    Новосибирск
  13. tokminnw
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135

    tokminnw

    Живу здесь

    tokminnw

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    135
  14. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.891
    Адрес:
    Новосибирск
    А у товарища стояли? И что прогорело? Металл заглушек или водяная рубашка?
     
    Последнее редактирование: 31.10.19
  15. GSI018
    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    GSI018

    Живу здесь

    GSI018

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.17
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    по моему не качественный сварочный шов или при эксплуатации маленькая Твод-отсюда канденсат-кислота,а Шамот на месте 17 ни чего не даст судя по конструкции других котлов гдеприменяется шамот он ставиться в местах с наибольшей т чтобы нагрется как можно больше и дожеч углерод, но там нужен вторичный воздух