1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    @Pumala, если потерпите немного, думаю мы с Ярославом определимся как физиологический прогиб считается. А так, я уже приводил расчет на калькуляторе @svg2000, забегая вперед - скажу что ни одна балка из "библии" СП не проходит по физиологическому прогибу, так как его только что посчитали.
     
  2. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я считать не умею) я отзывы людей читаю.
     
  3. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    Зачем тогда спрашиваете? Я перекрывал пролет 5 метров досками, батут не ощущал. Ощущения они ведь сугубо индивидуальные. В вашем то случае чего переживать 4,3 метра всего? Ну положите пару досок на бруски на земле на расстояние пролета, закрепите их временно, положите какой нить щит и попрыгайте в середине - если устроит делайте если нет - уменьшите шаг или увеличьте сечение делов то;)
     
  4. DrScorpion
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    2.147

    DrScorpion

    Живу здесь

    DrScorpion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    2.147
    Адрес:
    Пенза
    У меня такой же пролёт:)
    По калькулятору от @svg2000 проходят 1х50х250 с шагом 417
    Такие и заложил в проект. С заказом таких размеров проблем не возникло:)
     
  5. kosovvskiy
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606

    kosovvskiy

    Живу здесь

    kosovvskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606
    Адрес:
    г. Москва
    "Ни одна" - очень смелое утверждение. Какие то отдельные, может и не пройдут, но большинство проходят.

    У американцев, на пролет 16 футов 2 дюйма (~4,87 метра) требуются балки 2х10 инчей (40х240 мм СС), из соснятины grade#2 (аналог нашего 2 сорта по ГОСТ 8486-86) с шагом 301 мм (12 инчей). Таблица R502.3.1 (2). На пролетах больше 4,5 метров, у них сильно завышаются требования к сечением.

    З. Ы. Кстати, если грубо пересчитать требования СП, на сухую строганную 45х195 мм, через момент инерции сечения, то получается что такие балки надо ставить с шагом 112 мм, при отсутствии стяжки и с шагом 200 мм, если стяжка есть.
     
    Последнее редактирование: 21.01.19
  6. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    Хорошо, какие проходят?
     
  7. kosovvskiy
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606

    kosovvskiy

    Живу здесь

    kosovvskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606
    Адрес:
    г. Москва
    Из одиннадцати случайно ткнутых как то так:

    DSC_0482.JPG
    Помеченые зелёным прошли, обведенные нет.
     
  8. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    Хорошо, признаю погорячился насчет всех. Проверил по калькулятору @svg2000 которому не доверять у меня оснований нет. Прошли лишь 6 значений таблицы. Причем в графе: (при наличии горизонтальных связей у опор) сечение 38х286 не проходит по устойчивости. А балка 38х89 длиной 1,58 метра вообще достаточно редкое решение. Вот и получается что более менее вменяемые варианты не проходит ни один!
     

    Вложения:

    • Image2.jpg
  9. kosovvskiy
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606

    kosovvskiy

    Живу здесь

    kosovvskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606
    Адрес:
    г. Москва
    А, это тут причём? Мы для того и делаем горизонтальные связи, чтоб игнорировать устойчивость плоской формы деформирования.

    По физиологическому прогибу, то что я считал, не проходят на какие-то доли миллиметра. И, в любом случае - из того, что балки не проходят по физиологическому прогибу отнюдь не следует, что и нафих считать этот физиологический прогиб. Циферки в СП 31-105-2002 - основаны на хрензнаетскольколетней строительной практике, а формулы в "Нагрузках и воздействиях", в общем-то довольно усредненные.

    И, как бы есть определенная строительная философия. Или мы делаем по "таблицам красных резиновых мячей", а если табличные варианты не подходят, то надо не делать "от фонаря", а строго наоборот должен быть расчет по самому полному фаршу.
     
    Последнее редактирование: 21.01.19
  10. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    На сей счет существую графы где это и указано.

    Да это все понятно, просто объясните почему мой вариант балки 2х50х200 не проходит на пролете 5 метров по физиологическим требованиям и его применять нельзя, а табличные данные которые не проходят - можно? В чем фокус? Я думаю - не правильно считают прогиб, вот и спорим.
     
  11. kosovvskiy
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606

    kosovvskiy

    Живу здесь

    kosovvskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606
    Адрес:
    г. Москва
    Неправильно считают прогиб кто ;)?

    СП 31-105-2002 это практически калька с канадских Кодов 1998 года. Сейчас, заглянул в относительно свежие коды Онтарио 2016 года - цифры не изменились вообще.

    Причин отличия и того что эти пролеты не проходят по нашей нормативке две:
    - пролеты посчитаны по совершенно другой нормативке, можно даже сказать, в совсем другой инженерной культуре и, уверен, что по канадской нормативке - все отличненько.
    - в англо-саксонский инженерной практике учитывается ещё и "положительный строительный опыт", то есть, если вариант много лет нормально работает, в тысячах домов, то он вполне допускается. Этакий улучшенный вариант ВТДНН ;).
     
  12. DrScorpion
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    2.147

    DrScorpion

    Живу здесь

    DrScorpion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    2.147
    Адрес:
    Пенза
    @kosovvskiy, @Alexandr1974,
    Чёта вы тут руками машете и пальцами крутите - в край запутали! Куда глядеть и как делать то? :nono:
    СП и калькулятору от @svg2000 можно верить то? :)
     
  13. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    Видимо все, и вы в том числе ;). Отсюда и мифы про зыбкость.

    В кодах то нет расчета там только цифры.

    У них нет культуры расчетов, они безкультурные:)], им у нас учиться и учится:)]. Это шутка такая.

    У меня сложилось такое мнение про Канадский подход:
    Когда я туда ездил, общался со строителями даже привез проект дома. Очень удивился - там только планировка и фасады практически никакого конструктива. Т. е. архитектор чертит планировки (подразумевая рациональные решения и возможности их строй-индустрии), дальше дает строителям и те по КОД -ам спокойно воплащают замысел архитектора, ничего не рассчитывая.

    У одного знакомого в Канаде довольно состоятельного (тачка тесла и дом квадратов 400) возникла проблема - хотел поставить огромный аквариум наверно на куба 2 (и он его поставил). Не мог найти инженера способного пересчитать балки под данный девайс (и речь не шла о деньгах за расчет), знакомый уверяет что не смог найти - пришлось самому считать.

    А вопрос был: почему в Канаде можно не батутить на балке из таблицы, а у нас нет? У них дерево особенное или их методики чудесно исправляют данную проблему?
     
  14. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    СП верить можно, калькулятору в плане физиологического прогиба пока нет, но думаю скоро можно будет поправить эту опцию. Как только договоримся как его правильно считать. :)
    Да же не так, если калькулятор считает что физиологический прогиб проходит - то это с большим перезакладом! Можно спать спокойно! :)]
     
  15. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    Скорее всего, что проект в стадии АР, вы покупали у иммигранта из Томска :)], а канадские проекты "разжёваны" весьма скрупулезно.
     
Статус темы:
Закрыта.