Низкая температура теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alexey226, 08.01.19.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.998
    Благодарности:
    29.299

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.998
    Благодарности:
    29.299
    Адрес:
    Касимов
    Не связано.
    Вопрос снят.
     
    Последнее редактирование: 09.01.19
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    7.639

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    7.639
    Адрес:
    Москва
    Теплый пол как залит.
    Какие слои ?

    На картинке ваш узел
    Насос стрелка на верх стоит?
     

    Вложения:

    • 71186885.qxw6iuiz7i.W665.jpg
    Последнее редактирование: 09.01.19
  3. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Насос стоит правильно, сейчас залита стяжка
     
  4. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    В результате этих действий температура на ГС опустилась до 35гр., на коллекторе тп 25.
    Как я понял почитав соседние ветки все дело в смесительном узле, т. е. в создании разности давлений на входе и выходе смесительного узла
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    7.639

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    7.639
    Адрес:
    Москва
    Если стяжка залита по плите без теплоизоляции
    то время инерции вашего пола +6 часов.
    Т. е. после каждого изменения в прогретом доме вы увидите что получилось на следующий день.
     
  6. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    ЭППС уложен по всей площади первого этажа. После любых изменений я выжидаю достаточно. Да и дело даже не в инерции, на подаче изменения должны проявляться
     
  7. Dukeskywalker
    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    Dukeskywalker

    Участник

    Dukeskywalker

    Участник

    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Таганрог
    У вас стоит смесительный узел FIVUFH Mixing Controller ? Этот узел требует подпора на подаче. А у вас на балансировочном коллекторе в котельной часть выходов с циркуляционными насосами а часть без (я так понял что теплый пол подключен именно на них).
     
  8. Dukeskywalker
    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    Dukeskywalker

    Участник

    Dukeskywalker

    Участник

    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Таганрог
    Кроме этого над термостатической головкой есть регулятор пропускной способности группы (болт под 10 ключ). выставите его на максимум.
     
  9. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    На тп как раз насоса нет, уже понял, что дело скорее всего в этом. Буду ставить, смущает только что есть насос между котом и ГС и при отключенных радиаторах все равно нет давления на входе смесительного узла, или он не влияет ни как, т. к. стоит до ГС
     
  10. Dukeskywalker
    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    Dukeskywalker

    Участник

    Dukeskywalker

    Участник

    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Таганрог
    Да, котловой насос никак не влияет на смесительный узел. Можно просто подключить на ветку радиаторного отопления через тройники. Данный узел чем и хорош что абсолютно не влияет на насос до него (можно спокойно ставить на настенный котел без гидроразделителя)
     
  11. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    На максимум это как? Сейчас стоит на "0", то есть подмеса нет совсем. Есть ли разница, насос ставить на подачу или обратку? Сейчас все насосы стоят на обратку, этот тоже хотел
     
  12. Dukeskywalker
    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    Dukeskywalker

    Участник

    Dukeskywalker

    Участник

    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Таганрог
    Нужно выставить на 5- это максимум группы. Расположение насоса подача-обратка не имеет разницы (насос просто создает перепад давления для циркуляции). Применение насоса только для группы теплого пола нежелательно - у клапана есть 3 положения -полностью открыт, частично открыт, и полностью закрыт. В положении полностью закрыт насос на балансировочном коллекторе будет работать на закрытый кран, из за чего может выйти из строя.
     
  13. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вообщем поставил дополнительный насос между ГС и СУ. Результат 50/50. На подаче ТП смог добиться температуры 32гр., но при этом полностью отключены радиаторы и котел работает только на обогрев полов, при этом термоголовка тп выставлена на 70гр. и из 10веток 4ветки закрыты. На ГС температура 45гр. Как только подключаю радиаторы (при чем не имеет значения все включаю или один) температура на ГС падает на 30гр., на коллекторе ТП 20гр. Изменение байпаса от 0 до 5 роли не меняет (разница в 1-2 градуса) Не ужели котла 12кВт мало, или не в нем дело.
     
  14. Dukeskywalker
    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    Dukeskywalker

    Участник

    Dukeskywalker

    Участник

    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Таганрог
    Да. мощности котла явно не хватает. Но критичность будет понятна только через сутки или двое. после того как нагреется стяжка теплого пола.
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    @Alexey226, а проверяли ток в фазах у электрокотла? Может он не выдает свои 12 кВт? Должен быть не меньше 17 ампер на каждой фазе. Может один ТЭН не исправен.