1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.

  1. scorpio11
    Регистрация:
    25.05.20
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    102

    scorpio11

    Живу здесь

    scorpio11

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.20
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    102
    Подскажите, после установки этого дымохода какую ступень вентилятора выбрать в меню L2 ?
     
  2. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    Этот способ не дал результат, теперь привожу тот, который его дал, похоже на решение Den Nik (25лист):
    -белую трубку в месте прилегания к камере обмотал алюм скотчем и приклеил им же к камере для лучшего прогрева-греется отлично.
    -в белую трубку также просунул хб нитку и оставил трочащим со стороны вентилятора
    -закрыл приток воздуха в сторону прессостата и направил его вправо
    -места выхода трубок закрыл "одеялом" из фольги приклеив его также к камере.
    В - 30 не было ни единой ошибки в течении недели и до сих пор нет.
    Наверное нужно будет также доработать красную трубку.
    Не знаю конкретное ли действие помогло или все в совокупности, но результат есть.
    Я переделывал старый способ, поэтому оставил утепление трубок в местах не прилегающим к камере, выглядит не очень это все, но все же лучше чем просыпаться в холодном доме.
     

    Вложения:

    • IMG_20231209_092350.jpg
    Последнее редактирование: 14.12.23
  3. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    Конечно не очень ясна причина образования конденсата в сигн трубках при схеме с52, варианты такие:
    -разница температур снаружи и внутри сигн. трубок
    -образование конденсата в коаксиальном разделителе в месте где соприкасается горячий дымоотвод и холодный приток, с последующим стеканием конденсата к сигнальным трубкам, возможно ли это в принципе, нужно посмотреть внутр. устройство колена с трубкой вентури.
    -влажность выхлопных газов
    -образование конденсата в дымоходе, с последующим стеканием вниз (у меня исключено, т. к. сразу после котла стоит конденсатосборник, да и там конденсат редкость)
     
  4. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    Конструкция трубок Пито bosh gaz6000 разрушает предположение о возможности затекания конденсата в них
     

    Вложения:

    • optimize.jpeg
    • 24475.1500.jpeg
  5. komide213
    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    964

    komide213

    213....сними маску-выйди из стойла

    komide213

    213....сними маску-выйди из стойла

    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    964
    Адрес:
    Москва
    по моим вводным так (ступень 2):
    15-12-2023 11-36-25.png
    С12 - это тип схемы из инструкции, остальное понятно думаю

    спасибо дружище, странно, что раньше об этом никто не писал) я грешил именно на затекание!
    капец, тогда не понятно - 4 года не появлялся конденсат в трубках, а тут на тебе.
     
    Последнее редактирование: 15.12.23
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    т. е. "вангование" прокатило? То что сделали сейчас-уже лучше. Каким кулибинством только не приходится заниматься вместо того что б купить штатный дымоход...:(
     
  7. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    ты приятель так и не успокоишься, я здесь пишу не ради того чтобы кому что то доказать и проявления токсичности, а ты?
    Я привожу свое решение, для того чтобы другим было в пользу.
    Пояснишь про штатный дымоход, что под этим имеешь в виду? инструкцию же смотрел наверное на котел? Приведешь оттуда ссылку относительно штатного дымохода? и подскажешь, как он решит проблему конденсата-будет полезно. Только гениальные предложения про схему В22 не принимаются
     
  8. Gas_Home
    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8

    Gas_Home

    Живу здесь

    Gas_Home

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8
    Кто нибудь решил проблему с ошибкой и каким способом?
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Ставьте штатный дымоход и тщательно проверяйте качество всех его соединений + удлинение центральной части дымохода на 15-20 см относительно внешней на выхлопе - приветствуется
     
  10. scorpio11
    Регистрация:
    25.05.20
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    102

    scorpio11

    Живу здесь

    scorpio11

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.20
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    102
    Установил насадку на штатныую трубу дымохода, пока котел работает в штатном режиме, до этого стоял штатный огрызок и в сильный мороз и ветер останавливался несколько раз с ошибкой 3с. Посмотрим на его работу в дальнейшем.
     

    Вложения:

    • 0124.jpg
    • 0125.jpg
  11. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    какая схема то?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    И когда монтажники мозги включать будут.

    0124.jpg

    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R.

    Рисунок1.png
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Тема с 2019 года. Кто-нибудь уже решил и не раз. И способы тут были описаны. Последний несколькими сообщениями выше.
     
  14. sve1990
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    141

    sve1990

    Живу здесь

    sve1990

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Ярославль
    Самый верный способ-хлопковая нить. Все. Больше не надо ничего
     
  15. infanalit
    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    35

    infanalit

    Живу здесь

    infanalit

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    35
    Это для борьбы с конденсатом в силиконовых трубках? Я так понимаю это помогает не забивать само отверстие, а конденсат потом типа испаряется, или жтоивариант работает только с конденсатосборником?