1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Buderus Logano S181 E

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 17.01.19.

  1. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    В процессе работы котла контоллер может устанавливать обороты вентилятора от 1 до 100%, но это не просто мощность наддува, это показатель режима горения, вместе с вентилятором изменяется и величина подачи топлива, 40% вентилятора соответствует одна подача топлива, 70% - другая, 100% - третья.
    Зачем вручную ограничивать мощность вентилятора (режим горения), контроллер делает это сам при каждом снижении:
    9715AA48-E0E8-4C1A-8B4E-90CB7B830EC1.jpeg
    Что касается дымогазов, думаю, по ним контроллер определяет интенсивность горения в топке, не давая котлу «уйти в разнос», притормаживая горение даже при длительном «разгоне», не давая дымогазам подниматься выше 240-260 градусов.
    Я не программист, не знаю как это реализовано технически, но с точки зрения пользователя это так .
     
  2. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Это я понял. Спасибо.
    Есть контроллеры для шнековых/поршневых котлов, в которых задается диапазон оборотов для вентилятора и диапазон пауз между подачами. А всё остальное уже ПИД сам делает, как того требует котел: в зависимости от интенсивности горения и набора заданной Т подбирается сила наддува и время между подачами (да и само время подачи, наверное тоже) исходя из выставленных мин. и макс. параметров.
    Из заводских (фирменных) контроллеров о таких не слышал. Но в природе они есть :).

    П. С. Если на моем контроллере будет 100% наддув, то дым будет переть со всех щелей (у меня это шторки для подачи вторички).
     
  3. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    За неделю сгорело 12 мешков угля, средний суточный расход 5 вёдер, около 55 кг/сутки.
    B6BCCD1F-3831-4426-B00D-94FA61AB0874.png E0F71D6F-8A78-4BD3-9FDD-A6BC6953D039.jpeg
    Немного добавил подачу ТП цокольного этажа, остальное как обычно
    C15B0400-2EBA-48EE-8E06-6A8CEE81333C.jpeg 4E4E76B9-12AE-4129-BDA0-D5A6320613BE.jpeg
     
  4. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Ведра 12-литровые?

    П. С. Как вам нынче с погодой не везёт. Постоянно за -20.
    У нас сегодня пока +6, даже дождем пугали... :).
    Но потихоньку холодает и к ночи уже минус будет. А там и ниже...
     
  5. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Ведра 12 л, обычные пластиковые...
    С завтрашнего дня обещают аномальное потепление, дождя, конечно, не будет, а вот гололёд, думаю, получится знатный !
    6D1CA48E-EC6A-4B0A-9813-69B23B28C41D.png
     
  6. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    За эту неделю сгорело 11 мешков угля, среднесуточный расход получился 4,7 ведра, чуть более 50 кг/сут.
    D25DD358-090D-4118-AFEE-00CAE7640B40.png 52FF913E-8949-4465-B272-B3972F53EF7E.jpeg
    Снизил температуру подачи ТП до 38 верхний этаж и до 34 цокольный этаж, подогрев ГВ по счетчику
    D9E57906-F14B-47E5-8DF1-BFADB02A6702.jpeg 46C6272B-D610-464B-BDBC-687A348084C7.jpeg
    Настройки котла
    Воздух +8%, топливо -0%
    D8A73492-F9F9-4B87-9936-3D34747AFD6A.jpeg 62EFA2F1-9DB5-460B-8941-801872BA05EE.jpeg
     
  7. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Уважаемые форумчане, поздравляю Вас с праздником Защитника Отечества и с Масляничной неделей !
    За неделю сжёг 11 мешков угля, среднесуточный расход такой же как и на прошлой неделе.
    02C4C340-9390-48BA-93BC-E79464BB764D.png 59D75A68-A7E8-42F9-9473-161A88DB8D36.jpeg
    СО без изменений, подогрев ГВ по счетчику
    EC1D3604-76AA-40C7-9DBF-826A5D25372D.jpeg 1E053774-43C1-49F3-8197-038E7F3A4CFA.jpeg
    Настройки котла, воздух +6%, топливо 0%.
    1AF0BE5C-0357-44ED-9132-9174DD71413A.jpeg EA13C621-F236-4278-8FB3-BBF2D7D05056.jpeg
     
  8. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Для полноценной очистки фильтра можно промыть его «вручную»
    Останавливаем котёл и насос котлового контура (включаем ручной режим
    5D78CDC0-3B36-45DA-9BAB-5066409738AD.jpeg EB6B14F9-37DF-484F-BE87-C7F0E323BEF8.jpeg
    Закрываем краны перед и после фильтра
    562B408A-CE77-4B94-B19E-953302F15B60.jpeg 562B408A-CE77-4B94-B19E-953302F15B60.jpeg
    Сбрасываем давление и откручиваем отстойник фильтра
    3F701C72-B48E-4E39-AB93-44C4B80AFCFB.jpeg EC6335CB-A4F4-4EB1-92A4-A2969C75964D.jpeg
    Снимаем и промываем стакан и фильтрующую сетку
    3C026844-3604-4653-A145-D78B7597D367.jpeg 39CD73D0-3C47-4EFA-A2D3-88106F6F6213.jpeg
    Ставим назад, открываем краны
     

    Вложения:

    • 2AA8FBBD-284D-4910-8844-B941A35C485C.jpeg
  9. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    За неделю сгорело 11 мешков угля (33 ведра по 12 л), средний суточный расход по 4,7 ведра, около 50 кг в сутки
    14405C2D-3581-471E-984E-D3E5EDFF91BF.png 96FD6F48-9BE5-41DC-A014-290BB1412DF1.jpeg
    Подачу в ТП буду снижать на этой неделе, подогрев ГВ по счетчику
    C95152D5-F31A-4FBE-8031-765E93A91AF4.jpeg D3CC4174-B6F3-400D-99F5-F26478F13610.jpeg
    Настройки котла, воздух +4%, топливо -0%.
    5B1D7E2A-EC28-4524-B262-9AA0B8FC9393.jpeg D7727362-DBAE-4E97-9B50-7E67EE3F5F79.jpeg
     
  10. RAV1277
    Регистрация:
    07.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    15

    RAV1277

    Участник

    RAV1277

    Участник

    Регистрация:
    07.03.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    15
    Привет, дружище. Вот я тоже подсел на социальные сети. Тут так много интересного. А ты всё своим примусом похваляешься. Про закович нигде не пишут, нормальный котёл иль нет? Помогай.
     
  11. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Темыч привет !
    Олег звонил два раза, просил у меня твой номер, хотел рассказать тебе про твои Соковичи, но я не дал ...
    Напиши Олегу сам, он тебе пояснит, откуда в хлебе дырочки берутся. .. .
     
  12. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    За неделю сгорело 9 мешков угля, среднесуточный расход 3,8 вера, около 40 кг/сутки
    F7374BFF-0970-4ACB-AA39-965DA9C4AA1D.png 080C8F9E-5D6C-4B4D-8770-452D3971B544.jpeg
    Подачу в ТП снизил до 34 верхний этаж, до 32 цокольный этаж. Подогрев ГВ по счетчику
    1D308DD7-6367-478D-A17D-9043CB70449B.jpeg B9EC7A6B-9F54-4C87-9D6B-AA93F78E9D13.jpeg
    Настройки котла не менял, вынул завихритель из теплообменника котла, готовлюсь к небольшой «автономке»
    52283E80-917C-4799-B064-D0D057CEC56B.jpeg 9FACE6D8-6FA8-4F63-A191-582E922AFE4A.jpeg
     
  13. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    "Тяжелый" у вас уголь.
    Балахтинский орех (20...70) у меня легче - 12 л ведро весит от 9 до 9,5 кг. Ведро без горки насыпаю, чтобы удобнее было ставить в котельной ведро на ведро. По 3-4 ведра одно над другим ставлю (всегда 11-12 ведер в котельной стоят заполненные).
     
    Последнее редактирование: 08.03.20
  14. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Здесь по-любому присутствует магия «кубов и килограммов» ...
    На самом деле так, уголь и ведро выглядят так
    68F62A43-7203-425E-83FC-5E8FB4235013.jpeg
    Все дело в том, что полное, чуть выше краев ведро «ореха» даёт на выходе из дробилки чуть не полное ведро «семечки»+мелочь.
    F43AED8B-618F-4E3C-891F-5FA0B99B342B.jpeg
    Поэтому полное ведро дробленого угля получается чуть тяжелее ...
     
  15. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @pav627, не в магии дело...
    У меня всегда орех, фракция от 10 до 70...100. 100 - редко.
    Насыпаю лопатой (вперемешку - от семечки до крупного ореха) в ведро объемом 12 литров вровень с верхним краем без горки. Практически всегда весит 9,5 (+/- 0,2) кг. Естественно, вес ведра вычитается.
    Никакой магии. Реальность. :).