    У меня таже ситуация, выше писал, но у меня пока руки не дошли до этого, если разберётесь напишите здесь или мне в личку, буду благодарен
     
  2. KRN57
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    44

    KRN57

    Живу здесь

    KRN57

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    44
    Разобрался сегодня, на втором этаже перекинул белый фазный провод на двойку. Заработало)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.298
    Благодарности:
    26.330

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.298
    Благодарности:
    26.330
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Миссис Хадсон! Два грога пожалуйста!
     
  4. wash-santeh
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95

    wash-santeh

    Живу здесь

    wash-santeh

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Раменское МО
    Фокус с двухпроходным на лестнице: первый человек поднимается, всё в порядке, второй поднимается - не включает первый выключатель (одноклавишник). Кто сталкивался?
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.371
    Благодарности:
    11.467

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.371
    Благодарности:
    11.467
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @wash-santeh, Вы тему читать пробовали? Хотя бы страницу отмотать?
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.837
    Благодарности:
    35.724

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.837
    Благодарности:
    35.724
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Более подробно напишите.
    У вас два проходных, одноклавишных выключателя, подключенных правильно! Обращаю внимание еще раз- именно проходные и именно подключенные правильно!
    При этом одним выключателем свет включается, потом другим выключается.
    А в следующий раз первым выключателем свет уже не включается.
    Такой у вас сейчас алгоритм работы?
     
  7. wash-santeh
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95

    wash-santeh

    Живу здесь

    wash-santeh

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Раменское МО
    @Джипер, Да, два проходных одноклавишных выключателя.
    Второй человек поднимается и не включается.
    Правильное подключение - под вопросом. Нужно проверить. Понятно, что нужно копаться, но может уже кто встречал такой фокус?)
    (поеду завтра разбираться, электрик автор недоступен, РК скрыты в стене, проверю время нажатия клавиши и её контакты, отпишусь потом)
     
    Последнее редактирование: 10.05.21
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.837
    Благодарности:
    35.724

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.837
    Благодарности:
    35.724
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Проверьте и конструкцию выключателей (бывает что люди путают, выключатели очень похожи) и подключение.
    В этой теме схемы понятные были.
    Можно вот здесь посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/231821/page-2
    ...
    Фокуса тут нет никакого:aga:- или выключатели не те или подключение не правильное. Может и то и другое :).
    Там всё не сложно- просто нужна внимательность. :)
     
  9. wash-santeh
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95

    wash-santeh

    Живу здесь

    wash-santeh

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Раменское МО
    @Джипер, Причина была в подключении в проходных выключателях. Пришлось методом тыка найти рабочее подключение, вращая подключение 3-х точек на выключателе.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.371
    Благодарности:
    11.467

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.371
    Благодарности:
    11.467
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Всё на одной странице
     
  11. wash-santeh
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95

    wash-santeh

    Живу здесь

    wash-santeh

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Раменское МО
    @GBS electrik, Любой цвет может быть на фазе (у некоторых исполнителей), поэтому и применил вращение подключений.
    Просто был интересный эффект, описанный выше.
     
    Последнее редактирование: 12.05.21
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.371
    Благодарности:
    11.467

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.371
    Благодарности:
    11.467
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Зачем задавать вопрос и засирать итак засранный форум, когда ответ вот тут, на той же странице, в которую ты серешь? Вот, человек прямо вчера описал те же симптомы. Потом описал как оно решилось. Нет, у меня же случай уникальный.
     
  13. wash-santeh
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95

    wash-santeh

    Живу здесь

    wash-santeh

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Раменское МО
    Да, это так и есть, если бы нет, то и вы и другие ответили бы точно, что делать.
    А "белый провод на 2 вывод подключить" - это пальцем в небо.
    На объекте у заказчика побывало 8 бригад, у электрика может понятия нет, что есть схема для проходных выключателей, как подводить фазу и ноль, там каша с разными цветами и кабелями в подрозетниках и на стенах, РК замурованы.
     
    Последнее редактирование: 12.05.21
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    надоело одно и то же отвечать. потрудитесь почитать тему.
     
  15. wash-santeh
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95

    wash-santeh

    Живу здесь

    wash-santeh

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Раменское МО
    Что, в теме были описаны такие симптомы? Где лично вы их встречали?
    Я описал симптомы и затем решение проблемы - вращение подключения.